Menu utilisateur
Menu

Infilration eau sous porte de service garage

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 133 fois
GregRBS
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 7 mois
Le 10/01/2018 à 21h53
Infilration eau sous porte de service garage
Bonsoir
je me suis aperçu qu'au niveau de ma porte de service, que l'osb d'un coté et que le crépis de l'autre étaient noirs de flotte. aprés découpe de l'osb pour laisser respirer, il semblerait que de l'eau réussisse à s'infiltrer. le chevron sur lequel étqit vissé l'osb étqit pourri de flotte.
Comment procèder pour éviter que l'eau ne pourrisse mon garage.
J'ai acheter cette maison cet été, et tout ça m’inquiète....

Help me !
[img=423x563]https://files.forumconstruire.com/img-2107-jpg-stor-5a567bac3c32d810660.jpg[/img]

[img=426x567]https://files.forumconstruire.com/img-2113-jpg-stor-5a567c3081b6026719.jpg[/img]
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de fenêtre...

Allez dans la section devis fenêtre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de menuisiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
Minions

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 500
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 10 mois
Le 10/01/2018 à 23h00
Sans en voir d'avantage, il me semble que l'eau remonte par capillarité depuis le bas (le terrain, les fondations).
Je redoute qu'il n'y ai pas d'arase (pour couper les remontées d'eau par capillarité) entre les fondations et la dalle.
0
Partager
GregRBS
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 7 mois
Le 10/01/2018 à 23h17
En gros ça sent pas bon du tout si je comprends bien...
bizarrement les traces d’humidité sont contenues dans l’embrasure de la porte.
Cette dernière est exposée sud/sud ouest. Donc souvent à la pluie.
L’anc Proprio avait mis du silicone mais bof bof. Le pas de porte n’est pas très pentu. Sous le dormant il y a apparemment de la mousse polyuréthane.

Faut il démonter le dormant pour reprendre l’étanchéité périphérique ?
0
Partager
Minions

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 500
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 10 mois
Le 11/01/2018 à 07h42
GregRBS a écrit:En gros ça sent pas bon du tout si je comprends bien...
bizarrement les traces d%u2019humidité sont contenues dans l%u2019embrasure de la porte.
Cette dernière est exposée sud/sud ouest. Donc souvent à la pluie.
L%u2019anc Proprio avait mis du silicone mais bof bof. Le pas de porte n%u2019est pas très pentu. Sous le dormant il y a apparemment de la mousse polyuréthane.

Faut il démonter le dormant pour reprendre l%u2019étanchéité périphérique ?


Je botte en touche et laisse place aux experts dans le domaine. J%u2019ai émis une hypothèse mais pas sûr que ce soit juste. Cependant, y%u2019a de l%u2019eau qui passe là, pas de doute!
0
Partager
GregRBS
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 7 mois
Le 11/01/2018 à 09h31
Merci!
Alors j’attends les spécialistes !
0
Partager
GregRBS
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 7 mois
Le 11/01/2018 à 20h59
Personne ne peut me donner un avis?
0
Partager
bibi037

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 2 ans
Le 11/01/2018 à 21h40
Bonjour,

c'est pas de la capillarité ça, c'est la pluie qui vient frappé la façade et comme apparemment le seuil de la porte est rapporté sur la dalle (coulé en place) la flotte passe dessous. Y'a une solution qui va pas vous plaire c'est de casser l'existant et de mettre ça >>>
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/appui-de-fenetre-ap[...]-1-1-x-l-0-345-m-e44019
2
Partager
GregRBS
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 7 mois
Le 11/01/2018 à 21h51
C’est bien ce que je pensais, y a pas l’air d’aviir De rejingot. Pas très malin qd on sais que les vents dominants viennent faire taper la pluie dessus. En plus avec ce qu’on a pris ds le Doubs les temps derniers...
Je pense que je vais donc faire ça.
Faire tout sauter et recouler un rejingot digne de ce nom.
0
Partager
En cache depuis le jeudi 06 septembre 2018 à 16h12

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos baies vitrées
Photos baies vitrées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Fenêtre Leroy Merlin - mécontent du service »
Discussion lancée par - 1 réponses
« Fenêtre Leroy Merlin - mécontent du service »
Discussion lancée par - 1 réponses
« Isolation porte de service »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Problème étanchéité porte de service. »
Discussion lancée par - 13 réponses
« Problème de givre (et de condensation) sur porte de service »
Discussion lancée par - 0 réponses
« Pologne Fenetres à Boulogne, avez vous travaillé avec eux ? »
Discussion lancée par yodepi - 11 réponses
« Comment choisir son isolation »
Discussion lancée par romarik - 7 réponses
3
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir