Four sur une 16 A ???

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.143 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Rennes
Mon électricien veut mettre mon four sur une prise 16 A, est ce convenable ?
Ma plaque à induction est sur une 32 A.
Messages : Env. 300
De : Rennes
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Oui c'est la norme maintenant pour les fours électrique indépendants et tout seul sur son disjoncteur.

Bien sûr si c'est un combiné four plaque, il faut passer sur une 32A ce qui est d'ailleurs valable aussi pour des plaques seules et toujours sur un circuit dédié.

Arnaud M
Projet extension pavillon (de 90 à 160m2)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Rennes
en effet ma 32 A (plaque induction) et ma 16 A (four) sont indépendants et chacune est seulsur le dijoncteur.
mais je me demandais juste si il ne fallait pas mettre aussi une 32A ou 20A pour le four ?
de plus est ce genant ou contraindiqué que la 32 A et la 16A passe par la même gaine ?? (en effet onvient rajouté apres coup la 16A)
CCMI signé : 15/06/2005
Ouverture chantier : 15/06/2006
Livraison : fin mars 2007
Messages : Env. 300
De : Rennes
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
En principe 16A suffit pour les fours dit standards. A vérifier sur la doc de ton four.
Pas de problème de faire passer les câbles dans la même gaine du moment que le taux de remplissage de la gaine est respecté.

Arnaud M
Projet extension pavillon (de 90 à 160m2)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Essonne
16A suffisent pour un four à pyrolyse.
Messages : Env. 300
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Rennes
un four à pyrolyse, c'est tout à fait ce que j'ai

pour le taux de remplissage de la gaine : on aura juste la 32 A et la 16A
(dijointe sur le tableau)
Messages : Env. 300
De : Rennes
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message
16A ça fait 3,5 KW. C'est acceptable pour un four mais le 20A est vivement conseillé.

Dans un tableau, il faut penser au déclassement des disjoncteurs qui peut atteindre 15% si plus de 6 disjoncteurs sont juxtaposés.

Explication : un disjoncteur en fonctionnement normal chauffe. Plusieurs disjoncteurs juxtaposés se communique mutuellement leur chaleur et ainsi leur sensibilité augmente.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 21h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir