Retour
Menu utilisateur
Menu

Circuit dédié à un four

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 238 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Isere
Bonjour,

Dans le cadre de la norme lorsque l'on dit qu'un circuit doit être dédié à un appareil tel qu'un four est ce que cela signifie que le circuit ne doit pas avoir de reprise sur un bornier style "wago".

Je m'explique, pour la modification de ma cuisine je souhaitais pour des raisons pratique câbler le circuit four avec du cable R02V côté cuisine, sortir dans une boite de dérivation dans mon garage en traversant le mur et repartir en cable HO7 gainé via un bornier "Wago".
2° question je vais traverser le mur en R02V en passant dans une petite longueur de gaine icta est ce acceptable?

Merci pour vote aide.

Patrice
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Il n'est jamais idéal de faire des connexions intermédiaires sur des circuits de forte puissance, car toujours source d'échauffement potentiel, mais ce n'est pas interdit.
Pourquoi ne pas rester en R2V sur la partie sous gaine ICTA, quitte à le dégainer si la section de la gaine est un peu juste ?

2/ Aucun problème.
Je ne comprend pas bien la questoin
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Isere
Merci!
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Isere
Pardon c'était juste pour préciser que j'allais protéger le R2V par un morceau de gaine ICTA dans la traversée du mur......
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est bien, cela évite de blesser le câble, même si non obligatoire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Isere
Merci encore par contre j'étais convaincu que c'était obligatoire.......
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si c'est juste une traversée de mur, on ne peut pas vraiment parler de câble noyé dans la maçonnerie
Il faut pouvoir remplacer le câble au cas où, c'est faisable même si non gainé dans la traversée de mur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Isere
Merci bonne fin de week end.
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 03h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir