Bonjour,

Dans notre construction (début des travaux en décembre) nous nous réservons la partie éléctricité.

J'ai donc réalisé un tableau recensant les prises électriques, éclairage, volets, circuits spécialisés etc.. 
J'ai essayé de suivre les informations que j'ai pu trouver sur la norme nfc15-100 et ses amendements.


Pouvez vous m'indiquez si le tableau ci joint (format excel et pdf) vous semble correcte ? Je passerais ensuite à la réalisation du schéma sous 1-2-3 Schéma.

Dans le "premier" tableau (gauche) vous trouverez les nombres de prises par pièces, éclairages etc..
Dans le tableau du milieu  vous trouverez comment sont répartis ces équipements sur les disjoncteurs(Q1...Q24) et ensuite sous quels interrupteurs différentiels ils sont raccordés (I1 à I4).

Fichier au format excel : ici 
Fichier au format PDF : ici

Merci
Yoan
Messages : Env. 50
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
juste quelques remarques à la volée:

-la VMC se met sur un 2A
-la RJ45 de la cuisine n'est plus obligatoire
-il faut scinder les circuits éclairages/pc
-que sont les disjoncteurs "jour" et "nuit" ?
-si le garage n'est pas attenant il faut un 30mA dédié

en attendant d'autres avis.....
cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Maine Et Loire
Bonjour,

Ok pour la VMC je n'avais pas encore vérifier ce point en effet ;) 

Les ID jour et nuit car j'ai séparé les commandes de la partie jour (sur une ligne du tableau) de celles de la partie nuit (une autre ligne donc un autre ID)

Ah oui il ne faut pas mélanger PC + éclairage sur un même disjoncteur ?... dans ce cas je dois tout reprendre

Merci
Yoan
Messages : Env. 50
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Maine Et Loire
J'ai refait mon tableau : ici

utiliser du 20A pour les circuits de 12 prises
Scinder éclairage et PC

je laisse la rj45 pour le moment dans la cuisine...a voir si utile dans le futur
J'ai supprimé l’identification jour et nuit pour les interrupteurs différentiel qui pouvait prêter à confusion ;) 

J'utiliserai également un circuit dédié pour le congélateur, sèche serviette et une prise de recharge pour la voiture.

Des avis ?

Merci
Yoan
Messages : Env. 50
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Votre format n'est pas lecture facile
Vos ID ce sont des 63A ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Maine Et Loire
Bonjour,

Je n'ai pas encore vraiment dimensionné les ID
Mais le ID1 est de type A (apparemment obligatoire car four ou plaque de cuisson)

Yoan
Messages : Env. 50
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce qui validera vraiment votre répartion c'est le calibre des ID.
Je n'ai pas fait le calcul, mais à mon avis avez des 40A cela ne passera pas.
Donc 63A sans doute nécessaire.
Le type A est obligatoire, pour les plaques, le lave-linge, la recharge de véhicule électrique.
Pour les autres circuit type A et type AC sont possibles

Personnellement, sauf cas particulier, je ne mets que des 63A type A qui peuvent s'adapter à tout type de répartition.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Maine Et Loire
Ok je vais regarder le calcul afin de dimensionner les ID

A part ça aucune remarque/erreur sur ce que j'ai fait ?
Je vais faire le schéma sur 1-2-3 schéma de hager puis je le copierai ici ;)

Merci
Yoan
Messages : Env. 50
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Maine Et Loire
Re-Bonjour,

J'ai réalisé le schéma Electrique unifilaire sous 1-2-3 Schéma : ici

J'ai mis des Inter différentiel 63A 30mA Type A partout...c''est plus simple , a voir si au niveau du prix ils sont beaucoup plus cher que des Type AC ou que des 40A et dans ce cas je ferais le calcul.

Merci de me donner votre avis.

Yoan
Messages : Env. 50
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Maine Et Loire
Un commentaire sur ce schéma ?
Messages : Env. 50
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas de non conformité, sauf si vios circuits extérieurs sont non attenants au bâtiment. Dans ce cas il faut un ID dédié à l'extérieur.

Vous avez vérifier que 2,5mm2 16A c'est suffisant pour les recharges rapides de voiture ?

Il a beaucoup plus de disjoncteurs sur les 2 1er ID que sur les suivants. C'est volontaire ?

Personnellement, je me limite à 16A pour du 2,5mm2 (sauf four, ECS et prises cuisines) et à 10A pour le 1,5mm2 (sauf prises), mais ce que vous proposez reste correct.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Maine Et Loire
Bonjour,

merci pour la réponse , je n'ai aucun circuits non attenant à la maison.
Je ne me suis pas encore vraiment renseigné pour les prise de charge véhicule à vrai dire...

Ce n'est pas forcément volontaire non...si je dois en rajouter j'en rajouterais sur les deux derniers..


Merci pour votre retou, je vais pouvoir me concentrer sur la partie KNX maintenant

Merci
Yoan
Messages : Env. 50
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 05h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir