Retour
Menu utilisateur
Menu

Résistance à la flexion de poutres sous toiture

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 402 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonsoir
Je souhaiterais vous soumettre la résistance à la flexion de la toiture. Poutres de section 14 X 28 cm sur une portée 6.25 m. La surface à couvrir du pan de toiture est 6.25 m par 4.50 m
Une poutre de faîtage section 20 X 20 (car 2 pentes) avec biseaux (30 pour cent de pente pour toiture) une en bord du mur et 3 autres laissant des espacements de 1.20 m maxi. soit 5 poutres par pan de toiture. Nous avons estimés le poids des tuiles,des plaques PST, de l'habillage (BA13+isolant+panneau particule hydrofugé et divers chevrons sous plaques PST à 60 kg au mètre carré. Nous évaluons aussi une poussée de vent sur le toit ainsi que (bien que rarement) la neige. 

Pensez vous que les sections bois soient convenables. bien sur ces poutres peuvent êtres réalisées en lamellé collé ou en bois (sapin de charpente) Bien cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Vous pourriez préciser la composition du toit et le détail de vos charges ? quelles PST : 190 ou 230 ?. Quelle altitude ?
En bois massif ou en BLC, ce n'est pas la même résistance. Je verrais plutôt du BLC pour ces sections.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonsoir merci altitude 230 m département 06 PST DE 190 (BA13+isolant 270mm+panneau particules 10mm) BEOPAN norme rt2012 Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

pourquoi ne pas passer directement avec du panneau sandwich sur la poutraison..?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bien sur bien des informations m'échappe, sur les panneaux sandwich peut être l'isolation moindre (15cm) et couverture tuiles (PLU)
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Encore un petit effort : pose à deux tuiles ou à une tuile ?
Où sont les "divers chevrons sous plaques" ?
L'isolant 270 mm règne sur toute la surface en continu, donc suspendu sous les pannes, ou-bien il est placé entre pannes ? avec dans ce cas le plafond entre pannes aussi, ou filant au-dessous ?

Et au fait, pourquoi une faitière plus faible que les ventrières ? (une 20 x 20 c'est moitié moins porteur qu'une 14 x 28). D'habitude, on fait l'inverse, et même on raidit la faitière avec des liens (bracons).

Le panneau sandwich dont parle ludo, ce doit être le genre Trilatte, avec chevrons intégrés permettant de poser liteaux et tuiles.
Il en existe avec de très fortes isolations (épaisseur 175 mm), ce qui va de pair avec la hauteur des chevrons, qui va de pair avec la diminution du nombre de pannes.

C'est une toute autre conception de toiture.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
 et merci de vos très judicieuses suggestions!  
 'Les bracons' me plaisent fortement!  La raison de la poutre de section 20X20 , c'est parce que 2 pentes qui supporte le BEOPAN des 2 cotés (pentes) afin de les clouer par le dessus sur une surface plus large car j'envisage de faire la coupe des 30 pour cent dans  l'inclinaison des pignons avoir ainsi des poutres verticales (et non pas inclinées).
Oui bien sur une poutre de 14X28 c'est mieux qu'une 20X20 en résistance mais en apparent moins esthétique.
J'aurais (environ car en construction) un plafond toiture à 3 m 50 du sol au faîtage, les bracons (ou écharpes) seraient en appuis dans le chaînage au dessus des ouvrants à une hauteur de standard (2m15+ chainage) Donc ces derniers de sections inférieures seraient mortaisés dans les poutres avec un angle que je vais définir (en faisant une épure au sol).
Je pense poser les panneaux de BEOPAN du faîtage vers la génoise panneaux entiers (4.50m) 
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
J'oubliais, une seule tuile sur le dessus des PST
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Je n'avais pas réagi : les Beopan, c'est un peu comme les Trilatte.

Vous prenez les caissons chevronnés BEOLATE, ou les Sandwich BEOSAND ?
Dans les deux cas, ils sont porteurs, avec Avis Technique CSTB, et ils peuvent porter une couverture en liteaux et tuiles.
Apparemment, ils peuvent passer sur des entraxes de pannes bien supérieurs à 1.20 m.

Pourquoi ce choix de tuiles sur PST et d'entraxe 1.20 m de pannes ?

Pourriez-vous dessiner un plan, avec les dimensions, en plan et en coupe ? Avec la position des bracons, les panneaux, les pannes (je suppose déversées)...
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Hello à vous! Je n'ai pas eu les tarifs mais très certainement je mettrais des poutres de sections 200 X 300 esthétique oblige ainsi je profiterais de cette décoration! Me reste à vous confirmer les tarifs bois et lamellés collés dans ma région! Smile
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour
C'est décidé, j'ai choisi Je mettrais des poutres rondes écorcées d'une longueur de 6.50 m de diamètre 300 mm au centre. je ferais faire un sciage afin d'avoir une portée régulière de mes panneaux Béopan. La résistance des troncs est supérieure à celles des poutres équarries.
La hauteur sous plafond rampant est de plus de 3.40 m au faîtage. Merçi particulier aux membres qui m'ont conseillés.Biggrin
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 15h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir