Retour
Menu utilisateur
Menu

Brancher un tableau electrique pour l'étage

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.530 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Super photographe Env. 90 message Nord
Bonjour,
Je suis en train de faire mon installation electrique.

Je vais mettre un deuxième tableau à l'étage qui contiendra 3 circuits de prises elec, 9 circuits d'éclairage ( je fais revenir chaque piece au tableau), 4 circuits de chauffage elec ( 7250w au total). J'ai mis le détail en bas de post.

- quel section de cable dois je mettre entre le tableau principal et ce tableau secondaire ? ( j'ai environ 10m)
- Est-ce que je fais partir cette alim du disj de branchement, ou derrière un différentiel ? ( dans ce cas je ne pourrai rien mettre d'autre sur la ligne concernée du tableau principale vu la puissance nécessaire à ce deuxième tableau)

Merci à vous pour vos conseils
Ps : passage du consuel à la fin des travaux 


Détail des circuits. Chaque ligne correspond à un circuit et sera associée à un disj: 


Prise electriques :
• Chambre 3 + sdb - 2.5 mm² - 20A - 10 prises
• CHambre 2 + placard - 2.5mm² - 20A - 11 prises
• Suite parentale : 2.5mm² - 20A - 9 prises

Eclairage :
• Sdb - 1.5mm² - 10A - 5 spots
• Chambre 3 - 10A - 3 spots
• Palier - 1.5mm² - 10A - 6 spots
• Mezzanine - 1.5mm² - 10A - 6 spots
• Chambre 2 - 1.5mm² - 10A - 4 spots
• Placard - 1.5mm² - 10A - 2 spots
• Chambre 1 - 1.5mm² - 10A - 5 spots
• Dressing - 1.5mm² - 10A -2 spots
• Salle de bain 2 - 1.5mm² - 10A - 2 spots

Chauffage electriques :
• Salle de bain ( seche serviette 750 w ) + chambre 1 ( radiateur 1000w )
• Palier ( radiateur 1500w) + placard ( 750w)
• Chambre 2 ( radiateur 1000w)
• Sdb 2( seche serviette 750 w ) + chambre 1 ( radiateur 1500w )

Divers
• VMC - 2A
• 6 alimentation velux - 10A
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 90
Dept : Nord
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ 10² : 11 kW maxi - 16² : 14kW maxi

2/ Ni l'un ni l'autre. Il faut repartir d'un disjoncteur.
50A maxi avec du 10² - 63A maxi avec du 16²

Vous inspirer de ceci :


Pourquoi autant de circuit éclairage.
Même si vous les ramenez individuellement au tableau, vous pouvez faire des dérivation au tableau pour les regrouper sous un même disjoncteur.
Pour rappel, avec des spots on compte un point d'éclairage par tranche de 300W à l'intérieur d'une même pièce et vous avez le droit à 8 points d'éclairage par disjoncteur

Pour votre chauffage, si vous avez un programmateur ou un gestionnaire d'énergie pour le reste du logement, il est nécessaire de ramener les radiateurs au tableau principal, si vous voulez qu'ils soient piloté par le même programmateur ou gestionnaire.

A noter que les radiateurs de la salle de bain doivent être sur des circuits dédiés
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 90 message Nord
Bonjour Carminas, merci pour tes conseils et ton schéma très clair.
Est-ce qu'un 10² peut convenir, a ton avis, pour mon installation.

Concernant le nombre de circuit d'éclairage, la norme n'est pas très claire et certains consuels peuvent être tatillons, d'autant plus quand c'est une installation faite par un particulier.
L'avantage ici est que l'éclairage de chaque pièce sera contrôlé par un disjoncteur

Pour les chauffage, je vais donc tirer une gaine pour chaque chauffage de sdb, pour les autres effectivement c'est une bonne idée. Faut il que je tire un fil pilote avec ?
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 90
Dept : Nord
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le plus gros de la conso c'est le chauffage soit 7250W.
Dans ce genre pièce pas de gros consommateur, sauf ponctuellement un fer à repasser ou un aspirateur.
Donc vous ne dépasserez guère les 9kW, donc du 10² convient.
Ceci dit si la distance est courte, du 16² ne sera pas beaucoup plus cher

Pour l'éclairage la norme est très claire, et il n'y aura pas d'ambiguïté avec le consuel sur ce point.
Voir en bas de cette page :

On ne fait jamais ce que vous faites (un circuit par pièce, sauf pour de la domotique), mais si vous souhaitez néanmoins mettre un disjoncteur d'éclairage par pièce ce n'est pas interdit.
Eventuellement ramener chaque pièce individuellement au tableau et regroupez plusieurs pièce sous un même disjoncteur avec des bornes Wago placée dans le tableau. Ainsi ce sera évolutif.

Pour le chauffage, oui bien entendu il faut un fil pilote, sinon cela ne sert à rien de le mettre sur le tableau du bas.
Du coup s'il n'y a que le chauffage de la sdb, du 10² suffit, voire du 6² (7kW maxi)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 90 message Nord
Carminas, merci pour ta réponse rapide. J'étais reparti au boulot.
J'ai donc suivi ton conseil, les deux radiateurs de salle de bain sur des circuits séparés, par contre pour les autres je les ais mis 2 par 2 car je fais tout arriver au tableau de l'étage, sans fil pilote. Je vais certainement mettre des chauffages connectés.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 90
Dept : Nord
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je vous conseille malgré tout les fil pilote et de les laisser en attente.
Vous en aurez peut être besoin pour d'autres usages (délestage par exemple)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 90 message Nord
Merci du conseil je vais voir si je peux encore faire la modif.
Dans ce cas il faut absolument ramener chaque radiateur au tableau principal ?
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 90
Dept : Nord
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans l'idéal un fil pilote par radiateur, même si phase et neutre sont communs.
Mais vous pouvez mettre un fil pilote commune, dans ce cas ils recevront les même ordres
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 17h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir