Retour
Menu utilisateur
Menu

Calcul solivage et poids supporté

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 730 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Essonne
Bonjour, 
Souhaitant créer un faux plafond dans une maison ancienne avec plafond en torchis+lattes et  murs en torchis + briques je souhaiterais connaître la meilleure section de solive à utiliser pour supporter uniquement le solivage, l'isolant (laine de verre), l'ossature et les plaques. 
La pièce fait 3,90m de large et 7,50 mètres de long. 

Le plafond étant en torchis+lattes, je n'envisage pas de me fixer dessus et je pensais fixer des muralières sur les deux côtés de 7,50m avec tiges filetées et scellement chimiques dans les murs en briques/torchis. 
Je place ensuite des solives tous les 60 cm sur les muralières ou sur des sabots. 
 

D'après mon calcul, est-ce que des solives de 63x175 ne sons pas trop importantes pour ce poids? Si oui quelle serait la meilleure section à utilser.
0,6 x 7,5 = 4,5 m2
Placo (10kg/m2) + Isolation (2,5kg/m2) + fourrure (1 kg/m2) + solive (25kg/m2) = 38,5 kg/m2

Soit 4,5 x 38,5 = 173,25 kg/m2  

En vous remerciant pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Avec une portée de 7,50m même avec des charges faibles, ca ne passe pas
la déformation est très importante (+/- 7 cm)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Essonne
Les muralières seront fixées sur le mur de 7,50m avec des tiges filetées et scellement chimique mais la portée essentielle sera de 3,90 mètres et non de 7,50. Les solives seront placées dans le sens de la largeur de la pièce ( 3m90).
C'est la section des solives de 3m90 qui m'intéresse. Est ce que du 63x175 peut faire l'affaire ou est ce surévalué pour un faux plafond supportant uniquement solivage+isolant+placo.
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Essonne
Personne pour m'aider svp?
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.

1 - Supprimez plâtre et lattis +pointes sous vos solives-solivettes actuelles.
2 - Vérifier l'état des supports conservés. Changer si besoin ceux vous paraissants en mauvais état. Traiter les bois si besoin, c'est le moment.
3 - Tracer sur les murs, votre Trait de Niveau --Z-- à +1 ml.
4 - Le poids supprimé étant à peu prêt équivalent à futur Plafond, mettre des porteurs métalliques dans le sens des 3,90 ml, suspendus aux solives conservées (Suspentes réglables), et par rapport au Plan de Réf. Espacements à voir avec le Tableau du Fournisseur, selon charges et nombre de suspentes par élément.
5 - Poser perpendiculairement les fourrures métalliques au Module préconisé +isolant +plaques de plâtre. Attention, pas de liaison plaques aux murs périphériques.
6 - Attention, tout ceci pour une NON utilisation du Comble en temps que plancher. Car vous ne dites rien sur Charpente +Solives et leurs liaisons. Donc à vous de voir/vérifier.

Cordialement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Pessac (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Essonne
Merci beaucoup pour votre réponse détaillée.
Toutefois est il possible de ne pas se fixer sur le plafond existant (ce qui permettrait de ne pas retravailler ce plafond et ainsi un gain de temps) et de poser des solives neuves sur des muralières fixées aux murs?
Les murs etant en torchis, je pensais à du scellement chimique pour fixer ces muralières.
Si oui quelle serait la section des solives pour une portée de 3m90 (pour un faux plafond qui ne supportera aucune charge d'exploitation)?
En vous remerciant
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Re.
Des Ligneuls bois scellés chimiquement sur des murs en Torchis ?....je n'aime pas trop...
'Le temps c'est de l'argent', mais en rénovation ce n'est pas forcement idéal, surtout si vous faites vous même ces travaux.
Cordialement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Pessac (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Essonne
Oui mon problème est là. Se fixer dans ces murs en torchis.
Si j'abandonne cette idée et que je reprends votre première solution, à savoir se fixer sur les solives du plafond bacula.
- Ai je besoin de retirer le plâtre et lattis sur toute la surface du plafond ou sonder pour trouver les solives et faire les trous nécessaires à divers endroits pour fixer les tiges filetées et suspentes sur les solives? (le faux plafond sera à 60 cm du plafond existant).
- De plus si je fonctionne avec ces suspentes, quel est l'intérêt des porteurs métalliques? Est-ce que je ne peux pas fixer directement mes fourrures sur mes suspentes?
Merci 
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
arno910 a écrit:Oui mon problème est là. Se fixer dans ces murs en torchis.
Si j'abandonne cette idée et que je reprends votre première solution, à savoir se fixer sur les solives du plafond bacula.
- Ai je besoin de retirer le plâtre et lattis sur toute la surface du plafond ou sonder pour trouver les solives et faire les trous nécessaires à divers endroits pour fixer les tiges filetées et suspentes sur les solives? (le faux plafond sera à 60 cm du plafond existant).

*Pour alléger votre solive de toutes charges Mx inutiles...et la remplacer par quelque chose de plus léger, tout au moins pas plus.

- De plus si je fonctionne avec ces suspentes, quel est l'intérêt des porteurs métalliques? Est-ce que je ne peux pas fixer directement mes fourrures sur mes suspentes?

*Pour des raisons techniques trop longues à vous expliquer ici....et qui sera, à mon avis, plus facile pour vous a poser vos fourrures dans un plan bien horizontal, sinon gare en cours de pose des plaques. A vous de décider.

Cordialement.

Merci 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Pessac (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Essonne
Ok merci. J'ai bien compris.
J'avoue que le prix des poutres métaliques me freine un peu. Dans une piece de 7,5m x3,90, vous en metriez combien et de quelle section svp?
La pose des muralieres sur les murs en brique/torchis avec tige filetée et scellement chimique (qui me permettrait de posser des solives en bois dessus) vous parait vraiment impossible?
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le jeudi 21 mars 2024 à 06h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir