Retour
Menu utilisateur
Menu

Schéma tableau électrique

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 295 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Ardeche
Bonjour,

pourriez-vous me donner quelques conseils sur mon tableau (en fait il y a une promo sur un tableau 3 rangées mais avant de l'acquérir je veux m'assurer que je pourrai faire mon tableau)

NB: Les radiateurs = appoint, en fait ils n'y seront pas.
NB : ça fait bcp non sur la première rangée même pour un 63 A, il ne vaudrait pas mieux mettre le cumulus en rangée 2 et radiateur en 1, en plus l'un marche la nuit quand les autres marchent plutôt le jour.
Merci de vos avis.

NB: c'est pour un logement de 90 mètres carrés avec extérieur d'où les 2 lignes dédiées extérieures.

RANGEE 1
63 A / TYPE AC:   20 A  + 16 A  + 10 + Contacteur + 20 A     + 16 A +   20 A                  + 16 A
                                Four     PC        lampe                    cumulus     PC EXT     Seche  linge     GTL



RANGEE 2

30 mA                   20        20          20              10              16           2                  20
40 A
TYPE AC              PC         PC          3 rad        lampe   lampe   vmc     lave vaisselle
                                                                                             ext                                       

RANGEE 3:

30 mA               32 A                 20 A                                        TYPE HI            16 A               20 A     10  A
40 A
Type A               plaques     lave/ linge                                                 Congelo             Infor          poele
Messages : Env. 20
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 9 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La 1ère rangée est OK
La 2ème rangée est trop chargée

Je vous conseille de répartir les radiateurs sur au moins 2 disjoncteurs
Pensez à tirer les fils pilote. Si c'est de l'appoint, peut être que vous ne souscrirez pas un gros abonnement et que vous aurez besoin d'un délesteur qui utilisera les fils pilote

A noter que les PC GTL ne sont plus obligatoires
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Ardeche
Merci pour votre réponse.

Du coup vaut mieux partir d'emblée sur une quatrième rangée, sachant qu'à terme il y a aura une extension de 20 mètres carrés, ou je change le 40 A par un 63 A?

Pour les radiateurs, j'ai eu la configuration, j'avais 2 radiateurs qui marchaient dans les chambres et un abonnement en 6KW ça ne disjonctait pas, enfin si mais fallait vraiment que tout soit allumé en me^me temps (Four + radiateurs+ sèche-linge), de toute façon un délesteur ça peut s erajouter après à partir du moment où j'ai ramené les fils pilotes au tableau?
Messages : Env. 20
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Ariege
Bonjour.

Il vous manque le circuit de protection de votre contacteur J/N (en 2A).

Vous précisez qu'il y a des circuits extérieurs (PC + ecl). Si ces équipements ne sont pas attenants au bâtiment, il convient d'utiliser un différentiel séparé.
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Ardeche
Non, c'est bien attenant, en façade quoi. Mais merci de la précision.

Sinon ne vaut-il pas mieux mettre un TYPE A en 63 A directement et mettre plus d'éléments dessus?
Messages : Env. 20
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vu le peu de circuit que vous avez, je vous conseille de prendre 3 ID 63A
Cela vous autorisera 24 disjoncteurs (hors HI) sans risque de surcharge
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mardi 21 octobre 2025 à 02h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir