Inversion Phase / Neutre

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.102 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60000 message
Bonjour,

J'ai acheté un testeur de prises MultiMetrix VT35. 
Celui m'affiche que mes prises ont Phase et Neutre inversés. Cela voudrait dire le neutre est à droite et la phase à gauche, soit le contraire de la convention. Est-ce grave ?

Merci d'avance.
Messages : Env. 60000

 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ce n'est nullement une obligation normative, juste une convention.
Ce n'est donc pas grave.
Quelques appareils nécessitent néanmoins parfois un repérage du neutre fiable (chaudière par exemple)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Tant mieux. Mais à vitre avis pourquoi un professionnel n'utiliserait pas cette convention ?
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
l'inversion se situe à quel niveau ?
ca peut venir également du réseau électrique (ERDF)

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60000 message
Salut,

Je teste les prises (même celles sur le tableau). Elles sont toutes inversées d'après le testeur.
Cela peut donc venir d'ERDF.... enfin du sous-traitant :-/
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Flobert a écrit:Salut,

Je teste les prises (même celles sur le tableau). Elles sont toutes inversées d'après le testeur.
Cela peut donc venir d'ERDF.... enfin du sous-traitant :-/


vous démontez le capot bas du disjoncteur général (coté non plombé),vous faites une mesure par rapport à la terre et vous saurez l'origine de l'inversion
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis hier à 02h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir