Retour
Menu utilisateur
Menu

C'est quoi la ventilation de chute ?

Ce sujet comporte 89 messages et a été affiché 68.814 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Si tu veux jp Biggrin , mais tout à déjà été dit dans cette discussion. Et le RSD est très clair et suffisant. Il est d'application obligatoire !

Mais si tu veux, commence Wink j'attend ton texte Smile
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
What Iz RSD ???

Pour le reste ca fait 20 posts que l'on fait sur les ventilations. Un post-it améliorera-t-il les choses ? C'est vrai, que l'on peut en douter. Ca voudrait dire que le genre humain sait lire ! Mais on pourra toujours les renvoyer au post. Je fait un premier jet, sous Word, les modos ce démerderons pour la conversion.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: What Iz RSD ???

Règlement Sanitaire Départemental
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Rennes
jp31 a écrit:La ventilation de la FTE doit-être séparée et sortie au-dessus de toiture (il faut la penser comme une décompression et non comme une arrivée d'air.

C'est quoi FTE ?
Messages : Env. 300
De : Rennes
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Désolé FranceL, j'ai percuté après coup !

FTE : Fosse Toutes Eaux
BAG : Bac A Graisse
TAE : Tout A l'Egout
EU : Eaux Usées ou eaux ménagères (Tout sauf les suivantes)
EV : Eaux Vannes (les chiottes)
EP : Eaux de Pluie
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Rennes
Merci.

Je savais pas qu'il existait des Bac A Graisse Tongue
Messages : Env. 300
De : Rennes
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
bac à graisses.
j'ai oublié le s.
Pour une fois je ne faisait pas d'humour.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
c'est pour les restaurants et autre activitée a fort debit en regle genéral
Rolleyes
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves

le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : 29 Concarneau (29)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Bizarre comme avis, vous pouvez justifiez ? Vous ne faites pas une confusion avec les bacs à fécules ?
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Indre Et Loire
Salut,

Excusez moi d'insister.....
J'ai refait mon dessin pour qu'il soit plus clair..



Voila ma situation, j'ai presque fini les cloisons de mon etage et je devrais bientot attaquer la peinture sauf que j'ai oublié la ventilation de chute car quand j'en avais parlé au plombier il m'avait dit que c'etait pas necessaire etc.....

Bon, c'est fait......donc maintenant j'aimerai savoir comment je peux faire car je peux encore faire quelques decoupes dans mon placo au pire pour passer ces tuyaux......avant la peinture...

J'ai precisé sur mon dessin les differentes evacuations et je ne sais pas si je dois monter toutes celles de l'etage dans les combles vu qu'il n'y a pas de ventilation primaire.......

Si je ne monte que celle des WC de l'etage, que va t il se passer si j'utilise en meme temps les WC de l'etage et la baignoire de l'etage....qui sont sur le meme circuit
Ou meme si j'utilise le lavabo de l'etage en meme temps que les WC etage?

Pour l'instant j'ai l'impression que si je veux etre tranquille je vais etre obligé de monter les 3 ...(wc, lavabo et baignoire etage)

Que puis je faire dans mon cas? merci
Attention à la fougue de l'innocence
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Bon, avec FranceL on insiste sur ces ventilations. Mais quand c'est pas possible c'est pas possible.
Celle qui me parait vraiment indispensable c'est celle des wc (la ventilation primaire). Ca vaut toujours le coup de ce faire chier pour celle là. Pour le lavabo un aérateur ira. Pour la baignoire les ventilations ou aérateurs sont toujours délicats à mettre en oeuvre. Il ce trouve qu'en général c'est pas loin du lavabo, et que donc l'évacuation du lavabo est groupé avec la baignoire. Comme le lavabo aura son aérateur soit doit éviter le désiphonage, au d'autres trucs plus désagréable.
La ventilation primaire passera pas dans le doublage (tube de 100).
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Rennes
En ce qui me concerne, à l'étage, ils ont mis la ventilation de chute sur les WCs et pour les sanitaires (évier+baignoire) ils ont mis un clapet dans le siphon.

Est-ce que c'est bien ce clapet ? Ou bien le mieux n'est-il pas d'avoir une ventilation de chute dédiée pour les sanitaires (évier+baignoire) ?

Merci
Messages : Env. 300
De : Rennes
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Pour illosys,

Il faudrait deux sorties de chute en toiture : une pour le WC d'étage, une pour le lavabo d'étage.

Acceptable : une sortie de ventilation en toiture pour le WC d'étage (nécessaire sinon vidage des siphons des autres appareils et odeurs nauséabondes !) et un clapet aérateur pour le lavabo d'étage.

Pour les deux autres appareils isolés, pas de problème.


Pour Bob,

Citation: En ce qui me concerne, à l'étage, ils ont mis la ventilation de chute sur les WCs et pour les sanitaires (évier+baignoire) ils ont mis un clapet dans le siphon.

La ventilation de chute sortie en toiture suffit si l'évier et la baignoire se vide dans la même chute que celle du WC.

C'est quoi "le clapet dans le siphon" ?
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Rennes
FranceL a écrit:La ventilation de chute sortie en toiture suffit si l'évier et la baignoire se vide dans la même chute que celle du WC.


L'évier et la baignoire se vident effectivement dans la même chute que le WC. Du coup, j'ai l'impression que j'ai une ventilation sur mon toit qui ne sert à rien !

FranceL a écrit:C'est quoi "le clapet dans le siphon" ?

Euh, je ne sais pas en fait, c'est mon conducteur de travaux qui a dit un truc de ce genre pour me dire qu'il n'y aurait pas de remontées de mauvaises odeurs dans la salle de bain parce que le clapet est avant le siphon Crying
Messages : Env. 300
De : Rennes
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
bobthebuilder a écrit:
FranceL a écrit:La ventilation de chute sortie en toiture suffit si l'évier et la baignoire se vide dans la même chute que celle du WC.


L'évier et la baignoire se vident effectivement dans la même chute que le WC. Du coup, j'ai l'impression que j'ai une ventilation sur mon toit qui ne sert à rien !

Pourquoi ?
La chute de WC qui sort en toiture et l'évier et la baignoire qui se raccordent sur cette chute, c'est bon !

Citation:
FranceL a écrit:C'est quoi "le clapet dans le siphon" ?

Euh, je ne sais pas en fait, c'est mon conducteur de travaux qui a dit un truc de ce genre pour me dire qu'il n'y aurait pas de remontées de mauvaises odeurs dans la salle de bain parce que le clapet est avant le siphon Crying

Je ne vois pas ce que c'est que ce clapet et à quoi il peut servir ! Pas d'odeurs puisque la chute est remontée au dessus de la toiture. C'est par là que vont partir les gaz et odeurs de l'égout ou de la fosse septique.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 06h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir