Bonjour,
J'ai emménagé dans une ancienne maison. Sur mon tableau, j'ai un dysjoncteur C16 de marque AAb. Je crois que c'est du 1.5 en fil. Il livre l'ensemble de ma salle et salon en électricité : prises, volets roulants, chauffage électrique. Et quelques lumières.
Il y avait 3 chauffages sur tout ça : 2x2000 et 1x1500. J'ai tout viré et installé un nouveau radiateur de 2000 watts.
Je souhaite utiliser une prise électrique (donc un emplacement non utilisé avant pour un radiateur) pour installer un 2000 ou 1500 watt.
Est-ce possible sans risque ?
Merci
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photographe Env. 100 message Territoire De Belfort
Bonjour,

tu veux dire que tout se que tu as mentionné est sur un disjoncteur 16a? et ça n'a jamais disjoncté auparavant?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bon

Raisonnons normes : En principe il faut des circuits séparés pour radiateurs, prises, éclairage, volet roulant. Votre installation est donc hors normes.

Mais comme elle est ancienne, ce n'est pas forcément choquant (on faisait comme cela à une certaine époque et la norme n'est pas rétroactive.


Faire fonctionner tout cela sur un seul circuit en 1,5² protégé par un disjoncteur 16A est peut pertinent.
C'est certes sécurisé (le disjoncteur 16A est là pour cela), mais comme isis68, je trouve surprenant que cela arrive à fonctionner sans disjoncter fréquemment.
16A c'est 3680W. On a du mal à comprendre comment pouvaientt fonctionner 5500W de chauffage, même si un disjoncteur accepte de légers dépassement de puissance sur une courte durée.
Et puis ce n'est jamais bon de fonctionner de manière régulière aux limites maxi d'un circuit.


La bonne solution serait de refaire des circuits à neuf.
A défaut ne pas dépasser 3500W sur ce circuit.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir