Bloggeur Env. 80 message Moselle
Bonjour aux confrères, je doit réalisé la liaison equipotentiel du circuit eau chaude/froide ,dans la logique il faut un conducteur unique de section 4 mm2 jusqu'à la barrette de répartition terre, le problème c'est que je ne peux pas réaliser cela du fait que le tableau et à 20m de l'arrivée d'eau il faut que je traverse en plus 4 mûr porteurs, je n'est que le conducteur de terre de la chaudière de section 2.5 à proximité ,possibilité de réaliser cette liaison sur le conducteur 2.5 même si je sais que se n'est pas le top ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non, la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain est une liaison locale.

Il n'est pas nécessaire de la ramener au tableau.
Exemples :




Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Merci carminas enfait c'est le réseau d'eau de toute la maisons les 2(froide/ chaude) canalisations d'eau que je veux raccordé donc cela est pareil ? J'ai énormément de rejet capacitif qui part au piquet de terre sur cette installation j'espère que la qualité de la terre est bonne Wink
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il s'agit donc de la liaison équipotentielle principale ?
Dans ce cas la section doit au moins etre de la moitié de l'alimentation phase/neutre de l'installation.
Donc sans doute du 6² ou 10².
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Voilà exactement j'ai oublié de le préciser plus haut ,problème je ne peux tirer ce conducteur de 6mm2 (10mm2 alimentation tgbt) il faut que je traverse tout les mûr porteurs de la cave sur une distance de 20 m a moins de le faire sur le conducteur terre de la chaudière mais il est de section 2.5 (pas de consuel remise en sécurité d'une vieille maison ) Sad que me conseillez vous de tirer le 6mm2 sur 20m ou de me reprendre sur le conducteur 2.5?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'idéal est bien entendu de mettre le 6² sur 20m.

Mais vous etes dans le cadre d'une mise en sécurité.
Une liaison équipotentielle en 2,5² repiqué sur la chaudière, c'est toujours mieux que pas de liaison équipotentielle du tout
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
C'est vrai surtout que le client percer les murs abîmé son carrelage il est pas très d'accord pour cela, je voulais rajouter un 2ème piquet mais je n'est pas l'appareil de mesure qu'il faut pour l'instant, je vais donc faire cette liaison sur le conducteur de terre du citcuit chaudière merci pour votre aide carminas
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 12h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir