Retour
Menu utilisateur
Menu

Cables en amont du DB normes?

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 936 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour,
J'ai 2 soucis avec les cables d'arrivée du courant en amont du disjoncteur d'abonné (ceux qui font la liasion entre ce DB dans l'appartement et le compteur dans le hall d'ascenseur):
C'est un disjoncteur de branchement 500mA  de marque Schlumberger, à priori non séléctif (pas de "s" entouré de carré), 15/45A réglé à 30, j'ai en ce moment , un abonnement 6kVA.

Mais les cables qui y arrivent :

1/ sont de petites sections. J'ai mesuré : ils font moins de 6mm : ça existe 4mm2 en 1963?

2/passent par tube en acier émaillé.. ceux de l'appt, je vais tout changer mais avant le DB je ne peux rien faire..

Est-ce compatible avec la norme NF C 14-100?
Si ce n'est pas le cas, c'est à enedis d'y remédier à leur frais?
Quelles solutions s'offrent à moi?

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est le probleme d'enedis, pas le votre.

La NF C14-100 à ses propres règles de dimensionnement.
Vos câbles amont sont sans doute adaptés à vos 30A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Donc tant que votre abonnement reste à 30A, ne rien faire. Cela tient depuis 50ans, il n'y as de raison que cela change.

Si un jour vous augmentez, ENEDIS devra sans doute refaire une partie du branchement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Et comme il s'agit d'un appartement je suppose dans un immeuble, il faudrait que Enedis repasse dan les parties communes avec tout le bazar de la copropriété
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Ou plus vraisemblablement, qu'ils vous répondent qu'ils ne feront pas d'augmentation de puissance vu que l'installation commune est obsolète et sous dimensionnée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Erf.. Ca veut qu'enedis peut garder le conduit en acier émaillé et pas moi <calimero off>

Du coup, pour brancher une partie de l'appartement, ce n'est pas incohérent, dangereux, hors normes d'utiliser du cable de section + grande que celle d'enedis ? Par ex, pour relier au tableau électrique 10mm2? Ligne 32A pour plaque induction 6mm2?

En effet, en copro comme ça, j'ai aussi des doutes qu'enedis reagisse... C'est pour cela que je voulais vos avis.

Merci en tout cas pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La NF C14-100 et NF C15-100 régissent des domaines différents et obéissent à des règles différentes.

Ne cherchez pas à les mettre en cohérence.

Si à partir de votre DB 15/45A, votre tableau est alimenté en 10², c'est conforme à la NF C15-100, peu importe la manière dont c'est fait en amont.

Et il n'y a rien de dangereux à faire comme cela
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Merci Carminas, c'est rassurant.
Mon autre souci est que le cable terre est de même section.
Je dois/ peux faire quand même la liaison DB-tableau par du 10mm2?

Il me semblait avoir lu que je pouvais cabler à 6mm2 pour 1 DB réglé à 30A ? C'est 1 ancienne norme ?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La norme actuelle c'est que le cable de terre doit avoir la même section que le cable en sortie du DB soit 10² dans votre cas.

Mais sur une installation existante on fait pour le mieux.

Un câble de terre en 6² vous assurera quand même une protection suffisante si le calibre de règlage est sur 30A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Donc dans mon cas, je serai potentiellement aux normes si j'ai la cable terre en 6mm² et ceux du neutre+phase en 10mm².
mais je ne le suis plus si les 3 cables sont en 6mm²?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour être aux normes, il faut tout en 10².

Mais une fois de plus il faut souvent composé avec l'existant.

Si vous ne pouvez pas changer le fil de terre en 6² parce que dans les parties communes de l'immeubles, vous faites avec et vous le laissez en 6².
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Ok Carminas, merci.

Est-ce que ca vaut le coup que je rajoute un DB à la suite de celui d'enedis pour avoir le côté selectif ?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si celui d'Enedis est dans votre logement ce n'est pas necessaire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Ok Carminas, merci.

A propos des tubes en acier, je peux les utiliser pour le courant faible (rj45) ? Ou c'est hors norme, ou interference ?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour,
Les cables enedis arrivent dans le mur mais par le bas.
Est-ce que ma goulotte GTL peut faire mi hauteur au plafond car mes câbles vont aller au faux plafond ou dois-je faire sol-plafond car il y a les câbles enedis encadrées dans le mur qui viennent du sol?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour les tubes acier je ne sais pas

Vous mettez une goulotte sur la hauteur que vous voulez
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
charlyle a écrit:Ok Carminas, merci.

A propos des tubes en acier, je peux les utiliser pour le courant faible (rj45) ? Ou c'est hors norme, ou interference ?



hello


pas de soucis..


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Cool!
merci pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Hello,
désolé encore une question:
le fil de terre en amont est + court que je ne le pensais (il doit me manquer 10-15cm)
du coup, est-ce qu'il vaut mieux :
1/ que je fasse une rallonge de ce fil? par wago, domino, bornier? en même section 6² ou directement 10²?
2/que je baisse le tableau de 15 cm ? il serait à 80cm du sol mais le DB avec son coffrage bois serait encore +bas..
3/que j'éloigne le répartiteur de terre de 15cm du tableau? c'est possible vis à vis de la norme?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
J'ai remesure. Le milieu du DB serait à environ 90cm du sol et le tableau juste dessus.
Visuellement, ça me paraît bas mais c'est dans la norme si j'ai bien saisi.
Qu' en pensez-vous?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 05h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir