Menu utilisateur
Menu

Utilité interrupteur différentiel 63mA

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 176 fois
Actuellement connecté ! fichatel
Auteur du sujet

Picto recompense Photographe

Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 7 ans
Le 21/12/2017 à 14h43
Utilité interrupteur différentiel 63mA
Bonjour,

Actuellement dans les plans de mon tableau électrique, je me pose une question sur l'intensité des interrupteurs différentiels à mettre.
Je serai à priori sur un abonnement 6kVA, donc 30A) (juste pour info, le projet est une construction orientée passif avec pas/peu de chauffage et de l'ECS).
Du coup on est bien d'accord qu'il est inutile de mettre des inter diff de 63A ?
Je pose la question car dans mon logement actuel (je suis en loc dans une construction de 2006) , je suis sur ce même type d'abonnement, et je vois dans le tableau des inter diff de 40 et 63A. Quelle utilité ?

F.

Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
0
passive56.forumconstruire.com
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
president13

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 800
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
Le 21/12/2017 à 14h54
Bonjour,
attention, vous confondez les unités
- différentiel en mA (ex : 30mA)
- courant max de l'interrupteur en A (ex : 40A, 63A)

avec un si petit abonnement et sans/peu de chauffage électrique, il y a des chances qu'un 40A suffise. 

règle de calcul:

0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 21/12/2017 à 19h49
Bonsoir

Non cela ne suffira probablement pas, pour être à la norme actuellement en vigueur qui date de 2015.

Les installations doivent être dimensionnées pour le calibre maxi du disjoncteur de branchement soit 60A.
De plus avec le compteur Linky, les disjoncteurs de branchement sont systématiquement réglés sur 60A.
La limitation de l'abonnement se fait au niveau du compteur et peut être modifiée à distance par un simple coup de fil à votre fournisseur d'énergie.

L'installation devant être adapté au besoin de tous les occupants successifs du logement, même si votre besoin actuel est de 6kVA, vous ne pouvez pas préjuger des besoins d'évolution futurs en puissance : mise en place d'une IRVE par exemple (Installation de Recharge de Véhicule Electrique).
De plus les différences de tarifs entre les différentes tranches d'abonnement étant désormais très faible, cela a peu d'intérêt de se restreindre en tirant au maximum la puissance d'abonnement vers le bas. Même si au quotidien la puissance utilisée est faible c'est toujours intéressant d'être en capacité de gérer des pointes (par exemple raclette partie avec 3 appareils qui tireront environ 5kW pendant moins d'une heure).

Il faut donc dimensionner pour 60A.
- soit vous appliquez la règle par rapport à l'amont et vous mettez des ID 63A
- soit vous utilisez la règle par rapport à l'aval, qui consiste à faire la somme des calibres multipliée par 1 pour le chauffage électrique direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages). Vous allez vite voir que cette règle est contraignante si vous ne devez pas dépasser 40A, et freine toute évolutivité.

Je vous conseille donc de mettre des ID 63A qui ne vous couteront pas beaucoup plus cher, sauf éventuellement pour les usages limités (par exemple ID dédié à l'extérieur avec juste des circuits prises, éclairage, portail) où un 40A peu suffire.
0
Carminas
Partager
Actuellement connecté ! fichatel
Auteur du sujet

Picto recompense Photographe

Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 7 ans
Le 22/12/2017 à 13h53
@president13 : Non, non, c'est pour voir ceux qui suivent ! Biggrin (erreur de frappe, je corrige le post)

@Carminas : Je comprends bien, mais justement je n'ai rien vu dans la norme qui indique ça, simplement les 2 règles de l'amont ou l'aval de l'ID. Je vais donc mettre des 63A (150-200EUR de plus-value tout de même sur la totalité)

Y-t-il un site ou une doc qque part qui répertorie les puissances (moy ou max) des appareils les + courants dans une maison ?
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 22/12/2017 à 19h57
Bonsoir

Avec la règle par rapport à l'aval, il faut que le courant assigné de l'ID soit supérieur au courant assigné In de l'AGCP


In est égal au courant maximum de réglage
0
Carminas
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 22/12/2017 à 20h00
Un ID 63A cela ne coute que 20EUR à 25EUR de plus qu'un ID 40A
Et comme on va en mettre moins, cela revient au final à peu près au même
Exemple de prix intéressant avec du matériel de marque :
http://www.123elec.com/legrand-dx3-auto-interrupteur-differe[...]30ma-type-a-411651.html
0
Carminas
Partager
Rfco

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 4000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 23/12/2017 à 06h43
fichatel a écrit:@president13 : Non, non, c'est pour voir ceux qui suivent ! Biggrin (erreur de frappe, je corrige le post)

@Carminas : Je comprends bien, mais justement je n'ai rien vu dans la norme qui indique ça, simplement les 2 règles de l'amont ou l'aval de l'ID. Je vais donc mettre des 63A (150-200EUR de plus-value tout de même sur la totalité)

Y-t-il un site ou une doc qque part qui répertorie les puissances (moy ou max) des appareils les + courants dans une maison ?



hello

on ne dimensionne pas les ID en fonction des appareils qu'il va protéger mais en fonction du calibre des protections aval

ne mettre que des 63A évite d'avoir à faire de fastidieux calculs, la seule règle à prendre en compte es la limite de 8 protections

ne mettre que des type A évite de se poser trop de questions quant à la répartition des appareils nécessitant ce type de différentiel en amont

mis à part éventuellement pour des applis extérieurs au bâtiment comme le portail, l'éclairage de l'allée,... un 40A pourrait suffire...


les autres raisons poussant à mettre un 63A ont été évoquées par l'ami Carminas

@+
0
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Partager
En cache depuis le lundi 09 juillet 2018 à 11h14

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Interrupteur mural 20A. Ca existe? »
Discussion lancée par - 7 réponses
« Mettre un interrupteur sur un circuit »
Discussion lancée par - 7 réponses
« Disjoncteur ou interrupteur avant coffret dans garage ? »
Discussion lancée par - 7 réponses
« Prise et interrupteur en ext »
Discussion lancée par - 6 réponses
« Créer un 3ème interrupteur pour deux luminaire »
Discussion lancée par - 5 réponses
« [résolu]Casse tête sur "double va et vient" »
Discussion lancée par djelow - 3 réponses
« LED dans pièce a vivre + Cuisine »
Discussion lancée par p_mehdi - 18 réponses
2
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir