Retour
Menu utilisateur
Menu

Changement de commerce en appartement

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 178 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Nord
Bonjour a tous,

un ami a en projet de racheter un commerce  (rdc + 2 étages).
Actuellement il y a 1 seule alimentation (25² en triphasé) qui arrive au 1er étage.
son coffret coupe circuit serait a l'étage aussi.

Il veut le diviser en 4 parties (donc 4  compteurs) et faire en sorte que ces 4 compteurs et son coffret coupe circuit principal soit au rdc.

Tout d'abord, avec la configuration actuelle, est ce que c'est possible de faire ces travaux ?
Pour le tirage des lignes entre coffret et  les compteurs qui s'en charge ?
[img]no[/img]
on m'a donné un modèle de distributeur pour mettre juste avent les compteurs, j'aurais voulu savoir si vous saviez ce qu'il fallait mettre .

merci de vos réponses.

[img]no[/img]
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Nord
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
il est interdit de revendre de l'électricité, sauf cas très particuliers

les communs doivent avoir leur comptage et protection à part

4 appartement = 4 comptages + 1 commun = colonne EDF, cette colonne ne peut être faite que par EDF (ou entreprise qualifiée EDF)

les 4 appartements devront être conforme à la norme C15100
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Comme l'a dit parental25, on change de norme, et donc de typologie d'installation.

Le plus facile dans un cas comme celui ci ( 4 comptages ), c'est l'installation d'un REMBT extérieur, avec des liaisons individuelles recalculées.

Tu as des logiciels qui te permettent de calculer ça rapidement ( Elium de Cahors par exemple ), en mode "petit collectif".
Attention, il faut aussi prévoir que les canalisation vers chaque compteur doivent passer uniquement dans des parties communes !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 400 message Nord
Attention je ne vaux pas revendre l'elec !
le REMBT en question va être dehors en facade à droite et les partie communes a gauche. Donc tous les cables passeront dans le faux plafond accessible.
Est ce que c'est ok jusque là ?
Il y aura bien les 4 ou 5 compteurs qui seront tous ensemble aux rez de chaussée  dans les parties communes. Je pense que là ça  ne gène pas ?
Qui tire les cables depuis rembt jusqu'au compteurs ? EDF, électricien qualifié EDF, ou électricien.
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
theojulo a écrit: 
Qui tire les cables depuis rembt jusqu'au compteurs ? EDF, électricien qualifié EDF, ou électricien.

salut
ça c'est  à la charge de EDF ,c'est qui eux décident de tout de la rue jusqu'aux disjoncteurs abonnés 
en sachant que c'est toi qui paye 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Ton faux plafond accessible est en partie privative ou partie commune ?
Si c'est partie privative, c'est mort, il faut faire autrement.

Si tu fais ce type d'installation, le plus évident ensuite est de mettre chaque compteur dans chaque local ou logement ou tu installes un comptage séparé, proche de ton ETEL si c'est un logement, ou du tableau electrique si c'est un local tertiaire.

Tu peux aussi faire un local technique "comptage", dans ce cas pas besoin de REMBT, mais ce sera plus complexe pour les calculs des câbles ( les chutes de tension avant et après compteurs ne sont pas comptabilisés pareil ).

N'importe quel électricien peut réaliser l'installation. Ensuite ce sera bureau de contrôle / consuel et services de Enedis qui valideront l'installation.

Dans tout les cas, il faut que ton projet soit validé par Enedis, et réalisé depuis un logiciel homologué type Elium avant réalisation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Eure Et Loir
Il n'y a qu'EDF (ou une entreprise agrée) qui pourra poser les 4 compteurs en MONO (aux frais du demandeur...)
Ensuite, tu repars des compteurs pour alimenter indépendemment chaque appartement (penser aux 2 fils HP/HC si présence de cumulus),
tu crées tes tableaux en respectant la NF-C1500 comme dit avant,
tu fais venir le consuel qui valide la conformité, tu rappelles EDF pour qu'ils viennet plomber les compteurs et balancer la sauce!!!
Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
parental25 a écrit:
theojulo a écrit: 
Qui tire les cables depuis rembt jusqu'au compteurs ? EDF, électricien qualifié EDF, ou électricien.

salut
ça c'est  à la charge de EDF ,c'est qui eux décident de tout de la rue jusqu'aux disjoncteurs abonnés 
en sachant que c'est toi qui paye 


Hello,

ça dépend, l'installation étant réalisée dans un batiment, comme tout projet de colonne un electricien peut faire l'installation, qui sera ensuite rétrocédée à Enedis.
Enedis est incontournable dès que l'on travaille dans le domaine public, pas en privé.

Mais oui, c'est Enedis qui posera et plombera les compteurs ensuite sur l'installation...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 400 message Nord
Ok merci en tout cas, je vais attendre le plan d'architecte et voir avec lui pour les passages de cables d'edf ,parce qu'il ne m'en a pas parlé et je pense qu'ils passent dans le faux plafond de notre futur bureau.Mad
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
L'architecte ne saura que très rarement te répondre la dessus ... un architecte ça te fait des beaux dessins, des beaux volumes, mais pour la technique généralement ...

N'hésite pas à mettre tes plans ici, ensuite on verra ce qu'il est possible de faire.

Met toi très rapidement en contact avec Enedis aussi ( tu verras ils sont pas super vifs ... ). Suivant l'interlocuteur que tu auras, ils seront plus ou moins tolérants ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Eure Et Loir
MrBapt a écrit:Met toi très rapidement en contact avec Enedis aussi ( tu verras ils sont pas super vifs ... ). Suivant l'interlocuteur que tu auras, ils seront plus ou moins tolérants ...

ha c'est marrant ça dans le 28 (donc pas loin de chez toi), ils répondent assez vite...
Chez nous c'est orange qui sont physiques niveau délai de réponse
Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
booboo28 a écrit:
MrBapt a écrit:Met toi très rapidement en contact avec Enedis aussi ( tu verras ils sont pas super vifs ... ). Suivant l'interlocuteur que tu auras, ils seront plus ou moins tolérants ...

ha c'est marrant ça dans le 28 (donc pas loin de chez toi), ils répondent assez vite...
Chez nous c'est orange qui sont physiques niveau délai de réponse


le 28, c'est déjà plus la région parisienne, ça doit aider je pense ! vous avez de la chance
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 400 message Nord
Oui en fait j'attends tous le monde. Architecte, enedis..ARchi pour ces plans, et oui après c'est que des plans, sur le chantier ça sera autre chose , ça j'en suis sûr.
Les cables d'alim passent actuellemnt dans un chemin de cables. Il aurait fallu les faire aller vers la partie commune. Tout en sachant que une partie du chemin de cables passera au dessus de dalle de plafonds demontables en partie privative ( ca sera un petit commerce dont mon ami sera le propriétaire ainsi que de l'immeuble).
Est ce que les dalle de plafonds demontables changent quelque chose ? Sachant qu'il est propriétaire de tous l'immeuble !Wink
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Non, démontable ou non, pas de passage en partie privative.
ça aurait été une dalle béton, oui, mais un faux plafond non.

Pas de moyen de passer en partie commune ? ( ya bien une sortie à cet immeuble ^^ )
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 400 message Nord
Surement, j'attends que les gars passent pour que l'on voit avec.
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir