Bonjour à tous,
Nous avons fait réaliser l'étude de sol de notre terrain (Mission type G12 phase 1) et donc des essais pressiométriques ont permis de déterminer la pression limite effective (330 kPa à 1m, 380 à 2m, 430 à 3m) et le module pressiométrique (2500 kPa à 1m, 3500 à 2m, 5500 à 3m).
Quelqu'un peut il me commenter ces résultats sachant que le devis initial du maçon estimait le bon sol supposé à 1.5 bar à 80cm?
J'avoue que j'ai beaucoup de mal à faire correspondre toutes ces données.
D'avance merci pour votre aide.
Messages : Env. 100
De : Nord
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 1000 message
Si ça peut t'aider: 100kpa=1bar.

Mais il y a aussi quelques coefficients de sécurité à prendre en compte.
A priori, tu as plus de 3bars à 80cm, ça devrait aller.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Messages : Env. 1000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Estaimpuis
D'après ce que dit ton maçon, c'est largemnt suffisant.

Et sinon, qui as-tu pris pour l'étude? et le prix...??? Blush
Messages : Env. 800
De : Estaimpuis
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message
Bonsoir,
L'essai pressiométrique est un essai in situ à l'aide d'un appareil dit pressiomètre MENARD et qui permet de définir trois caractéristiques à différents profondeurs:
-Module pressiométrique Em(kpa)
-pression de fluage Pf (Mpa)
-Pression limite Pl(Mpa)
et à partir de ces paramétres on calcule la force portante des fondations et le tassement
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Saint Savin (38)
Bonjour,
Normalement, sur le rapport de l'étude, figure une conclusion qui précise ce qu'il faut mettre en oeuvre. Sinon, téléphoner au technicien qui a fait le rapport et faire le point. D'après les chiffres, la résistance est bonne, mais ce qu'il faut voir, c'est si elle est la même à tous les points.
conseiller en construction de maisons individuelles neuves sur l'Isère, le Rhône, la Loire, la Haute Loire et une partie de l'Ain.
Messages : Env. 90
De : Saint Savin (38)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 10h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir