Retour
Menu utilisateur
Menu

Boite Interrupteur dans poteau BA 20x20 Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 598 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Hautes Alpes
[img]https://drive.google.com/open?id=0B8yj-bvZ61nzZGdlc1YzVFczbkk[/img] [img]https://drive.google.com/open?id=0B8yj-bvZ61nzT0tYRU1NSGhtbnM[/img]

Bonjour,

Je me pose quelques questions sur la faisabilité d'intégrer une boite interrupteur dans le coulage d'un poteau BA 20x20....ça parait peut être idiot comme question mais je n'en ai jamais vu.

Descriptif de la construction:
En montagne 900 m altitude, maison des années 70, façades en agglos plein de 30, refends porteurs en agglos creux de 20, vide sanitaire sur murs béton banché, étage sur plancher poutrelles hourdis 20+5, charpente tradi et couverture en tuiles écailles.

Projet
Réaliser un  poteau béton 20x20 dans un refend porteur, afin de créer une partie vitrée (60x180) entre salon et cuisine.
Ce poteau de  2,15 m de haut  serait  coulé sous l'extrémité du linteau de porte de cuisine (avec un appui de 20cm).
Le bâti de porte scellé dans le poteau.
Mortier de calage pour le retrait entre poteau et linteau (ou j'ai déjà vu faire en résine époxy de scellement type Sika Anchorfix-2 ou Fis HF).

30 jours plus tard, je crée mon ouverture de 60cm avec un linteau (utile ?) qui viendrait prendre appui d'un côté sur la façade en agglo pleins et de l'autre se poser au dessus du linteau de porte de cuisine (donc sur le poteau).

Ferraillage du poteau en 4 HA12 (que j'ai en stock, je n'ai plus de HA10) et cadre HA6 habituels.

Ce poteau va reprendre  1 m de largeur de plancher étage sur ( 5m + 4m  / 2 ) pour les chambres, refend porteur d'étage, ventrière (5m + 4m  /2 )  et grenier.

La section poteau est elle suffisante ?
Est ce que je peux mettre une boite pour interrupteur au coulage du poteau ?
Le linteau sur baie vitrée est il nécessaire ?

Merci par avance du coup de main.
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Hello,

Suite à mon premier message, je pense m'être loupé sur l'insertion des plans.

Les voici

http://hpics.li/0b6b375


http://hpics.li/67a3a71

[img=140x192]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_896487planprojetpoteau012.jpg[/img]
Est ce que ça va mieux comme ça ?
Je ne vois pas comment vous arrivez à mettre des plans et photos directement sur le forum, pas très doué pour tout ça moi !

Merci et à pluche.
Jo
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Bonjour

Une boite ne va pas résister à la poussée du béton, j'en ai déjà fait l'expérience une fois dans un petit mur en béton, une des boites avait disparu, l'autre devenue ovale.
Le mieux c'est de faire une réservation en polystyrène extrudé (modèle résistant qui est en général bleu ou jaune) , un peu plus grand qu'une boite à sceeller standard et de le fixer avec 4 vis agglo à l' intérieur du coffrage à l'endroit idoine. Au décoffrage, les vis passeront au travers et il faudra enlever les débris (Avec un petit ciseau ou /et à l' acétone)
Il faut aussi prévoir une gaine pour le câble ou les fils électriques. Prévoir un trou à travers le polystyrène (de préférence arrivée par le fond pour que la boite soit plus facile à sceller, et rentrer le gaine sur toute la longueur en la collant au mastic acrylique. Si vous utilisez une tige pour secouer le béton , attention de ne pas abimer le bloc polystyrène et la gaine. A l'aiguille vibrante, pas de soucis.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : St Etienne (42)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Salut Renoir,

En fait, ce n'est pas la résistance de la boite qui m'inquiète, un électricien en industriel m'en a filé une pour béton banché.
On cloue sur le coffrage une "mini boite intérieure" (c'est de couleur bleue), ensuite on emboite en force la boite scellée qui est hyper solide et qui possède une tige réglable (perforée pour laisser passer le béton),  en butée sur  l'autre côté du coffrage.
Au décoffrage, on casse la partie intérieure bleue, on clipse une bague tournante pour la fixation de l'inter.
C'est très bien fichu, mais la boite est assez imposante.

C'est donc du côté solidité à l'écrasement du poteau que ça m'inquiète.
La boite  fait diamètre 80mm, profondeur 70mm....et mon poteau 200x200.

Merci pour ton avis et bon week end.
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Bon, je vais appliquer la méthode que j'ai trouvé en parcourant ce forum.
Prendre une boite à sceller classique, percer le fond, mettre une tige de 6 (avec une très large rondelle) qui va traverser le coffrage + écrou  (sera noyé dans le béton).
Polystyrène découpé à la scie cloche pour entrer en forçant dans la boite.
La boite sera bloquée sur le coffrage par un écrou.
C'est la meilleure solution pour conserver le plus de volume béton dans le poteau.

Merci encore Renoir.

Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Bonjour,

J'ai mis des boitiers éléctriques pour interrupteur dans les poteaux de ma maison. Me suis pas embêté et ça à marché parfaitement.

Boitier vissé au coffrage par l'extérieur avec deux vis à placo un peu longues :

Mise en place des boitiers

Cablage à l'intérieur :

Mise en place de la banche

Résultat après décoffrage :

Détail du boitier

Vu la rigidité de ce genre de boitier, j'imagine pas que la pression du béton puisse l'écraser... Et pourtant mon poteau fait 3m, donc ça tombe de haut.

/!\ -- ATTENTION AVIS D'UN AMATEUR -- A VOS RISQUES ET PERILS -- /!\

Sinon pour la résistance du poteau... En partant du principe d'un béton avec une résistance à la compression de 25MPa, donc 25 N/mm². Ton poteau fait 40 000 mm² et résiste donc à 1 000 000 N, soit 100 tonnes.

C'est évidement un calcul extrèmement naïf, qui ne tien pas compte du flambement, coéfficient de sécurité et d'autres choses que j'ignore, mais c'est histoire de se faire une idée.

Soyons conservateur et misons sur 50 tonnes.

Probable donc que ton poteau, même amputé d'un boitier électrique, suffise.

/!\ -- ATTENTION AVIS D'UN AMATEUR -- A VOS RISQUES ET PERILS -- /!\
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Dac'  Herade,
Evidemment en tenant compte de ton calcul approché, j'ai sérieusement de la marge.
Je vais donc mettre  ma "boite industrielle à bancher".
J'attaque la démolition du mur lundi, sereinement.
 
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 16h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir