Retour
Menu utilisateur
Menu

Decharge electrique inexplicable

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 288 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Landes
Bonjour,

Je viens vers vous concernant un incident qui aurait pu être dramatique aujourd'hui.
Un artisan est venu effectuer des travaux à la maison et il était nécessaire de déplacer une prise électrique.

Il a donc coupé le disjoncteur correspondant à cette prise au tableau principal (vérification faite avec un appareil électrique afin de savoir si c'était bien la bonne ou pas).

Une fois coupée, il commence à la déplacer et là, il se prend une décharge de 220 !!!
Le disjoncteur coupé précédemment crame au niveau du tableau principal (présence de fumée) et l'interrupteur principal saute également.

Heureusement, il nous dit que tout va bien pour lui. Il a été changé le disjoncteur.

Pouvez-vous m'expliquer comment cela a pu arriver ?

Pour info, la maison a 6 ans donc l'électricité est aux normes. De plus, notre électricien qui a monté le réseau est sérieux.
Messages : Env. 70
Dept : Landes
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 30 message Brest (29)
Bonsoir 

Une chose il n'a peux pas couper le bon disjoncteur il faut soit couper le  DD EDF le plus sur Ou éventuellement  le disjoncteur qui correspond   a ta prise qui a un problème
Petite anecdote j'ai fais a une époque une reno d'une maison qui avait eu un incendie 
Donc je coupe le disjoncteur EDF  et je commence mon boulot et la 2 fils qui sortent du mur.
Maison ( en securitée) et comme ont repartes en reno 
 plus de jus plus de problème lol  
Sauf que la maison avait une seconde alimentation sans protection et planque dans le platre
Donc bien vérifie pour votre securite
Bonsoir
Messages : Env. 30
De : Brest (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 800 message Doubs
Un appareil électrique ne permet pas de faire une VAT (vérification d'absence de tension). A défaut d'un appareil dédié, il faut utiliser un multimètre en position voltmètre AC.
Vérifier la présence du 220V sur la prise (et le bon fonctionnement du multimètre)
Couper le disjoncteur
Vérifier l'absence de tension entre phase et terre et entre neutre et terre.
C'est le minima a faire pour se mettre en sécurité. Une intervention sur un circuit électrique n'est pas anodine. En entreprise, cela est réservé à du personnel qualifie et habilité.

Un artisan non électricien qui modifie une installation électrique, qui est responsable en cas d'incident / accident suite à ces travaux. Je ne suis pas convaincu que son assurance le couvre sur ce genre de travaux !
D'ailleurs une habilitation électrique spécifique a été créé pour ces intervenants (comme les plombiers). Si il y a eu une évolution des textes, ce n'est pas pour rien.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 00h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir