Bonjour,

Je viens de finir mon installation électrique et au finale il n'y a pas de LES proprement dite dans la salle de bain, du coup je doute!

Il n'y a pas de menuiserie en alu (une fenêtre de toit, certes avec une poignée en métal), la plomberie est en multicouche. Toutes mes prises électriques  sont (évidemment) reliées à la terre (directement au tableau). Le chauffe eau est relié à la terre par son branchement. De même pour la machine à laver et le sèche linge (chacun sur un circuit dédié, en dehors des volumes). La douche est en plastique.

Du coup il n'y a pas de LES, est ce que j'ai mal compris quelque chose, est-ce que le consuel va tiquer?

Question subsidiaire : le jour ou je mets une baignoire , si elle est en métal, pourrais-je venir me repiquer sur la terre d'une prise électrique?

Merci,

menium.

PS : Nous sommes en 2018, le permis de construire de la maison date de 2013, quelle norme dois-je suivre? (je pense notamment aux volumes de la salle de bain : douche à l'italienne ouverte d'un côté et hauteur des parois de 2m, ne fermant pas sous un plafond de 3m).
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si on se réfère à la norme de 2013, il faut que vous reliez localement dans la sdb ou dans un local adjacent les conducteurs de terre de tous les circuits de la sdb.
Si on se réfère à la dernière norme, cette liaison peut se faire dans le tableau au niveau du répartiteur de terre.


Pour la norme à appliquer, vous pouvez décider d'appliquer volontairement la dernière norme en vigueur. C'est d'ailleurs ce référentiel qui sera pris par défaut par le consuel.
Si vous voulez rester sur la norme en vigueur au moment de votre permis, c'est possible, mais il faut le préciser sur la demande d'attestation.

Attention si vous choisissez une norme il faut l'appliquer en totalité et ne pas prendre dans l'une et dans l'autre ce qui vous arrange
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Indre Et Loire
Bonjour,

Merci Carminas. Donc typiquement, ma salle de bain, sans LES, c'est de la dernière norme ?
En outre, je suis en train de penser, il y a une nourrice en laiton (plomberie) dans la salle de bain, elle doit être reliée à une équipotentielle?

Avez vous une idée de réponse pour la baignoire : puis je me repiquer sur la terre d'une prise?

Cordialement,

menium.
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir