Retour
Menu utilisateur
Menu

Comment préparer un Sarking

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 265 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Vienne
Bonjour

Je suis en train d'aménager des combles. Je pensais initialement faire une isolation intérieure sous le placo de façon classique. J'envisage maintenant de faire une isolation extérieure pour gagner de la place. mais je n'ai pas les sous maintenant... je pense donc installer mes combles sans isolation interieure et faire l'isolation extérieure au primptemps prochain.

Qu'en pensez vous ? Il y a des contre indications?

Concrètement je pense à faire fixer le placo directement sur les liteaux, entre les chevrons qui sont des poutrelles en acier.cest possible?

Faut-il que je fasse mettre un parevapeur entre le Placot et les chevrons?
Tout conseil est le bienvenu !
Merci
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,

Il n'est pas possible de fixer le placo directement sur les liteaux car il n'y aura plus d'aération entre de la toiture et du placo, il faut un espace minimum de 2 à 3 cm; un pare vapeur n'y changera rien; sans aération , l'humidité risque de faire "pourrir" les liteaux et le placo.
Je pense que vous feriez mieux d'économiser et d'attendre le printemps pour tout faire correctement.
L'isolation extérieure de la toiture ne se pose pas sur les liteaux, mais sur les chevrons (les liteaux se posent sur les panneaux, quand ils n'y sont pas intégrés); ce genre d'isolation se prévoit avant de faire la toiture.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Vienne
Difficile d'attendre pour l'aménagement intérieur les travaux sont en cours...

Je précise que mes liteaux actuels sont épais (7cm/7cm) et relativement espacés car la toiture est en grande tuiles mécaniques. Je me disais qu'ils seraient assez solides pour porter le placo et supporter l'isolation extérieur et assez espacés pour faire une circulations d'air. non vraiment pas?

Autre solution: Est-il possible de faire l'opération avec les pièces aménagées, sans que tout soit abimé?

J'ai un rdv avec un couvreur demain.
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Des liteaux de 7x7..., ce ne sont plus des liteaux, mais de "chevrons" ! Comme ils sont posés parallèlement à la rive(et au faîtage), il n'y aura pas de circulation d'air vers le haut.
Ces liteaux sont effectivement assez solides pour supporter l'isolation et le placo.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Vienne
Ok! Et cest un problème si la circulation d'air est horizontale uniquement?
Merci
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour
Citation:

Je me disais qu'ils seraient assez solides pour porter le placo et supporter l'isolation extérieur et assez espacés
les poutrelles-chevrons sont ok pour supporter le poids ?


c'est risqué, il vaudrait mieux poser la question au BE qui a dimensionné cette charpente.

plaquer et isoler l'an prochain : vous allez passer 1 hiver sans isolation ?

je comprends l'objectif "gain de place" mais selon la surface, il est à mettre en balance avec "surcout pour sarking"
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Vienne
Pour conclure:
j'ai vu un couvreur et on part sur la solution suivante: on garde les chevrons existants puis 20cm de LdR puis un isolant mince pare vapeur. Cout total: env 15EUR/m²
Coté aménagement intérieur le couvreur confirme qu'il faudra fixer le placo sur les chevrons aprés car il risque de morfler au demontage de la toiture.
Merci
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
Kaoutchou a écrit: on garde les chevrons existants puis 20cm de LdR puis un isolant mince pare vapeur.

comme lisolant mince ne sert presque a rien dans cette configuration, autant mettre un peu plus de ldr
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Vienne
En fait il sert d'écran de sous toiture contre le vent et une éventuelle fuite de la couverture. C'est pas inutile si?

Par contre le terme "pare vapeur" est utilisé sur la ligne, à clarifier avec le couvreur.
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 12h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir