Retour
Menu utilisateur
Menu

Linteau armé en béton cellulaire et chaînage vertical

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 455 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour,

Je débute mon projet d'autoconstruction et ai prévu de monter les murs en béton cellulaire de 20cm d'épaisseur.
Je construit en Alsace qui est en zone de sismicité 3 ce qui impose des raidisseurs verticaux à chaque ouverture.
J'aurais aimé utiliser, lorsque les ouvertures le permettent, des linteaux armés en béton cellulaire pour m'éviter d'avoir à couler du béton pour fabriquer ces linteaux. Cependant ces linteaux doivent s'appuyer sur au moins 20cm sur le mur, or avec les blocs d'angle utilisés pour le chaînage vertical, le raidisseur se retrouvera proche de l'ouverture et donc dans le linteau.
Dans cette configuration, cela exclu-t-il les linteaux préfabriqués en BC ? ou peut-on décaler le chaînage vertical à 25cm de l'ouverture par exemple en carrotant les blocs manuellement afin que le chaînage vertical passe à côté du linteau (ou est-ce que cela perdrait tout son sens) ?

Autre point qui n'est pas clair pour moi, ces chaînages verticaux aux ouvertures doivent-ils partir des fondations ou du chaînage horizontal de la dalle ou juste du rang qui forme l'appui de fenêtre (dans lequel il y a aussi un renfort). Idem, doit-il arriver jusqu'au chaînage horizontal supérieur ou jusque au linteau uniquement ?

Merci d'avance pour vos avis.

Frédéric
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Voleur2poule a écrit:Bonjour,

Je débute mon projet d'autoconstruction et ai prévu de monter les murs en béton cellulaire de 20cm d'épaisseur.
Je construit en Alsace qui est en zone de sismicité 3 ce qui impose des raidisseurs verticaux à chaque ouverture.
J'aurais aimé utiliser, lorsque les ouvertures le permettent, des linteaux armés en béton cellulaire pour m'éviter d'avoir à couler du béton pour fabriquer ces linteaux. Cependant ces linteaux doivent s'appuyer sur au moins 20cm sur le mur, (25 cm si linteaux de plus de 2 m) or avec les blocs d'angle utilisés pour le chaînage vertical, le raidisseur se retrouvera proche de l'ouverture et donc dans le linteau. C'est là où il y a un problème avec les linteaux préfabriqués sur toute leur longueur, appuis compris ! Les règles sismiques imposent un encadrement complet des ouvertures (horizontal/vertical) impossible àfaire avec cette technique. A voir avec le fournisseur. A mon avis, la seule solution technique serait d'appuyer le linteau préfa de seulement 2 cm et de laisser sortir les aciers pour les liaisonner avec les verticaux. Pas sûr que ce soit réalisable avec la technique des linteaux en BC préfabriqués.
Dans cette configuration, cela exclu-t-il les linteaux préfabriqués en BC ? ou peut-on décaler le chaînage vertical à 25cm de l'ouverture par exemple en carrotant les blocs manuellement afin que le chaînage vertical passe à côté du linteau (ou est-ce que cela perdrait tout son sens) ?
La réponse est dans ton commentaire....

Autre point qui n'est pas clair pour moi, ces chaînages verticaux aux ouvertures doivent-ils partir des fondations ou du chaînage horizontal de la dalle ou juste du rang qui forme l'appui de fenêtre (dans lequel il y a aussi un renfort). Idem, doit-il arriver jusqu'au chaînage horizontal supérieur ou jusque au linteau uniquement ?
3 cas :
- le chainage vertical au bord de l'ouverture coïncide avec un chainage antisismique du bord d'un pan de contreventement : il doit partir du bas des fondations (ancré par retour d'équerre) et se prolonger jusqu'en toiture.
- Le chainage de bord d'ouverture inférieure à h=1,80 m : il doit simplement être ancré totalement à partir du croisement des renforts horizontaux de cette ouverture (linteau et renfort inférieur)
- le chainage de bord d'ouverture > h=1,80 m doit être totalement ancré dans les chainages de plancher haut et bas.


Merci d'avance pour vos avis.

Frédéric
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Merci beaucoup pour ces précisions.
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 16h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir