Bonjour à tous,

Nous faisons construire par le biais d'un constructeur et les combles serons isolé par de la laine soufflé.

Mais pour la salle de bains nous allons peut être modifier l'emplacement de l'éclairage dans le futur et de ce fait nous souhaiterions savoir si dans un tel isolant, on peut bouger la laine pour passer des câbles sans nuire à son efficacité ?

merci d'avance
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de menuiserie...

Allez sur la page devis menuiserie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-10-devis_menuiserie.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Oui bien-sûr. Pas de problème. J'aurais même tendance à dire bien plus facilement qu'avec de la laine roulée
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 100 message Territoire De Belfort
Merci gwendalfr,

la seule précaution à prendre s'est de ne pas la tasser lors de la remise en place non ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Oui vous avez bien compris
Enfin si l'on parle bien de laine de verre ou de roche
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 100 message Territoire De Belfort
Oui, nous parlons bien de ça.
Merci pour ton aide.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
< la seule précaution à prendre s'est de ne pas la tasser lors de la remise en place non ? >
oui mais également pour accéder à la zone à modifier
C'est une laine soufflée sur un plafond BA 13 ?
La charpente est elle de type 'industrielle' (fermettes), si oui
la laine arrive t-elle au dessus des entraits ?
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 100 message Territoire De Belfort
Bonjour,

C'est une charpente traditionnelle mais effectivement, je n'ai pas pensé à regarder jusqu'où va monter la laine pour pouvoir accéder au dessus de la SDB.
j'irai vérifier ça

cdt
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bonjour,

Pas de difficulté particulière pour déplacer des câbles dans de la laine soufflée. Pensez à repérer ou faire repérer le passage des câbles avant de réaliser l’isolation pour les retrouver plus facilement. Le CPT 3693 indique au paragraphe 5.1.6 que, en travaux neufs, les boites de dérivation doivent être fixées hors du volume destiné à recevoir l’isolant et fixée sur un élément de charpente. D’autres indications sont intéressantes dans ce document. 

Vous pouvez aussi prendre connaissance de l’avis technique de l’isolant mis en œuvre pour voir si cette dernière est conforme (ex. comblissimo)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
< 'irai vérifier ça >
oui car il ne faut pas marcher sur la laine pour accéder à la zone à modifier.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 100 message Territoire De Belfort
Bonsoir,

Donc après vérification , entre le plafond placo et le dessus de la poutre, il y a 47cm et d'après l'étude thermique ils doivent mettre 50cm de laine soufflé donc pas trop de soucis pour accéder plus tard si besoin.
en tout cas merci pour les info.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 09 avril 2024 à 20h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir