Retour
Menu utilisateur
Menu

Pb PAC Daikinbet plancher Chauffant : eau à 60 degrés...

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 273 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 600 message Alpes Maritimes
Bonjour,

Je rencontre un problème récurant depuis l'installation de mon plancher chauffant.

J'ai une PAC air-eau, des que l'installation est en mode chauffage, nous avons extrêmement chaud!

En demandant une température de 20 degré nous nous retrouvons régulièrement avec 26 voir plus....

J'ai déjà fait venir quelqu'un qui évidemment me fait payer ET me dit que tout va bien....

Actuellement l'eau qui pass dans le circuit est à 60 degré..... je pense que c'est anormal?

Que dois je faire ?

J ai contacter l installateur qui me renvoie vers le mec de l entretien qui dit que tout va bien .... du coup ca va faire le 3 eme hiver que ca dure....

Le seul moyen pour nous d avoir moins chaud c est de couper tout .... ce n'est pas une solution !

Merci de votre aide
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Bloggeur Env. 600 message Alpes Maritimes
kalinka a écrit:Bonjour,

Je rencontre un problème récurant depuis l'installation de mon plancher chauffant.

J'ai une PAC air-eau, des que l'installation est en mode chauffage, nous avons extrêmement chaud!

En demandant une température de 20 degré nous nous retrouvons régulièrement avec 26 voir plus....

J'ai déjà fait venir quelqu'un qui évidemment me fait payer ET me dit que tout va bien....

Actuellement l'eau qui pass dans le circuit est à 60 degré..... je pense que c'est anormal?

Que dois je faire ?

J ai contacter l installateur qui me renvoie vers le mec de l entretien qui dit que tout va bien .... du coup ca va faire le 3 eme hiver que ca dure....

Le seul moyen pour nous d avoir moins chaud c est de couper tout .... ce n'est pas une solution !

Merci de votre aide
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Alpes Maritimes
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Juste une question , la femme du plombier est ostéopathe ? ou alors c'est la photo qui est à l'envers ?

voir ici

N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Blaise (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Alpes Maritimes
MDR

C est un thermomètre qui est amovible
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photolover Env. 200 message Le Haillan (33)
Vous avez un soucis si vous êtres en RT 2012 avec un PC basse température.

J'ai aussi une PAC daikin et un plancher chauffant BT.

Mon eau circule a 30, 35 Max, il faut configurer votre PAC.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
De : Le Haillan (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Alpes Maritimes
Merci de votre réponse!

Nous sommes en BBC 2005 mais maison construite en 2014, il s'agit pourtant bien d'un PC basse température!

Comment faire pour effectuer ce réglage?

Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Bonjour, 30° c'est environ la bonne température pour un pc basse température. 60° c'est trop quand la sonde arrive à ça consigne, la PAC s'arrête, mais à ce moment là votre dalle est à 35° alors ça continue à chauffer un bout de temps après l'arrêt de la PAC
Il faut modifier la limite de départ du circuit par programmation à 30° environ, voir le constructeur pour la bonne valeur.

Moi j'avais le problème inverse en mode rafraîchissement j'avais 5° dans le plancher chauffant, patinoire assurée
Bon courage. Dans l'immédiat mettre le consignés a 16° et il fera 21° W00t
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Alpes Maritimes
Nous avons une installation Daikin Altherma
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photolover Env. 200 message Le Haillan (33)
Dans le mode installateur régler la mac sur loi d'eau et choisissez la courbe de celle ci. Vous trouverez toutes les infos sur le forum terre.

http://www.daikin.fr/docs/4PFR384971-1B_IM_EHVH-CB_EHVX-CB-t[...]VX-CB-tcm478-371994.pdf

Chapitre 5
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
De : Le Haillan (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Alpes Maritimes
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 02h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir