Mise en sécurité installation électrique années 1960
Bonjour à tous,
Je rénove mon appartement se trouvant dans un immeuble construit en 1964.

Il s'agit d'une installation avec des prises et interrupteurs ARNOULD équipés individuellement d'un fusible de protection.
Pas de tableau électrique, uniquement le 500 mA en tête d'installation !
Un énorme "sucre" avec toutes les phases, un autre avec tous les neutres.
J'ai réussi à appairer chaque circuit.
 Il n'y a pas d'éclairage au plafond dans les chambres, couloir et salle à manger; uniquement des prises commandées et prises simples.
Il n'y a qu'une phase par pièce, alimentant toute les prises de ladite pièce (simples et commandées) et interrupteurs de cette même pièce.
Je sais que l'idéal serait de tirer une deuxième phase par pièces pour séparer éclairage et prises.
Comment faire pour mettre en sécurité simultanément les deux circuits ?

Mille merci d'avance
0
Partager
Sujet résolu !
Autopromo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
Ezeckiel

Messages : Env. 90
De : Dinan (22)
Ancienneté : + de 7 ans
Le 12/10/2017 à 20h36
Risque d'incendie, vous avez tous qui est réuni pour. Je ne suis même pas sûr que l'assurance rembourserait.
Je sais que ça va pas faire plaisir, mais il faut tout virer, et remettre toute l'installation entièrement a neuf.
Les installations électrique doivent aussi évoluer avec le temps, comme les voitures, peu d'entre nous roule avec des voitures des années 60.
Désolé pour la mauvaise nouvelle.
0
Partager
cedrikk

Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
Le 12/10/2017 à 20h40
Bonjour, séparer l'éclairage et les prises n'est pas du ressort d'une mise en sécurité (c'est pas bien grave que ce soit mélangé tant qu'il y a le bon calibre de protection en tete du circuit..).
Pour le reste par contre, là il faut s'en préoccuper sérieusement (tableau à mettre à jour, remplacer appareillages, etc)
edit: je passe mon tour, et laisse répondre ceux plus expérimentés , votre installation semble etre assez vieille (vu que vous n'avez aucun dispositif de protection dans un tableau mais des fusibles par appareil)

Edité 2 fois, la dernière fois il y a 8 jours.
0
Partager
TOUF06
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : moins d'1m
Le 12/10/2017 à 20h43
Merci de votre réponse,
Risque d'incendie ?
Si j'ai un 30 mA puis disjoncteur 16A qui protège le circuit éclairage/prises, pouvez vous m'expliquer TECHNIQUEMENT ce qui pourrait se passer et qui pourrait entraîner un incendie ?
Je veux bien vous croire mais techniquement, qu'est ce qui pourrait entraîner un incendie si le circuit est protégé et les sections de fils respectés ?
0
Partager
cedrikk

Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
Le 12/10/2017 à 20h47
Après faudrait voir l'état de vos fils aussi. En tissu, à remplacer obligatoirement
0
Partager
TOUF06
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : moins d'1m
Le 12/10/2017 à 20h49
Les fils sont en bon état.
Pas en tissus, c'est du cuivre rigide.
0
Partager
Ezeckiel

Messages : Env. 90
De : Dinan (22)
Ancienneté : + de 7 ans
Le 12/10/2017 à 22h32
Effectivement, j'ai déjà vu de nombreuses fois ce genre d'installation. Fils tissus, épissures recouverte de chaterton (les fils sont entortiller sans dominos). Ensuite si les fils ont 50ans, ils sont probablement un peu cuit et le plastique comme a se déliter.

Maintenant, si les fils sont nickel, sans risque de craquelure, que les 2.5² sont protégé par 16A et les 1.5² par 10A, c'est bon. Mais sur ce genre d'instal., il descendait de section, donc vous protégé votre 2.5² par du 16A, sans savoir qu'a un endroit, il devient du 1.5².

Ensuite, je vous passe les bricolages et autres bidouilles des anciens proprios des 50 dernières années.
0
Partager
En cache depuis avant-hier à 13h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Compteur provisoir »
Discussion lancée par bidule79 - 8 réponses
« Gaines en attente pour terrasse »
Discussion lancée par kiwibibi - 4 réponses
« Décompte nombre de prises sur un circuit. »
Discussion lancée par mathsaco - 16 réponses
« Bon plan pour acheter du matériel électrique (web, ..) »
Discussion lancée par const101 - 174 réponses
« Dérivation gaine élec »
Discussion lancée par calcimplus - 8 réponses
« Remplacement câbles électrique dans placo+isolation »
Discussion lancée par John Smith - 7 réponses
« Liaison équipotentielle sur baies alluminium »
Discussion lancée par DOMDAV - 1 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
3
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir