Dysfonctionnement de prises électriques

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 260 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Paris
Bonjour à tous,

Je rencontre un problème sur une prise (A) dans ma cuisine : quand je branche sur A un appareil qui nécessite un peu de puissance (micro onde ou sèche cheveux), cela désactive deux autres prises voisines (B et C). B et C refonctionnent dès que je debranche l'appareil sur A.

Par contre, si je branche une lampe ou un appareil de faible puissance sur A, alors B et C continuent de fonctionner.

Avez vous une idée de l'origine du problème ?

Merci d'avance !
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

c'est le seul problème ?

Ce circuit alimente uniquement ces 3 prises ? (pas de soucis sur d'autres prises dans d'autres pièces ? )


Vérifier au niveau du tableau si tous les fils sont bien serrés.
(couper l'alim générale AVANT Smile )


edit : et si vous branchez le sèche-cheveux sur B ou C , le suivant (en admettant l'ordre ABC) fonctionne ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 300 message Nord
Bonjour
Comme dit elisa , verifiez les serrages sinon
J 'espère avoir tort mais ca me fait penser à un branchement en série ,
Pouvez vous essayer de brancher 3 lampes ( de chevet ou baladeuse ) avec lampes incandescence ou halogène , sur ces 3 prises

ensuite une photo des prises avec le cablage apparent sera bienvenue
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, peut-être aussi des fils de trop petites sections
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Paris
Merci pour vos réponses, j'avoue ne pas savoir vérifier le serrage au niveau du tableau.Crying comment dois je m'y prendre? Je ne risque pas de faire des bêtises ?
Un montage en série pourrait elle laisser passer une portion de courant? Car comme je disais, si je branche juste une lampe sur a, les prises b et C continuent de fonctionner...
Je ferai d'autres tests d'ici mercredi et vous tiendrai au courant
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Vous prises sont-elles encasté ou en saillie, avez-vous des photos ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Paris
Les prises sont en saillie. En démontant les goulottes, je vois que le circuit est câblé selon ce schéma:

D -----> A ------> B -------> C

Donc en série me semble t il?
Ce qui pourrait expliquer le problème ? Si oui dois je le monter en dérivation en amont de D pour résoudre la situation ?
Merci!
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
alman a écrit:
Donc en série me semble t il?

non pas forcément et personnellement je ne crois pas que ce soit cela, toutes les prises marchent bien individuellement quand rien et branchent sur les autres ?  une photo des câbles et montagne svp 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Nord
alman a écrit:Merci pour vos réponses, j'avoue ne pas savoir vérifier le serrage au niveau du tableau.Crying comment dois je m'y prendre? Je ne risque pas de faire des bêtises ?
Un montage en série pourrait elle laisser passer une portion de courant? Car comme je disais, si je branche juste une lampe sur a, les prises b et C continuent de fonctionner...
Je ferai d'autres tests d'ici mercredi et vous tiendrai au courant

Bonjour 
Si elle fonctionnent individuellement , c'est qu'elle ne sont pas en série 
J avais lu le sujet trop vite et crié au loup , désolé **
Maintenant si vos prises sont sous goulottes verifier les connexions devrait etre facile 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
JéromeDK a écrit:
Bonjour 
Si elle fonctionnent individuellement , c'est qu'elle ne sont pas en série 
J avais lu le sujet trop vite et crié au loup , désolé **

Salut JéromeDK on c'est bien compris, je n'avais pas osé te faire de remarque 

Ça ressemble à une installation faite avec des fils trop petits, ou multi brins mal branchés 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Paris
Bonjour,
Je prends des photos cet après midi.
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

alman a écrit:j'avoue ne pas savoir vérifier le serrage au niveau du tableau.Crying

ce n'est pas un reflexe, rarement la 1ère chose qu'on vérifie Smile

Citation: comment dois je m'y prendre? Je ne risque pas de faire des bêtises ?

Pour la vérification des serrages : non, pas risques de bêtises SI vous coupez l'alim générale AVANT Smile
puis, avec un petit tournevis : revisser chaque connexion (chaque entrée et chaque sortie de fil dans le tableau = tous les fils bleus et rouges sur l'image plus bas)

il faut vérifier TOUS les serrages depuis le départ  (satanés tableaux à vis )


Citation:
Un montage en série pourrait elle laisser passer une portion de courant?

OUI.

==============


Et si je me permets d'insister c'est simplement parce que j'ai eu le cas dernièrement sur 1 tableau à vis, installation 15 ans avec plusieurs modifs au fil des années...
Au tableau et pour TOUS les circuits : AUCUN fil souple , uniquement des fils rigides et de bonne section.

2 circuits prises sur 1 disj -qui n'avaient jamais posé pb- et soudainement "piouf" plus de jus...
(circuit prises pour LL LV quelques prises ... le second avec d'autres prises....)
LV tournait, 1 rad elec (1500W) a été mis en route sur le second ...
1 bouilloire a été mise en chauffe sur un autre circuit -autre disj- et c'est là que "piouf" ...

pas de coupure disj, simplement "plus de jus" pour ces 2 circuits, et plus de jus non plus dans d'autres circuits en bout de cette ligne et plus bas sur le tableau (prises bar, lumières hall, wc... lum et prises à l'étage...).

Un vrai casse-tête et surtout la crainte de devoir ouvrir les cloisons et sous-plafond pour trouver... une connexion qui aurait lâché ... cachée dans une boite on ne sait-zou...
... et-ou refaire les câblages 


Après vérification de tous les serrages (sur les 3 lignes)  : rien à signaler...

et...

on a pas vérifié l'arrivée   !!!!!!  => le bornier neutre était -un peu- desserré  !!!!!!
schéma : le fautif en vert :



So, commencez par vérifier les serrages, ce n'est pas le temps qu'il faut  Smile


Citation: Car comme je disais, si je branche juste une lampe sur a, les prises b et C continuent de fonctionner...
Je ferai d'autres tests d'ici mercredi et vous tiendrai au courant

Pour reprendre votre énoncé de départ c'était sèche-cheveux sur D ?

essayez avec sèche-cheveux sur A avec lampes sur les autres prises,
 puis sèche-cheveux sur B ...

s'il y a plusieurs rangées au tableau : celles qui sont en dessous (après le sèche-cheveux) fonctionnent-elles ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
***** a écrit:Bonjour

alman a écrit:j'avoue ne pas savoir vérifier le serrage au niveau du tableau.Crying

ce n'est pas un reflexe, rarement la 1ère chose qu'on vérifie Smile


Bonjour, ce genre de panne arrive quelquefois, j'en ai réparer une il y a environ 15 jours 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Paris
Bonsoir,

J'ai testé le sèche cheveux sur D et B, il fonctionnait, je n'ai pas pu finir les tests et je n'ai pas encore pu toucher au compteur, le problème étant qu'il fait nuit quand je rentre du travail.
Par contre, voici les photos, je n'ai pas ouvert B et C ce soir car difficile d'accès... Ceci dit depuis que j'ai ouvert A et D, il n'y a plus du tout de courant dans B et C,  donc il doit y avoir un mauvais contact quelques part. 
Sinon peut être pourrez vous déjà me dire si quelque chose vous choque dans le cablage...

Par ailleurs un autre souci s'additionne, j'avais acheté un testeur de prise en vue d'élucider mon problème https://www.amazon.fr/Stanley-Fmht82569-6-Testeur-Prise-FatM[...]se-FatMax/dp/B07YLYX839
Or lorsque je le branche sur plusieurs prises chez moi, cela fais disjoncter l'électricité... Je suppose que c'est un problème de différentiel mais n'y connaissant pas grand chose, je m'interroge. Je l'ai testé sur une prise du palier de mon immeuble, et là il fonctionne...
Merci encore pour vos réponses et votre patience.

Vue générale :

Câblage dans le placard :



A et D en detail:
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Les fils de phases sont certainement mal enfoncés dans la prise D
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 00h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir