Bonjour,

j'aurais une question au sujet du diagnostique électrique d'un appartement qu'on a acheté dans le but de louer.

il y'a 3 défaut dans le diagnostique 

- fil sans protection ( il manque des applique et certain fil on des sucre au bout) bon pour ça pas de soucis il suffit de mettre des applique ou autre chose

- manque liaison équipotentiel 

- disjoncteur de coupure général dans placard près de l'entrée 


cet un appartement qui date des années 80 environ , il au normes de l'époque , il y'a la terre partout mais il manque les différentiel 30 mA bizarrement a ce niveau il n'y pas de défaut par rapport au manquement de celui ci sur le rapport .
par contre je compte les mettre pour la sécurité des personnes, je trouve cela important .

ma question concerne la liaison équipotentiel et le déplacement du disjoncteur en dehors du placard, suis je obligé de le faire car cela va s'avérer plus compliquer a déplacer avec des goulotte en apparent dans l'entrée et j'avoue que ça me gène un peu , et la liaison dans la salle de bain c'est un peu le meme problème .

merci pour vos avis


bonne soirée 
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour la liaison équipotentielle oui très important

Pour le placard prenez fes dispositions pour qu'on ne puisse rien entreposer devant le tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Haute Savoie
Bonsoir carminas

merci pour ta réponse , arfff je pensais qu'on était pas obliger de remettre au norme a chaque fois, mais qu'une simple mise en sécurité aurait suffit, pour le placard il ne devrais pas y avoir de problème, il n'est pas très profond, devant le tableau il n'y aura pas assez de place pour qu'un locataire mette des étagère ou des balais devant, la porte ne pourrait pas se fermer.

par contre pour la liaison équipotentiel j'ai du mal voir le branchement, je me suis toujours plus au moins débrouiller en électricité mais je sais pas pourquoi j'ai toujours eu du mal avec la liaison équipotentiel .Dry

auriez vous une façon de faire en rénovation pour faire cette liaison sans tout casser dans la salle de bains ?
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je parle bien mise en sécurité et pas mise aux normes

Pour la liaison équipotentielle, pour faire simple trouver le moyen de relier la canalisation cuivre à la terre.
Ce peut être dans une pièce adjacente
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Haute Savoie
Ah accord donc si je me contente de relier les canalisation a la terre ma liaison équipotentiel sera "ok" j'ai la terre sur l'eclairage, sur les prise, et sur le radiateur je pensais qu'il fallait relier toutes les terre entre elles et la rénovation c'est pas évident .

maintenant relier les tuyau de cuivre a la terre ça doit être jouable. je peut donc récupérer une terre sur une prise ?
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui dans le cas d'une mise en sécurité ce sera déjà une bonne amélioration.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 07h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects