Bonjour,

j'ai réalisé une extension de 50 m2 il y a 2 ans construit sous une cave semi enterré.  la toiture a été réalisé en fermette + tuile mécanique terre cuite.   il a été utilisé un film d'aluminium en sous toiture afin de réduire la chaleur en été.

au niveau du faîtage il y a 5 cm de jour de chaque coté du liteau afin que l'air puisse circulé.

la pièce comporte salle salon avec plafond isolé par 220 cm de laine de verre. En bout de bâtiment un accès avec une descente d'escalier pour aller a la cave avec un vide de trémi donnant accès a la charpente.


j'avais des bricoles à faire en élec dans les combles mi octobre et il n'y avais pas de condensation, je suis remonté fin novembre il faisait 5 ° dehors et il commençais a ce former de la condensation au niveau de la sous toiture situer au dessus de la descente d'escalier 

aujourd'hui il  fait -2° la sous toiture a ce niveau est trempé, et sur le reste couverte de petite gouttelette qui vienne coulé sur le bois de fermette qui ce noircie. 


D'ou vient le phénomène ? trop de circulation d'air par les faîtière ?  ou justement pas assez a cause du film aluminium utilisé en sous toiture ?

comment je peux enrayé ce phénomène sans de grosse modification.

merci de votre aide, remarque ....
Messages : Env. 100
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 600 message Ain
Bonjour,

Pas assez d'air, sans doute a cause du film alu...

Pour régler le problème vmc, ou plus d'aération.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ain
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Cantal
Je vais essayer ce soir pour testé de coincé un morceau de tasseau de 3 ou 4 cm a la jonction entre deux films voir si ça peux améliorer la situation.
Messages : Env. 100
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Cantal
Regarder moi ce bordel, je crois que c'est de pire en pire

http://hpics.li/191339c
Messages : Env. 100
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Cantal
Les deux seul endroit sec ce situe au niveau ou il ya les radiateurs dans la piece du bas
Messages : Env. 100
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Cantal
Dernière précision je n'ai pas creer d'aération basse au niveau de la frisette pvc. es ce une necessité ?
Messages : Env. 100
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Si je comprends bien, la feuille d'aluminium là où vous avez pris la photo est la seule séparation entre l'ambiance intérieure, et celle extérieure sous les tuiles ?

Si c'est ça, aucune chance d'empêcher la condensation sous l'alu dès qu'il fait assez froid, ce qui se produit immanquablement en hiver.
L'alu va facilement se trouver à une température inférieure au point de rosée d'une atmosphère d'habitation normale.
De plus, dans votre cas, il y a peut-être un supplément d'humidité qui monte de la cave (même si vous ne le ressentez pas).

Avec une telle sous-toiture imperméable, le principe c'est, depuis l'intérieur vers l'extérieur :

- plafond (bois ou plâtre)
- barrière de vapeur (papier et alu, ou membrane plastique)
- isolation thermique
- lame d'air ventilée de bas en haut du toit
- la sous-toiture alu, en principe ventilée aussi au-dessus puisque c'est nécessaire pour le dessous des tuiles.

Avec ça le risque de condensation ne disparaît pas, mais il devient très réduit : rare et peu à la fois.

Les sous-toitures "respirantes", qui retiennent l'eau liquide mais laissent sortir la vapeur, sont mieux pour ce problème.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Et j'oubliais un risque supplémentaire si vous êtes en zone froide. Quand il fait très froid, des -8 -10, que ça dure un peu, la feuille d'alu devient elle aussi à température négative. Dans ce cas, la condensation qui se forme gèle sous la feuille, s'accumule en glace, et au redoux, c'est la douche en-dessous.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Cantal
Alors en faite plus en détails j'ai un plafond en placo, avec au dessus de la laine verre 220 mm  avec pare vapeur.  le vide des combles.

le film d'alu tenu par le lattage, puis  un contre lattage sur lequel repose les tuiles.  j'ai 4 tuiles chatière par pant qui ventile entre le film alu et la tuile.

il y a une ventilation haute au faîtage mais rien en bas

si je crée des entrée d'air dans la frisette es ce que ça pourrait résoudre en partis le problème, car si j'ai bien compris ce que tu as ecrit c'est ce qui me manque non ?
Messages : Env. 100
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Il faut le passage d'air en continu entre le dessus de l'isolant et le dessous du film alu. Je ne vois pas en détail sur place ce que ça nécessite de changer.

Mais à condition que le pare-vapeur de la laine de verre soit bien côté chaud, bien continu : pas de vide autour des chevrons ou autre, et que ce soit un vrai pare-vapeur, pas un simple kraft avec un peu de noir dessus.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 22h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir