Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin de conseil cablage tableau électrique triphasé

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 360 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Vienne
Bonjour
J'ai une grange sur un terrain alimenté en triphasé.  (110m entre compteur et grange)
Pour le moment je n'ai pas l'utilité du triphasé , mais à l'avenir, j'aurai des machines en triphasé.
Je vais monter une yourte sur le terrain pour y habiter. (distance entre yourte et grange : 40m)

ma question pose sur :
- la section de câble pour raccordé la yourte (60m²).
- faut t'il mettre une protection à l'arrivé dans le coffret grange , disjoncteur ou porte fusible ?
- concernant les liaison à la terre, puis je mettre un piquet de terre pour chaque "bâtiment" ?

je met un plan pour mieux comprendre.   http://www.cjoint.com/c/ELgsTEtU4WW
merci d'avance pour ceux qui prendront la peine de me donner des conseils.

cordialement
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir


- la section de câble pour raccordé la yourte (60m²).
Tout dépend de la puissance dont vous voulez disposer.
9kVA ne représente que 15A par phase soit 3,5kW par phase
Mais il faut également prévoir de la marge si un jour vous augmentiez la puissance de l'abonnement

La chute de tension maxi dans le 70² alu sera de 0,8% en tri et un DB 10/30A
L'idéal serait de ne pas dépasser 1,2% ans la liaison vers la yourte afin d'avoir une chute de tension globale maxi aux alentour de 2%

Du 6² vous autorise 16A avec une chute de tension maxi de 1,2% ce qui correspond à la situation actuelle et répond à la demande.
Personnellement je mettre du 10² afin d'avoir de la marge, surtout si vous êtes amener à fonctionner en déséquilibre total (une phase chargée à fond et les 2 autres à zéro)

- faut t'il mettre une protection à l'arrivé dans le coffret grange , disjoncteur ou porte fusible ?
Au départ du câble un disjoncteur tetra 25A ou 32A avec le câble 10², 16A ou 20A avec du 6²
A l'arrivée du câble un interrupteur sectionneur de calibre au moins identique


- concernant les liaison à la terre, puis je mettre un piquet de terre pour chaque "bâtiment" ?
Oui à condition de faire la mesure de chaque pour s'assurer qu'elles sont bien inférieures à 100 ohms


Autres points
Comme dispositif de coupure sur votre tableau principal, mettre un interrupteur sectionneur 32A


Dans le tableau principal, vu faible nombre de circuit, mettre plutôt un ID tetra plutôt que 3 ID mono, surtout si vous avez des machines tri ultérieurement :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Vienne
Merci d'avoir pris le temps d’éclaircir mon problème.

Pour le câble, je vais rester sur le 6² , il n'y a pas exactement 40m, c'est du provisoire et sur le long terme l'idée n'est pas d'augmenté la consommation, mais plutôt la baissé ...

Ok pour le calibre disjoncteur et les sectionneurs.

Concernant l ID en tétra vu le prix je vais attendre d'avoir l'utilité du tri dans l'atelier pour changer étant donné que j'ai déjà les 3 ID en monophasé dans la grange.

Merci encore.
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Ain
Bonjour; je préconise pour la terre que les deux piquet soit relier via le le v/j du câble 6mm² car en cas foudre la liaison  équipotentielle peut vous éviter des dégât. Sinon d accord avec ce qui a déjà été dit
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Vienne
Bonjour. merci de intéressé au sujet , mais l'idée c'est qu'il n'y a pas de V/J dans le câble de 6mm² ...
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis aujourd'hui à 05h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir