Aide pour alimenter 18 spots Led en 12V

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 302 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Paris (75)
Bonjour,

Je vais acheter des spots pour mettre autour d'une piscine, donc je prends en 12V car c'est à priori obligatoire.

Les ampoules seront des GU5.3 (5-20W).

Le câble qui relie tout ça est de section 1,5.

Que dois-je mettre au tableau pour que le courant reparte en 12v et puisse alimenter les 18 spots ?
(J'aimerais aussi mettre un variateur si vous avez quelque chose à me recommander)

Merci de votre aide
Messages : Env. 200
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Nord
1.5² pour 18 spots ? J'ai un gros doute ...
Regardes les valeurs de chutes de tensions en fonction de la distance, section et de l'ampérage de la ligne... Restes dans les 5% sinon tes spots ne vont certainement pas aimer.
Je pose des spots en 12V au plafond dans ma maison, je met maxi 5-6 spots par ligne.
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Paris (75)
Selon la norme on mettre jusqu'à 2400w par ligne, en led je ne suis même pas à 400, donc qu'est ce qui pourrait poser problème ??

Mais ma question était sur le transfo 12v à mettre au tableau, je dois prendre quoi svp  ?

Merci
Messages : Env. 200
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
shubakas a écrit:Selon la norme on mettre jusqu'à 2400w par ligne, en led je ne suis même pas à 400, donc qu'est ce qui pourrait poser problème ??

Mais ma question était sur le transfo 12v à mettre au tableau, je dois prendre quoi svp  ?

Merci


Bonjour,

P=u*i

Ou i= P/u

P=puissance
U=tension
I=intensité


A votre calculette ;)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Paris (75)
Ok donc ampoule led 12v 3,7W
P=(12x3.7)x18 (nombre de spots)= 800

Donc ??
Messages : Env. 200
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
shubakas a écrit:Ok donc ampoule led 12v 3,7W
P=(12x3.7)x18 (nombre de spots)= 800

Donc ??


Il faut prendre la deuxième pour déterminer l’intensite Nécessaire au transfo car la tension on l’à déjà (12v)

Donc je reprend : 3,7/12=0,3 A * 18 = 5,55A donc il te faut un transfo de 6A mini (si tu peux, prend un 8 ce sera mieux que de le faire travailler à son Max ;) )
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour

Personnellement je mettrais 2 transfos pour protéger chacun 9 spots dans le but d'avoir une sélectivité en cas de défaut et une double possibilité de variation d'intensité lumineuse.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 200 message Paris (75)
Ok je vais prendre un 8A mais comment séparer en 9 spots puisque je n'ai qu'un seul câble ??
Messages : Env. 200
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Impossible de separer 2 fois 9 spots avec 1 seul cable depuis votre tableau electrique. Il faut absolument 2 cables poir cela.
Par contre vous pouvez mettre le transfo au plus près de la piscine raccordé au cable actuel et ensuite mettre 2 cables raccordés chacun au transfo et a 9 spots.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Charente
En règle générale ils vendent le transformateur avec les spots. C'est pas votre cas ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Charente
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Paris (75)
Non les spots sont vendus sans rien (ni ampoule ni transfo)
Messages : Env. 200
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
shubakas a écrit:Non les spots sont vendus sans rien (ni ampoule ni transfo)


Sinon ce qui peut être plus simple et fiable ce sont des spot gu10 qui fonctionne directement en 230v sans transfo donc moins de panne possible ;)

+1 pour séparer les spots histoire de pouvoir les allumer indépendamment
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Paris (75)
Autour de la piscine c'est interdit le 220V, 12V uniquement
Messages : Env. 200
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Nord
Chute de tension 12V par exemple :
http://www.plaisance-pratique.com/spip.php?page=imprimir_art[...]iculo&id_article=88
A toi de savoir quelle longueur de câble tu as...
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
shubakas a écrit:Autour de la piscine c'est interdit le 220V, 12V uniquement


En effet mes excuses j’avais oublié que c’était pour mettre autour de la piscine ;)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 15h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir