Retour
Menu utilisateur
Menu

Coupure de terre avant consuel Résolu

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 441 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Bonjour,

Je viens de voir que l'entreprise précédente n'avait pas mis la coupure de terre, pourtant obligatoire.
J'ai donc ouvert la cloison.

Je peux donc la mettre ? Le tout est de la mettre derrière un regard de façon à ce qu'elle soit accessible ?

Alors, j'ai 2 arrivées dans les gaines :
La première arrive apparemment de mon piquer de terre. Le câble sans gaine.
La seconde arrive du voisin. La verte/jaune.



Laquelle dois je brancher selon vous ?

Merci.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 30 message Gard
Salut, c'est le voisin qui va être comptent ci il apprend que vous avez couper ça terre !
Messages : Env. 30
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
J'ai rien coupe.
J'ai un câble de terre qui part de sa coupure de terre vers chez moi.
C'était auparavant le même appartement. Simplement.

Donc j'oublie ce câble et me sers du mien ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Gard
Oui le câble nu
Messages : Env. 30
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci
Je coupe donc le fil nu, raccordé à la coupure de terre.
Ensuite, je fais repartir ce fil nu de la coupure de terre vers le tableau ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Gard
Salut, pas clair du tout ce que vous dites, le câble nu il est actuellement pas raccorder à la coupure de terre sur votre photo
Messages : Env. 30
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Bonjour,

Bien entendu qu'il n'est pas raccordé.
C'est l'objet de mon message et de ma demande.
La photo c'est pour montrer les'2 câbles qui arrivent.
La coupure de terre n'est pas fixée. Cf. Photo.

Donc pour résumer :

- l'entreprise n'a pas mis la coupure de terre.
- laquelle je dois mettre ? Apparemment le fil
Nu.
- ensuite de la coupure de terre vers le tableau je mets quel type de fil ? Nu ou gainé ?

Merci.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,si le fil de terre isolé va à votre tableau,il faut simplement fixer verticalement la barrette de terre puis raccorder le cuivre nu en dessous et le fil isolé au dessus.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Bonjour,

Aucun fin de terre ne va de la coupure de terre vers le tableau.
Actuellement il n'y a pas de coupure de terre fixée.
Il n'y a que le fil nu qui va du piquet de terre vers le tableau.

Pour ca je me demande que faire ?

Fil nu vers coupure de terre puis ensuite ?
Quel fil et qu'elle section de la coupure de terre vers le tableau ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Entre La coupure de terre et le tableau, du vert/jaune de même section que l'arrivée EDF principale

À noter que la coupure de terre n'est pas obligatoire (mais pratique pour mesurer la terre)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Bonjour,

Merci.
Donc je vais acheter de la grosse section du 6 carré ? Pour aller de la coupure au tableau ?

Non obligatoire pour le consuel ?
Je vais quand même la mettre. Maintenant que je l'ai achetée ;)
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
6² ?
Pour moi votre alimentation principale devrait être en 16², à la limite en 10²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Donc je fais passer du 10 ou 16 de la coupure de tester vers la tableau ?
En fil isolé de terre ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui 10² ou 16² Vert/Jaune
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis hier à 23h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir