Bonjour.

Dans le cadre de mon déplacement de compteur, j'ai finalement eu la visite d'Enedis.

Le technicien me dit que c'est à moi de tirer les 2 fils en 16mm2 du boîtier situé sur le palier jusque dans la GTL. C'est écrit sur le papier.

Jusque là je me dis tant mieux. Ça me coûtera moins cher et ça passera où je veux.

L'idée c'était de rentrer dans le faux plafond et de redescendre directement dans la GTL. Comme ça on n'y voit rien.

Le soucis c'est que le technicien me dit que ça doit être apparent...

Je regarde donc la NFC14-100 tableau 16, branchement collectif, dérivation individuelle. Pour du câble u-1000r2v, montage de type C dans le cadre d'un montage noyé.

L'idée, je passe en apparent du palier jusque dans l'appartement (comme c'est le cas aujourd'hui mais je me débrouille pour arriver dans le FP), je passe une gaine genre icta 40 avec un angle important (car le mur sur lequel est fixé la GTL est perpendiculaire à ma direction d'arrivée dans le FP) et je ramène le tout dans la GTL. Sauf que je scelle toute la gaine au plâtre dans le FP (il y a 1m max). Ainsi on peut aisément tirer les câbles si besoin est.

Ca constitue bien un montage noyé ça non? Et donc conforme?

Note : montage type C = pose sous conduit en matière isolante non-propagatrice de la flamme, de degré minimal IK 07.

Merci de vos retours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Ha oui. Pour info : ca coute 430 balles de faire installer un linky et une platine à un autre endroit, défaire l'ancien compteur, déplacer le disjoncteur de branchement et brancher le tout. Le branchement après compteur étant à ma charge.

Je reprecise que pour ce prix c'est à moi d'amener, de fournir et installer les câbles électriques du boitier du palier jusqu'à la gtl.

Quand on sait que le remplacement simple par un linky est facturé entre 50 et 60 balles, on apprécie grandement le processus de dilatation rectale mis en place par Enedis et son monopole.

Mais j'ai de la chance c'est TVA réduite...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Charente
Il faut que cette dérivation individuelle puisse être changée sans effort, soit dans une gaine ou goulotte non propagatrice de flamme et enfin qu elle est une résistance mécanique IK07. Si ces trois conditions sont réunies, c'est bon.
L'histoire de l'angle important posera sans doute problème
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Charente
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Merci du retour.

Oui mais je vais pouvoir me debrouiller pour faire une courbe peu prononcée. Le tout scellé au plâtre et on est bons.

Le seul point qui me dérange c'est de savoir si en dépit de tous les bons points, le monsieur de Enedis peut me prendre la tête si ça n'est pas conforme à son papier.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Bon après demeure le problème des dimensions.

J'ai vu que du 2x16mm2 ca fait entre 18 et 19 d'épaisseur. La gaine icta de 32 c'est genre 24 interieur donc pour passer mon câble c'est coton.

Je pensais donc passer sur du icta 40 avec 32 intérieur. Probleme j'en trouve pas. Sinon sur internet mais une couronne de 50m là ou j'en ai besoin de 2 c'est excessif.

Des avis de methode alternative ? Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 14h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir