Retour
Menu utilisateur
Menu

Probleme disjoncteur

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 230 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Var
Bonjour je voulais savoir j ai une pompe de relevage qui crame sans cesse , elle a une puissance de 4,2A j’ai regardé la prise les cables sont charbonnés je l ai donc changée , elle est protégée a mon tableau par un 10A mais celui ci ne se declenche jamais je l ai démonté il a l air nikel ma question est ai-je plus de chances de protéger ma pompe si je mets un 5A ? C est a dire si celle ci chauffe un 5A devrais se déclencher dessuite et eviter quelle grille ?
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 90 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

En effet un 5A se déclenchera plus vite. Par contre il risque de se declencher au demarrage de la pompe car ça tire fort, à tester. Je crois que certains disjoncteur sont fait pour.

Ce qui est étonnant c'est que les cables aient pu charbonner sans faire sauter le disjoncteur de 10A.
Tu peux tester un cours circuit rapide si tu sais faire? Histoire de voir s'il saute et qu'il n'est pas defectueux. Ou plutot qu'un cours circuit brancher un truc qui pompe 20-32A genre plaque de cuissons

Vérifier aussi au voltmètre ta tension.

Et quand elle crame...tu rachetes le même modèle?
Messages : Env. 90
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Var
Oui je vais regarder courbe c ou d beh pour l instant j en ai racheter une et elle est partie 3 fois en reparation en echange standart mais la je pense c est la derniere foi qu il me la change du coup par precaution j ai changer le 10A car oui sa me parait bizarre que les filles est charbonnée la prise aussi et que seul le generale de 40 A se declenche
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Il aurait fallu préciser que le général de 40A se declenche.

Du coup votre 10A est defectueux.

Par contre si vous remettez un 10 A qui fonctionne, il va couper mais après? VOus réenclenché, ca remarche et paf ca va redisjoncter. Il y a donc un problème quelques part.

Soit un probleme dans votre circuit/branchement (peu probable), soit la pompe qui deconne (fuite d'eau, autre...)
Messages : Env. 90
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Var
Oui désolé c est juste qu il se declenche une fois que la pompe est morte ^^^ oui le probleme vient d ailleur surement la pompe pas adaptée a la cuve je pense que le floteur se bloque et qu elle tourne sans cesse ... je veux juste en attendant de prendre un autre modele savoir comment la proteger mieux pour que sa saute avant que sa grille je n avais pas penser a tester l ancien 10A en branchant une plaque dessus pour voir je lai garder je vais essayer ta technique
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Ille Et Vilaine
OK, donne nous le resultat de tes tests
Messages : Env. 90
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Var
Bonjour alors le disjoncteur fonctione mais j ai lu que pour une pompe un disjoncteur magneto thermique permettait d eviter la surchauffe ?
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Ille Et Vilaine
Alors là, ça depasse mes connaissances par contre, désolé
Messages : Env. 90
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Var
Pas de soucis merci d avoir repondu et pour l astuce
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour il y a des disjoncteurs moteurs à courant réglable plus adaptés je crois. Ils laissent passer un courant de démarrage et par la suite sont proches de la valeur nominale de la pompe.  Avez vous la notice de la pompe? que dit elle en protection?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Var
Bonjour oui voila c est sa disjoncteur magneto thermique speciale pour les moteurs j ai reussi a trouver merci pour l aiguillage 🧐
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le samedi 16 mars 2024 à 22h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir