Retour
Menu utilisateur
Menu

Pose de vélux et écran HPV

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 616 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Rhone
Bonjour,

Une entreprise vient de refaire ma toiture (pannes, chevrons, écran HPV, double litelage et tuiles.
Ils ont également installés un vélux.
J'ai un doute sur la manière dont la pose a été faite concernant le raccord Vélux/écran HPV.
Dans mon esprit, l'écran devait remonter sur les 4 côtés du vélux et être fixé sur le cadre de celui-ci pour assurer l'étanchéité.

L'entrepris a coupé l'écran au ras des 4 chevrons qui encadrent le vélux.
Depuis l'intérieur, en attendant que je fasse l'isolation, il y a donc un espace entre 0,5 et 1,5cm autour du vélux par lequel je peux voir la structure alu qui vient se poser par l'extérieur.

Et ce matin, je vois que sur cette structure, de la condensation se fait. C'est normal, sauf que je pensais que c'était la liaison du HPV au cadre qui permettrait justement l'écoulement de cette condensation vers le bas du toit et non vers mon intérieur et donc mon futur isolant.

Étant assez sûre de mon coup, j'ai réussi à faire rajouter un morceau d'écran pour isoler la partie supérieur du vélux, mais ils n'ont pas voulu en mettre sur les côtés et la partie basse.

Le patron dit qu'il a toujours fais comme ça de toute façon.

Est-ce que j'ai raison de m'inquiéter, ou cette condensation n'est qu'un goutte d'eau dans les joies de la rénovation?

Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de menuiserie...

Allez sur la page devis menuiserie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-10-devis_menuiserie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Des branleurs !
C'est désolant de voir ça. Vous-même qui n'êtes pas du métier voyez bien qu'il y a un problème ! Les entreprises se plaignent du prix de leurs assurances décennales, mais ce n'est pas étonnant avec un laxisme pareil !

Est-ce que c'est bien une entreprise de couverture ? Est-elle couverte en décennale pour des travaux de ce type ?

Bien sûr l'entreprise vous doit un travail correct, et une jonction de l'écran HPV qui assure l'écoulement des gouttes de condensation ou d'éventuelles fuites (une tuile peut bouger ou être cassée, il ne faut pas que ça foute en l'air vos plafonds placos isolants, l'écran HPV sert à ça).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Rhone
Merci pour votre réponse. C'est bien une entreprise de couverture, reconnue sur le secteur, en plus. Mais au delà de la décennale, je vais faire la réception du chantier lundi et je ne sais pas quoi faire.
Avec le patron on a déjà atteint le point de sa parole contre la mienne...
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Rhone
Merci pour la vidéo. C'est bien comme ça que je voyais les choses. Vous pensez que je peux faire quoi, vis à vis de l'entreprise?
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
pas facile si vos relations sont 'tendues' essayez de faire preuve de diplomatie
pour qu'il fasse les modifs.
Après on peut bloquer une partie du montant de la facture, mais ça sous entend
à terme expertise, ....
L'accord amiable est toujours préférable
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Rhone
C'est pas que ça soit vraiment tendu, c'est qu'il dit faire toujours comme ça et donc pourquoi il devrait faire différemment alors qu'il considère qu'il fait ce boulot depuis plus de 20 ans et que moi je suis juste une femme qui essaie de rénover sa maison et qui n'y connaît rien.
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
une piste (qui vaut ce quelle vaut)
Essayer de contacter le service technique de Vélux pour voir
si ils ont une notice détaillant la pose avec écran de sous toiture.
Peut être au 0 809 10 10 50 sans garantie.....
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Rhone
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.

J'ai déjà contacté vélux, ils me confirment qu'il faut bien relier l'écran au vélux mais qu'ils ne peuvent pas se mouiller directement auprès des entreprises.
De mon côté j'ai découvert hier que de la condensation se formait sur la partie aluminium qui se pose par l'extérieur, et que cette condensation finissait sur mon plancher.

[img=263x348]https://files.forumconstruire.com/img-3844-jpg-stor-5a6db80ea9b5c570228.jpg[/img][url=https://files.forumconstruire.com/img-3847-jpg-stor-5a6db8484a72a216626.jpg][img=377x281]https://files.forumconstruire.com/img-3847-jpg-stor-5a6db8484a72a216626.jpg[/img]

[/url]

Je vais donc voir comment réagi l'artisan face à ce nouveau problème qui confirme ma théorie.
Si il reste sur sa position, j'ai pu voir sur le site du CSTB et de la CAPEB, que la DTU 40.29 donnait bien les précisions quant à la bonne installation des écran sous toiture autour d'un vélux.
Je le mettrai face à ces textes pour essayer d'appuyer mon propos.
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Il est normal d'avoir occasionnellement de la condensation sous les raccords des fenêtres de toit,, c'est justement pour ça qu'il faut que la sous-face soit ventilée ; et que l'écran de sous-toiture permette l'écoulement jusqu'en bas du toit, sans entrer dans l'isolant ni dans l'espace habité.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Rhone
Vu l'artisan ce soir. Pour contrer le "jour" lié à la coupe du HPV il dit de mettre de la mousse PU expansée (le truc interdit comme isolant pluie/vent depuis x années. Et pour combler tout le vide laissé entre les arases et le toit, il me conseille de combler avec mon isolant. Car c'est bien connu que la laine de bois c'est beaucoup moins cher que le ciment pour boucher des trous, puis les rongeurs ils auront beaucoup plus de mal à passer avec de la laine de bois que du ciment (ironie!). Bref, cette douce sensation d'être prise pour une conne. Il doit revenir mercredi, j'essaierai d'avoir le courage de poser mes dernières cartes : j'ai 2 référentiels techniques qui disent comment poser un vélux avec HPV. Sinon, je peux aussi le dénoncer auprès de Qualibat, mais c'est pas trop mon truc la délation...
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Mon avis de la première ligne de ma première réponse se confirme Crying
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Rhone
On est d'accord. Ça se dit Qualibat, ça se dit réglo, puis le jour J, c'est comme tous les autres. Il y a un truc positif, c'est qu'ils devaient me faire l'isolation et que j'avais finalement changé d'avis. Ce qui est sûr, c'est que plus aucune entreprise ne touchera à cette maison. Même si je dois apprendre à souder pour installer mes 2 derniers radiateurs!
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Il y a longtemps... dans une autre vie... à l'époque où j'étais inscrit à la chambre des métiers, je me suis occupé de monter un dossier Qualibat pour un associé. Je sais ce qu'il en est. C'est une qualification facile à obtenir, mais il faut dégager une petite compétence et surtout du temps administratif pour avoir le label. Quand à la qualité du boulot sur le terrain... je dirais que bien travailler ne nuit pas à l'obtention...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
barbara69 a écrit:c'est que plus aucune entreprise ne touchera à cette maison. Même si je dois apprendre à souder pour installer mes 2 derniers radiateurs!

C'est pour celà que j'ai tendance à faire moi même le maximum de travaux.

Cdlt
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 01h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir