Retour
Menu utilisateur
Menu

Bras TV dans doublage 80+10

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 922 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message La Farlède (83)
Bonjour à tous,

Je dois installer un support TV mural équipé d'un bras articulé.
Ce dernier peut d'écarter du mur jusqu'à une distance de 47cm (je parle de longueur du bras, distance donc entre le mur et le dos de la TV)

Le support est composé d'une platine à fixer au mur avec 4 perçages de 8mm (en carré, 2 et 2)

Un calcul via des outils trouvés en ligne indique qu'à l'arrachement, les deux chevilles du haut vont subir 100kg lorsque le déport sera maximal

Forcément, comme je suis sur un doublage placo + polystyrène, on oublie les molly

Je prévois donc d'aller chercher le dur (parpaing ou béton plein, je ne sais pas encore) avec du scellement chimique et de la tige filetée 8mm. Jusque là, pas de souci

Ce qui me chagrine encore un peu, c'est le déport des 10cm entre la cheville chimique et le plan de ma plaque de plate. Et donc, de ma pièce à fixer
J'ai peur que les tiges filetées se courbement, que le tout d'affaisse un peu voire que les tiges cassent.

Avec les éléments donnés, ce risque existe t il ?

Au pire, plutôt que de simplement traverser mon doublage pour aller poser mes chevilles chimiques au fond, je pensais complètement découper mon doublage, retirer tout le carré formé par mes 4 points de fixation, c'est à dire tout évider. Et une fois le scellement chimique fait, reremplir le tout avec du MAP qui aurait pris les 4 tiges filetées dans un gros bloc...

Qu'en pensez vous ? Est ce nécessaire ??

Merci d'avance
Messages : Env. 300
De : La Farlède (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de rénovation...

Allez dans la section devis rénovation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Ce serait bien plus simple de trouver un meuble à bonne hauteur et de poser la télé dessus.

Ce genre de scellement nuit à l'isolation.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Bonjour,

J'ai un cousin qui a eu le même souci. Je lui ai conseiller de découper son placo et d'évider un peu plus que la surface du support mural, d'y fixer une cale en bois (chêne) directement sur le mur et de l'épaisseur de l'isolant (attention la zone n'est plus isolée). Ensuite, refaire le placo et papier peint qu'il lui restait (il devait refaire juste une lé).
Après il a fixer son support tv sur la cale en bois.
La cale permet de répartir la charge

Sinon, cheville chimique avec tiges filetées et pour l'arracher il faut y aller. De toute façon, le support tv mural sera sur ton placo, l'effort sera réparti et renvoyé sur la plaque de placo.

waxman1 a écrit:Le support est composé d'une platine à fixer au mur avec 4 perçages de 8mm (en carré, 2 et 2)


Pour assurer, tu peux aussi changer le diamètre des tiges filetés, du 10mm par exemple et agrandir les trous sur le support si c'est possible.
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message La Farlède (83)
Merci pour ta réponse

Je ne me fais pas de souci pour l'arrachage, en effet, en chimique, je dors tranquille

Agrandir les trous, je ne suis pas pour car ça fragiliserait le support lui meme et annulerait la garantie de ce dernier

Ce qui m'inquiétait, c'etait la flexion des tiges filetées à cause du déport des 10cm de doublage. C'est comme si ma piece à fixer était non pas plaquée au mur mais à une distance déportée

En gros, le bloc que je propose de faire en MAP aurait exactement le meme role que la cale en bois dont tu me parles.
Messages : Env. 300
De : La Farlède (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
waxman1 a écrit:Ce qui m'inquiétait, c'etait la flexion des tiges filetées à cause du déport des 10cm de doublage. C'est comme si ma piece à fixer était non pas plaquée au mur mais à une distance déportée

Ton support est fixé par tes tiges filetées mais il est aussi contre ta plaque de placo, l'effort se répartira en plus sur ta plaque et sa verticalité, C'est pas la même chose que si tu fixais uniquement sur le bout de tes filetages, là tu auras forcément de la flexion.
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message La Farlède (83)
Donc pour essayer de synthétiser ce que tu me dis, penses tu utile de retirer le placo et le polystyrène pour remplacer par une cale dure (bois, MAP, ....)

Ou bien le fait de prendre le doublage en sandwich avec un bon serrage sera t il suffisant à ton avis ?

Encore merci
Messages : Env. 300
De : La Farlède (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
Bonjour,

si tu veux rigidifier le tout tu peux aussi mettre une platine intermédiaire qui solidariserait les 4 tiges filetées entre elles, juste dérriere le placo que tu reposeras. (une plaque, 4 trous, 8 boulons)

Je ne crois pas trop à un gros paquet de MAP, cela ne sera pas forcement trés solide.
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message La Farlède (83)
Je vois bien l'idée mais en mettant une plaque, ça va garder les 4 tiges solidaires, c'est à dire qu'une ne va pas plier indépendamment des autres

Mais si elles s'affaissaient toutes en meme temps ? Et puis en y repensant, ma platine fournie avec le support est elle même une plaque percée de 4 trous. N'a t elle pas dejà ce role là ?
Messages : Env. 300
De : La Farlède (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
On n'est plus à l'époque des écrans cathodiques ! le placo ce n'est pas non plus de la biscotte Rolleyes
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
J'ai eu un problème similaire à mon ancien appartement. Un vieux mur en brique avait été enduit directement en plâtre, je m'en suis aperçu en voulant fixer des étagères. J'ai donc été chercher la brique et y ai mis une longue cheville à expansion.

Le problème étant qu'à vide tout allait bien, mais lorsque je mettais du poids dans les étagères, la vis courbait légèrement, le plâtre s'effritait en dessous des vis, et l'étagère commençais à basculer tout en abîmant mon mur, surement à cause d'une cheville pas assez longue et pas assez ancrée dans la brique et une épaisseur de plâtre trop importante.

J'ai résolu le problème en bourrant le trou de scellement chimique avant d'y insérer ma cheville en gardant la même longueur de vis, qui a du solidifier l'ensemble et répartir la charge plus uniformément (et pas uniquement au bord de mon plâtre).

Donc à mon avis, une vis assez longue dans la brique pour éviter l'effet de levier que va provoquer la charge, combiné avec du scellement chimique devrait suffir. Mais j'en convient que c'est peut être pas la solution la plus "propre".
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 300 message La Farlède (83)
mikadoo a écrit:On n'est plus à l'époque des écrans cathodiques ! le placo ce n'est pas non plus de la biscotte Rolleyes

 Le placo tient à 100kg d'arrachement ? Je veux bien tes sources
Messages : Env. 300
De : La Farlède (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message La Farlède (83)
Bon, je vais rester cette idée, à savoir tout évider et bourrer par exemple de MAP

En effet, le scellement chimique dans le dur derrière, assurera la résistance à l'arrachement (rappel, 100kg d'arrachement par point de fixation)
Le MAP prendra la charge de cisaillement et là, on est à environ 20/25kg répartis sur 4 chevilles, soit environ 6kg par cheville et je ne doute pas que le MAP tiendra le coup, 6Kg, on peut le mettre en molly dans une simple plaque de 13mm donc dans un bloc de MAP, je pense pouvoir être serein....

Merci à vous pour vos apports
Messages : Env. 300
De : La Farlède (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
waxman1 a écrit:
mikadoo a écrit:On n'est plus à l'époque des écrans cathodiques ! le placo ce n'est pas non plus de la biscotte Rolleyes

 Le placo tient à 100kg d'arrachement ? Je veux bien tes sources

Je n'ai pas dis cela. Pour avoir 100 kg de traction au niveau des fixations avec un bras de de levier de 47 cm, ce n'est pas un écran LCD, c'est une enclume !
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message La Farlède (83)
Dans le calcul, on tient compte de la longueur du bras, certes mais aussi de la hauteur de la platine car le point de pivot est situé au niveau des chevilles basses... Du coup, on a ici environ un facteur 10

10kg de charge en bout de bras donnent 100kg d'arrachement
Messages : Env. 300
De : La Farlède (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Il y a une certaine rigidité lorsque l'on veut déplacer le bras et sa tv, il faut exercer une certaine force qui forcément se répercutera sur la surface de la plaque fixée au placo et les tiges filetées.
Tu assureras forcément le coup avec l'idée du MAP qui est une solution équivalente à une cale de bois ou autre mais moins rapide en mise en oeuvre, il faut quand même combler 8cm au MAP ou un peu moins.
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 20h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Demandez des devis aux pros de votre région
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.