Retour
Menu utilisateur
Menu

DTU40 NV65 date d’application

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 166 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour à tous,
Étant nouveau sur le forum je me permets de créer ce nouveau sujet en espérant trouver une réponse.
J’ai fait construire une maison via un constructeur clé en main dans la commune de Sorgues dans le Vaucluse.
Mais voilà qu’après de multiples bruits de grincements de la charpente suite à des épisodes de vents très fort (merci le mistral), je me suis renseigné sur les règles de constructions de la toiture.
J’ai trouvé en fouillant internet que ma commune fait partie d’une zone très exposée aux vents et que la DTU40 prévoit la mise en place d’un écran de sous-toiture pour cette zone. J’ai donc contacté mon conducteur de travaux pour lui en faire part et faire valoir ce petit détail.
Or sa réponse a été claire, selon lui la DTU aurait rendu la mise en place d’un écran de sous-toiture obligatoire qu’après la construction de ma maison, c’est à dire 2015-2016.
Je viens vers vous donc pour savoir à partir de quand la DTU40 concernant les écrans des sous-toitures est-elle applicable?
Merci d’avance pour votre temps.
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
C'est la date de votre permis de construire qui fait foi. Si la norme est apparue après il n'avait pas à l'appliquer
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Justement le permis de construire date du 31 mai 2016, mais c’est la date d’application de la norme DTU40 concernant la mise en place d’écran de sous-toiture qui m’intéresse.
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
C'est quoi le matériaux sur votre couverture ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Tuiles canal en terre cuite. Donc DTU 40.22.
D’après une note apparue en novembre 2015 (voir http://www.ecrans-sous-toiture.com/wp-content/uploads/2015/1[...]sse-SNEST_DTU40_29.pdf) la DTU a changé, mais est-elle applicable à cette date du novembre 2015?
Le projet a été commencé en septembre 2015, le permis de construire déposé en janvier 2016 et délivré fin mai.
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Je ne dispose pas du DTU 40.22 dans sa dernière version applicable à votre chantier.

Les écrans sous-toiture ont deux fonctions :

- au titre de la couverture (selon les matériaux, les pentes, les expositions), comme complément de pare-pluie et recueil des infiltrations de neige poudreuse

- au titre de l'étanchéité à l'air de la paroi de toiture. Dans ce cas, il a des propriétés spécifiques d'étanchéité à l'air, en plus de la protection contre les infiltrations d'eau. Mais quelquefois l'étanchéité à l'air requise peut s'obtenir sans cet écran.

Depuis au moins la RT 2012, l'exigence d'étanchéité à l'air, vérifiable par des tests d'infiltrométrie, est très formalisée.

Donc, qu'en est-il de l'étanchéité à l'air de votre maison ? Y-a-t'il eu un test d'infiltrométrie ? En CMI, ça devrait pouvoir se certifier.

Et pour les grincements de la charpente sous l'effet du vent, je n'ai pas l'impression qu'un film sous toiture y change grand-chose.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Le test d’étanchéité a bien été effectué et validée. Vu les circonstances et les réponses apportées, je me suis résigné à laisser en état. Si je me fie aux dates trouvées sur internet le constructeur était dans son droit de ne pas mettre les écrans de sous-toitures.
Juste pour une histoire de quelques mois.
J’émets quand même un doute sur l’inefficacité des écrans de sous-toiture par rapport aux vents, parce que les maisons suivantes qui se construisent dans le coin en sont toutes équipées, et vu le fort mistral dans la région, un petit écran vaut mieux que rien.
Enfin bref, je vous remercie pour votre temps et vos réponses.
A la prochaine.
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 02h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir