Construction Neuf : mettre le compteur+Disjoncteur EDF dans une armoire métallique Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 359 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Bonjour tout le monde,

L'electricien va bientôt arriver dans ma construction neuve pour faire son travail,

Le tableau Electrique sera centralisé dans la cave, sous la maison.
Raccordement EDF de type 1
Tout les fils (y compris alimentation EDF) arrivent par "en haut"

J'ai un grand mur porteur en parpaing prévu pour l'ETEL/GTL.

Pour faire "plus propre / plus sécurisé" je voudrais mettre une armoire Electrique de grande dimension fixé à ce mur, dans lequel l'electricien va installer ses équipements...

Je me suis procuré 2x Schneider S3D de 1m x 60cm x 40cm (Ref NSYS3D10640 - Totalement métalliques): 
    Le premier pour l’électricité, le second pour le VDI

Je les ai fixé solidement au mur...

Et là je me demande si ca va être OK pour qu'EDF vienne poser le compteur+disjoncteur (AGCP) dedans !
Est-ce que ça peut être installé dans une armoire métallique ?

Merci de vos lumières !

Benoît

Photo du genre d'armoire:




Photo du RDC, juste au dessus des 2 futurs armoires:
Cablage Electrique
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il semblerait que le cas de l'armoire métallique soit prévue dans la NF C14-100

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Tu me sauves la vie "Carminas" !
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Tu me sauves la vie "Carminas" !
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Une dernière question pour la route en relation avec les schémas du NF C14-100 ci-dessus:
le schéma b) montre l'utilisation d'une goulotte sous le panneau de contrôle, le schéma c) montre l'armoire métallique sans goulotte...

1/ Puis-je mettre une goulotte sous le panneau de contrôle dans mon armoire métallique ? (faire b) + c) en fait)

2/ J'ai l'impression que le panneau de contrôle est obligatoire... alors que je suppose que le compteur et l'AGCP pourraient être installés sur rail DIN... vous me confirmez que je ne pourrais pas demander de les installer sur un rail DIN ?

Benoît
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut une séparation claire entre la NF C14-100 et la NF C15-100.
Donc vous ne pouvez pas les mettre dans le même tableau, sans séparation.
Idem pour la goulotte d'arrivée qui doit avoir un compartiment dédié
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Ok, donc je dois garder le panneau de contrôle...
Mais puis-je faire b) (goulotte) en même temps que c) (armoire métallique) je suppose que oui...

Benoît
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, je pense, mais il faut clairement séparer le panneau de contrôle du tableau de répartition

Dans l'esprit de ceci :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm217600_0463.pdf
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Ok !
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 11h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir