Menu utilisateur
Menu

Bruit exterieur avec VMC

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 369 fois
pas5808
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Ancienneté : + de 5 mois
Le 07/01/2018 à 15h22
Bruit exterieur avec VMC
Bonjour,
Ma fille a une ventilation double flux dans sa nouvelle construction et je voudrais avoir un renseignement à propos du bruit extérieur.
Elle dit quelle entend fort le bruit qui vient de l'extérieur( même une personne qui parle) . Les prises d'air et rejet se font sur le toit de la maison.
Elle pense que c'est les châssis mais ceux-ci sont en alu triple vitrage, donc je ne pense pas que ce soit eux.
Est ce possible que le système de ventilation transmette le bruit extérieur aussi fort?
Est ce que quelqu'un pourrait me donner une réponse? 
Merci.
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
president13

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 800
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
Le 07/01/2018 à 19h55
Bonjour,

possible.
un jour, j'étais à côté de la VMC DF dans les combles, mais celle-ci ne tournait pas.
J'entendais à travers le tuyau d'évacuation la famille discuter dans la cuisine, 2 étage plus bas!

Je ne pense pas que votre ville va se faire appeler Jeanne
0
Partager
Actuellement connecté ! Emile73

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 900
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 1 an
Le 07/01/2018 à 22h51
Je doute que la DF soit en cause !

Est-ce un réseau pieuvre ou linéaire ?
Les gaines de distribution d'air sont en quoi ?
Où passe les gaines de distribution d'air ?

Les châssis, humm à voir. Les volets sont roulants ? N'y aurait-il pas dans ces volets une aération SF ?

La hotte cuisine, hotte recyclage ou évac externe ? Si évac externe, comment ce fait l'entrée d'air pour compenser l'extract de la hotte ?
0
Partager
pas5808
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Ancienneté : + de 5 mois
Le 07/01/2018 à 23h24
"Réseau pieuvre ou linéaire" je ne sais pas.
Les gaines de distribution d'air sont en galvanisé et fléxible en pvc de 30-40cm à chaque bouche d'aération. Elle passe dans des faux plafond au rez de chaussé et par les combles pour l'étage.
La hotte a une évacuation externe mais il n'y a pas d'entrée d'air prévue.
Pour les châssis, ils n'ont pas de volets et ce sont des châssis neuf triple vitrage. 
0
Partager
Actuellement connecté ! Emile73

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 900
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 1 an
Le 08/01/2018 à 11h31
Gaine en galva et PVC souple vers les bouches, ce n'est pas terrible comme montage. J'espère que dans les combles tout les réseaux sont super isolés.
Hotte à évac externe sans entrée d'air spécifique ce n'est pas terrible comme solution car dépression énorme.
Reste que pour le bruit externe je n'ai pas d'explication. Il faudrait vraiment savoir par où rentre le bruit et s'il y a des moments spécifiques où le bruit est plus important. Sinon dur dur d'apporter une raison valable.
0
Partager
pas5808
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Ancienneté : + de 5 mois
Le 08/01/2018 à 12h20
Vous parlez de réseaux bien isolés dans les combles, est-il nécessaire vu que le grenier est très bien isolé?
Même avec -10° à l'extérieur il ne fait pas froid à l'intérieur des combles. 
Et dans peut de temps il sera aménager (donc chauffé).
0
Partager
Actuellement connecté ! Emile73

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 900
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 1 an
Le 08/01/2018 à 12h45
Dans les combles (même semi-chauffées) il faut toujours isoler les gaines au strict minimum contre la condensation.
0
Partager
globs

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 2000
Dept : Allier
Ancienneté : + de 3 ans
Le 08/01/2018 à 12h57
Bonjour
C'est effectivement surprenant.
Je suis dans une configuration similaire ( VMC DF et triple vitrage)
Si quelqu'un me parle en étant sur la terrasse moi à l'intérieur je n'entends rien.
Est-ce la même chose dans toutes les pièces ? Est-ce qu'un test d'infiltrometrie a été fait ?

Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
0
Partager
Actuellement connecté ! Emile73

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 900
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 1 an
Le 08/01/2018 à 15h41
Au fait, c'est quel type de maison du tradit ou MOB ?
0
Partager
pas5808
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Ancienneté : + de 5 mois
Le 08/01/2018 à 18h46
C'est du traditionnel avec une isolation de 12 cm entre brique et bloc.
Et pour répondre à globs, c'est pareil partout, même à l'étage. 
pas de test d'infiltrometrie .
0
Partager
globs

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 2000
Dept : Allier
Ancienneté : + de 3 ans
Le 08/01/2018 à 19h06
"nouvelle construction", de quand date-t-elle ? Parce qu'avec la rt2012 le test est obligatoire sauf erreur de ma part ?
0
Partager
pas5808
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Ancienneté : + de 5 mois
Le 08/01/2018 à 19h21
C'est une maison de 2016,mais c'est une construction en Belgique.
Chez nous ce n'est pas obligatoire.
Par contre contre elle se trouve à un endroit où il y a beaucoup de courant d'air.
0
Partager
Actuellement connecté ! Emile73

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 900
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 1 an
Le 08/01/2018 à 19h45
Si vous ne savez pas localiser par où rentre le bruit, alors la maison est globalement une passoire acoustique ... sinon il y a forcément une raison clairement identifiable.
0
Partager
globs

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 2000
Dept : Allier
Ancienneté : + de 3 ans
Le 08/01/2018 à 21h44
Passoire acoustique sans être passoire thermique c'est possible ?
JE veux dire, bien isolé et entendre quelques bruits, je conçois. Mais triple vitrage VMC DF et entendre les gens juste "parler", je trouve cela impressionnant
0
Partager
pas5808
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Ancienneté : + de 5 mois
Le 09/01/2018 à 00h17
A travers les murs c'est impossible c'est des blocs et des briques avec une isolation de 12 cm.Des blocs et briques comme la plus part des constructions traditionnel.
Les seul endroit où je pensait que cela pouvait provenir était le VMC ou les châssis.
Les châssis défectueux ? les châssis du rez-de-chaussée et de l'étage cela me semble improbable. 
Je vais chercher pour trouver d'où cela provient et je vous tiendrai au courant.
Et si je ne trouve pas je vais attendre que la construction d'à côté se termine, c'est exactement la même construction. 
0
Partager
En cache depuis le jeudi 21 juin 2018 à 17h18

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Vmc df et hydrometrie exterieur »
Discussion lancée par - 13 réponses
« Nature des gaines VMC »
Discussion lancée par maxrimax - 5 réponses
« Brancher 2 VMC en ligne? »
Discussion lancée par frederic guilbert - 1 réponses
« VMC sortie toiture 160 ou 125 ? »
Discussion lancée par toruna - 6 réponses
« Renforcer une ventilation insufisante en immeuble »
Discussion lancée par matador3k - 8 réponses
« Vmc et vide sanitaire »
Discussion lancée par ZEFF26 - 8 réponses
« Odeur de cuisine dans la chambre avec VMC DF Duolix »
Discussion lancée par renaud1978 - 9 réponses
3
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir