Retour
Menu utilisateur
Menu

Membrane hygrovariable Vario Duplex ou Xtra d'isover ?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.762 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Gironde
Bonjour,

Je souhaite poser un parevapeur hygrovariable en isolation intérieure après 220mm de fibre de bois entre chevrons de ma maison ossature bois.

Chez l'une des marques leader, Isover, ils distinguent une Vario Xtra et une Vario Duplex. De mémoire la différence, une des différence est une plage d'épaisseur (pas de la membrane, mais de sa capacité Hygro ?), soit 0,4m/4m, soit 0,4/40m pour la Xtra.

Bien sûr il y a une différence de prix, je me demandais si ça avait un intérêt, n'interprétant pas bien ce critère technique.

Chez ProClima, ils distinguent la Intello et la Intello Plus, qui pourtant ont l'air d'avoir la même plage 0,4m/10m ...
Messages : Env. 300
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
la Xtra à un Sd qui varie 0,2m à 30m elle peut aussi répondre
à la pose dite des 1/3 - 2/3
Vario Duplex Sd de 0,2m à 4m
La Xtra est donc plus 'polyvalente'
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Gironde
Merci pour votre réponse
Ok donc ça voudrait dire que pour moi qui ne fait qu'une couche de 220mm de fibre de bois, la Xtra n'a pas d'intérêt si je comprends bien
Messages : Env. 300
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
< ...........de fibre de bois, la Xtra n'a pas d'intérêt si je comprends bien >
En Gironde, pas vraiment.
220mm de fibre de bois entre chevrons : vous êtes en RT 2012 ?
vous devez avoir un R de l'ordre de 5,8 mais il faut tenir compte de
la discontinuité due aux chevrons.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Gironde
Oui construction neuve, donc RT2012.
Merci pour votre retour.
Je vais rester sur la Intello pas "plus"
Messages : Env. 300
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 08 avril 2024 à 02h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir