Branchement plaques induction et four

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 676 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour, je possède une maison achetée neuve en 2003. Abonnement edf 45 ampères. Sur le tableau électrique il y a 3 interrupteurs différentiels type AC 40 A. Tout est branché sur ces ID.
Le circuit spécialisé plaques électriques protégé par un disjoncteur 32 A est branché sur un id type AC.
Le circuit spécialisé du lave vaisselle est branché sur un disjoncteur 20 A
Le lave linge est branché sur un circuit spécialisé 20 A
Par contre je n'ai pas de circuit spécialisé pour le four. Est-ce un problème ?
Je vais bientôt installer des plaques à induction. Dois je installer un id type A Pour ces plaques ? Dans l'affirmative, faut-il y connecter la ligne du four que je veux créer ? Id type A 40 ou 63 A ?
Merci pour votre réponse
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

phil78 a écrit:
Par contre je n'ai pas de circuit spécialisé  pour le four. Est-ce un problème ?

Si vous voulez respecter la norme c'est préférable de dédier un circuit au four.
Mais sur une installation existante sans circuit four, il est toléré de brancher plaque et four sous le même circuit 32A

phil78 a écrit:Je vais bientôt installer des plaques à induction. Dois je installer un id type A Pour ces plaques ?

Si vous voulez vous protéger contre tous les types de défaut possible sur une plaque à induction c'est préférable.

phil78 a écrit:
faut-il y connecter  la ligne du four que je veux créer ?

C'est une possibilité

phil78 a écrit:
Id type A 40 ou 63 A ?

Normativement plaque + four passent sous un ID 40A
Mais personnellement je mettrai une quinzaine d'euros de plus pour avec un 63A et une rangée évolutive à laquelle je pourrait ajouter d'autres circuits.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Merci beaucoup Carminas je vais encore abuser un peu car j'ai d'autres questions :
- Mon abonnement EDF est de 45 A. Par précaution J'envisage donc d'installer un ID type A de 63 ampères pour y mettre deux lignes spécialisées : les plaques induction et le four. Mais 63 A dépassent les 45 A de mon abonnement EDF. J'ai un peu de mal à comprendre ces problèmes d'ampérage.
- Quel autre type de circuit puis je raccorder en plus à cet Id ?
- Pour raccorder l'ID 63 A au bornier du tableau électrique, (car il me reste une connexion disponible) l'utilisation de cordons de repiquage de 10 carré (je ne trouve pas le symbole) est-il suffisant ?
Encore merci et bonne journée.
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Pour un interrupteur différentiel 40A ou 63A c'est la valeur maxi qui l'encaisse et à partir duquel il peut commencer à se détériorer
Donc aucun problème si c'est un 63A et que votre abonnement est de 45A. En revanche avec un 40A il y a un risque et il faut être certain de ce qu'on y place en aval afin de ne pas tirer plus de 9kW.

2/ Avec un ID 63A type A, tout type de circuit dans la limite de 8 circuits

3/ Habituellement on préconisait du 16² pour alimenter un ID 63A. Mais la dernière version de la norme autorise du 10². De toute façon il n'y a qu'avec un abonnement 60A qu'il y aurait un risque (mais peut être que quelqu'un un jour augmentera la puissance d'abonnement, l'écart de l'un à l'autre étant devenu aujourd'hui tellement faible)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Si mon Bornier Legrand accepte du 16 carré, je vais mettre celà par précaution.
Encore merci pour vos explications claires et vos conseils.
Bon week-end
Cdlt
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Si mon Bornier Legrand accepte du 16 carré, je vais mettre celà par précaution.
Encore merci pour vos explications claires et vos conseils.
Bon week-end
Cdlt
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 09h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir