Unité extérieure clim quel ID ?

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 192 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Nord
Bonjour à tous,

La NF C15-100 oblige d'avoir un ID dédié pour un circuit extérieur, mais comment interpréter la situation suivante :
Je vais poser des unités extérieures de clim, qui ne seront pas fixées au mur de la maison, mais sur une dalle désolidarisée (1cm) de la maison (en gros l'arrière de l'UE sera à 20-30cm du mur de la maison). Les unités intérieures sont alimentées par l'unité extérieure.

Les UE doivent-elles être sur un ID dédié extérieur ? Ou elles peuvent être sur un ID intérieur ?
Type A ou AC ? D'après le fabriquant il est conseillé d'utiliser un disjoncteur courbe D, mais rien n'est spécifié pour l'ID...

Merci
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
la norme n'impose pas un ID dans ce cas de figure les unités extérieur étant conte la maison et il y a des liaisons vers les unités intérieures , mais vu qu'il y aura plusieurs unités, il est préférable d'en mettre un dédié 40 A type A 30 mA
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Au delà d'une application au sens strict, il faut comprendre l'esprit de la norme.

L'ID dédié à l'extérieur est prévu pour qu'en cas d'un défaut d'un circuit extérieur (qui arrive plus souvent), cela ne perturbe pas les circuits intérieurs.

Si vous voulez que vos clims soient indépendantes, dédiez leur un ID, surtout s'il y en a plusieurs, que la norme l'impose ou pas.
40A ou 63A suivant le nombre de clims.
Je ne crois pas qu'un type A soit nécessaire, mais il ne peut pas faire de mal, qui peut le plus peut le moins.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 07h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir