Régulation de la chaudière B&P Easy
Bonjour à tous ,

Comme certain le savent j'ai eu quelque soucis de chauffage ... qui sont normalement bien résolu .
Ma chaudière fonctionne bien ... mais en faite je trouve toujours que Bien est moins bien que Mieux  .

Pour faire court , ma chaudière maintient sa température d'eau à 65 degrés ( de 75 à 55 je crois ) et toute la régulation du chauffage est réalisé par un TA connecté à une V3V motorisée .

Cependant en fouillant un peu le net , je suis tombé sur le mode d'emploi du " cerveau " de ma chaudière et remarque qu'elle est bien plus intelligente que je ne le pensais .

La tête de ma chaudière est une B&P Easy Tiffel . Quelqu'un connais ?  

En regardant ce mode emploi , je voie que la chaudière peut être équipée d'une sonde extérieur ( elle ne l'est pas ) et possède une entrée pour un capteur de température de la pièce .

Ensuite la chaudière peut par elle même régulé la température de la pièce selon les instructions et horaire que je lui définit.

De plus je voie à la page 11/2 un mode activable "Self-Learning"  , je ne le comprend pas .

ME voila donc avec certaine question ...
- Quelqu'un connais ce système ?
-  la régulation serais plus efficace si réglée par la chaudière et non pas par la V3V ?
- Si oui , pourquoi il prévoie toute cette installation de V3V si la chaudière peut out gérer ?
- ect..

Le mode d'emploi : http://tifell.zadorra.com/dmdocuments/minstrucciones/open/OPENTHERMEASYTIFELLINSTRUCCIONES-EN.pdf
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
nairolf25
Auteur du sujet

Messages : Env. 100
Dept : Jura
Ancienneté : + de 3 ans
Le 16/12/2015 à 15h21
Bonjour à tous ...

Malheureusement mon sujet n'a pas l'air de trop intéressé du monde .. Ce que je comprend car ce n'ai pas vraiment une chaudière connue et vendu ...

En faite je me posais toute ces questions sur la régulation car je trouve que ma chaudière s'arrête et démarre assez souvent . Or il me semble qu'une faible consommation est favorisée par une chaudière qui tourne au ralenti sans trop d'arrêt .

Je ne me plaint pas trop de ma consommation ( environ 30kg/jour pour 200m2) mais je me demande si ce mode de fonctionnement n'est pas trop idéal ...

La chaudière diminue bien sa puissance jusqu'à 10% selon l'afficheur mais fini toujours par ce coupé un moment.

Je ne peux pas juger combien de fois elle le fait par jour car je ne suis pas à la maison toute la journée et elle ne dispose pas de paramètre.
0
Partager
Mastic 138

Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 7 mois
Le 10/02/2018 à 09h21
Bonjour,
Je découvre un peu tard votre post qui m'intéresse fortement. J'ai ce type de régulateur et je souhaiterai optimiser la régulation de la bête. Pourriez vous me transmettre le mode d'emploi svp ?

Cordialement
0
Partager
cacanne71

Messages : Env. 100
De : Rully (71)
Ancienneté : + de 5 ans
Le 11/02/2018 à 10h20
Bonjour, je n'ai pas du tout la même chaudière que vous, la mienne est une ottawa édilkamin,mais votre post conforte mon opinion sur le fonctionnement des chaudières aux granulés.effectivement la plupart de ces chaudières sont équipées d'un système interne de régulation de temp bien plus efficace que 'un système externe qui fonctionne en "tout ou rien" et nécessite l'installation d'une usine à gaz qui fait d'une manière complexe ce que la chaudière pourrait faire elle-même d'une manière simple: "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué". votre système doit certainement prendre en compte l'évolution de la temp de l'eau ou ambiante selon le choix et faire moduler la puissance sans arrêter sans cesse la chaudière, contrairement aux système externe qui eux coupent ou allument la chaudière à chaque information reçue.ma chaudière est équipée d'une électrovanne, d'un circulateur, d'un ballon d'azote et d'une télécommande qui fait office de sonde thermique. pas besoin de ballon tampon. elle s'auto régule d'elle même. le problème c'est les installateurs qui raisonnent encore sur le principe des chaudières à fuel ou à bois avec ballon tampon et vanne motorisée etc...cordialement
0
Partager
ALAIN47300

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 10 mois
Le 11/02/2018 à 10h34
Le problème c'est les installateurs qui raisonnent encore sur le principe des chaudières à fuel ou à bois avec ballon tampon et vanne motorisée etc

ah lala ,si tu pouvais avoir raison .......... Wink
0
Partager
En cache depuis le dimanche 07 octobre 2018 à 09h36

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Chauffage avec chaudière à granulés »
Discussion lancée par - 3 réponses
« Chaudière à granulés, vraiment financièrement rentable ? »
Discussion lancée par - 167 réponses
« Chaudiere granulés / buches »
Discussion lancée par - 3 réponses
« Avis sur PC avec chaudière à granulé + solaire »
Discussion lancée par - 7 réponses