Super bloggeur Env. 90 message Le Cannet (6)
Bonjour à tous

comme indiqué dans le titre, je souhaite déplacer ma panne intermédiaire de 40 à 50cm vers le haut mais seulement la moitié de celle-ci (du pignon, à la ferme, photo).


sa section est de 205X110
sa longueur est de 9M (mais je ne déplace que la moitié)
elle est positionnée au milieu des chevrons
les chevrons ont une section de 70x60 et une longueur de 4M (entre axe des chevrons 50)


Je compte la remplacer par une poutre IPN120, 40 à 50 cm plus haut (ou peut-être moins si cela pose un problème de porté pour les chevrons), afin d'avoir un passage plus agréable.

Pour info, la faitière à été moisée sur ses 9m et les arbalétriers aussi avec des UPN160 (toute la modification de la charpente se trouve sur mon récit).

Qu'en pensez-vous ?

Merci à tous pour vos conseils

Gilles
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 90
De : Le Cannet (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...

Allez sur la page devis aménagement des combles de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des artisans de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-75-devis_amenagement_des_combles.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Qu'est-ce que porte cette panne ? Tuiles, isolation, plafond à venir ? quel poids ?
Quelle est la pente du toit ?
ON aurait donc les chevrons en travées continues de 2.50 m et 1.50 m au lieu de 2 fois 2 m?
Donc au Cannet, altitude < 200 m ?
Vous déplacez la moitié de la panne : de la ferme au mur, mais c'est déjà une panne qui porte de la ferme au mur ; c'est pas une plus longue que vous allez couper au droit de la ferme ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Super bloggeur Env. 90 message Le Cannet (6)
Bonsoir

Qu'est-ce que porte cette panne ? Tuiles, isolation, plafond à venir ? quel poids ? Le poids final est de 55Kg au M²

Quelle est la pente du toit ? la pente est de 30°

ON aurait donc les chevrons en travées continues de 2.50 m et 1.50 m au lieu de 2 fois 2 m? oui et ils sont en chêne

Donc au Cannet, altitude < 200 m ? oui

Vous déplacez la moitié de la panne : de la ferme au mur, mais c'est déjà une panne qui porte de la ferme au mur ; c'est pas une plus longue que vous allez couper au droit de la ferme ? si comme écrit précédemment la panne fait 9 m, et je compte la couper en deux. le morceau restant sera entre 2 fermes

SLTS
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 90
De : Le Cannet (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Le morceau restant fera 4.50 m, ou la panne n'est pas au milieu ?
Pente 30°, donc 57 % ? on ne dirait pas à voir la photo.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Super bloggeur Env. 90 message Le Cannet (6)
Le morceau restant fera bien 4.5m mais lui ne me pose pas de problème particulier. et la pente est bien de 30°
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 90
De : Le Cannet (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Voilà mon analyse, de particulier à particulier, ne constituant pas une étude professionnelle.

Si on remonte les pannes un peu plus haut que le milieu où elles sont, les chevrons en partie basse du toit vont fléchir un peu plus, sans que la panne ne soit beaucoup plus sollicitée.
Si on coupe la panne au droit de son appui central, pour en faire deux travées simples, sa flexion en milieu de travée, donc sa déformation, s'en trouve bien accentuée.

Donc il va y avoir :

Du côté où la demi-panne reste en place : une augmentation du creux de la toiture, sous le milieu de la demi-panne.
Du côté où la demi-panne est remontée de 40 à 50 cm, une augmentation plus forte du creux de la toiture, cette fois sous le milieu des chevrons du bas.

Ce qu'il faudrait savoir, c'est de combien tout ça.

Là, il faut des hypothèses, et j'ai pris celles-ci :

Poids propre toiture, isolation, chevrons, plafond rampant : 55 DaN/m²
Neige : 45 x 0.8 = 36 DaN/m² projection horizontale
Vent, en pression : 35 DaN/m² perpendiculaire au versant (et 50 en bas de versant) ; cela correspond à une maison en zone urbanisée.
Bois de classe structurale D24 pour les chevrons en chêne
Bois de classe structurale C 24 pour les pannes en résineux

Résultat :

Pour le creux maximum de la toiture (sous vent + demi-neige) :

Etat initial (actuel) : 9 à 10 mm sous le milieu des chevrons du bas
Côté avec demi-panne non déplacée : 17 à 18 mm sous le milieu de la panne
Côté avec demi-panne déplacée de 40 cm : 23 à 24 mm, vers le milieu des chevrons du bas

Pour le taux de travail en flexion dans le bois :

Maxi entre 60 et 70 % du maximum admissible. Sa position dans les pièces dépend de leurs emplacements et des modifications. Par exemple, couper la panne ne modifie presque pas le taux de travail, mais la section travaillante passe au milieu de la travée au lieu d'être sur l'appui de continuité. Il faut donc une bonne qualité de bois dans cette zone, et le noeud qu'on voit sur la photo n'est pas de très bon aloi ...


En résumé, la transformation 40 cm ne modifie pas la résistance de la structure, mais il faudra observer que le bois dans les sections devenant travaillantes ne présente pas de faiblesse, et elle multiplie par deux fois et demie la déformation de flexion de la toiture. Avec 50 cm, ce sera un peu plus ; je n'ai pas refait.

Les chiffres donnés ne sont pas à considérer pour leurs valeurs absolues à vérifier sur place, vu les incertitudes que l'on a sur le bois, et sur les écarts de position et de forme qu'il a pu y avoir lors de la pose à l'origine.
De même, si lors des travaux modificatifs, il se produit un désalignement de la panne déplacée, cela peut répercuter une déformation supplémentaire dans les chevrons.

Avant d'entreprendre le travail, vous devrez prendre d'autres avis, notamment d'un charpentier, pour choisir le bon mode opératoire et définir les détails de réalisation.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Super bloggeur Env. 90 message Le Cannet (6)
Bonjour llovir,

Merci pour votre réponse.

Rectification de vos hypothèses, Classe structurale du Chêne D30, Panne en chêne et non en résineux donc D30 aussi.
Je pense qu'en moisant le morceau de panne restant, je renforce le nouveau point de travail de celle-ci, et je supprime le problème de déformation.
Concernant les chevrons, à part créer une deuxième panne plus bas (ce que je ne peux pas faire des 2 cotés (velux)) je ne vois pas ce que je peux faire.

Si quelqu'un d'autre sur le forum à une idée il sera le bienvenu dans la discution
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 90
De : Le Cannet (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 13h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis aménagement de comblesArtisan
Devis aménagement de combles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de décoration de combles
Photos de décoration de combles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir