Retour
Menu utilisateur
Menu

Quel choix feriez-vous ? Mitsubishi MXZ-2F42VF versus Daikin 2MXM40M

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 851 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Montlouis Sur Loire (37)
Salut tout le monde !!

Je dois installer un Bi-split pour 2 chambres et j'hésite encore sur le Bi-split ?

En surfant sur les différents sites les vendant, les classes énergétiques énoncées sont quasi équivalentes.

En vérifiant sur les catalogues Mitsu et Daikin ceux-ci annoncent, à un poil-près, des perfs similaires.

Pour aller plus loin j'ai récupéré sur Eurovent leurs "PRODUCT PERFORMANCE REPORT" et surprise ...... les perfs annoncées par Daikin c'est pratiquement du copier/coller affichées par Eurovent par contre pour Mitsu pas du tout ?

Mitsu gonflerait-il ses perfs ?  J'attends donc vos avis et choix que vous feriez !!!!

Merci d'avance 


Ci-dessous j'ai extrait les infos des matériels afin de vous faciliter la lecture des perfs :

 - Comparatif catalogue constructeur

Comparatif Eurovent
Messages : Env. 80
De : Montlouis Sur Loire (37)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Pour moi, le choix est vite fait: Mitsubishi bénéficie d'une bien meilleure réputation que Daikin, et semble bien plus fiable. D'une façon générale, les performances annoncées par Mitsu sont confirmées par Certita, et je suis étonné de ton constat (mais je ne réussis pas à lire tes tableaux).

Ceci dit, le modèle choisi n'est peut-être pas le plus pertinent; il faut choisir un modèle "hyper heating", et aller vérifier sur eurovent ou certita...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 80 message Montlouis Sur Loire (37)
bardal a écrit:(mais je ne réussis pas à lire tes tableaux).


Merci bardal de ta réponse par contre tu dis ne pas arriver à lire mes tableaux ?? les liens n'affichent pas les images ?
Sinon je n'ai pas trouvé le moteur de recherche sur Certita !! Faut-il avoir un compte ?
Merci d'avance
Messages : Env. 80
De : Montlouis Sur Loire (37)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Si, les liens affichent les images, mais la deuxième photo est trop réduite...

Cherche sur eurovent, c'est la même chose...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Non Mitsu ne gonfle pas ses perfs!
Les tableaux sont parfaitement lisibles (encore faut-il savoir se servir d'un ordi, smartphone ou autre M Bardal)
Attention aux références:
Deux machines différentes.

MXZ-2F42VF/MSZ-AP20VG/MSZ-AP20VG COP 3.89 classé A
MXZ-2F42VF/MSZ-LN18VG/MSZ-LN25VG COP 5.11 classé A++

PS
Khor18: Pour les clim il faut consulter Eurovent comme tu l'a fait.
Pour les PAC c'est Certita.
http://www.certita.org/?q=ma[...]mpe-chaleur
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 80 message Montlouis Sur Loire (37)
bécamel a écrit:
MXZ-2F42VF/MSZ-AP20VG/MSZ-AP20VG COP 3.89 classé A
MXZ-2F42VF/MSZ-LN18VG/MSZ-LN25VG COP 5.11 classé A++

Salut bécamel,
justement j'avais comparé sur l'Eurovent (la 2ème image) et c'est là qu'il y a une différence concernant la Mitsu :

Information : sur  doc de Mitsu       -       sur Eurovent
EER                         4,24               -            3,85
SEER                   8,69 / A+++       -            7,89 / A++
COP                         5,11               -            3,89   
SCOP                   4,60 / A++         -            3,81 / A

Il y a tout de même une belle différence non ????

Pour Daikin c'est quasi la même chose entre sa doc et l'Eurovent, c'est pour cela que je disais que Mitsu gonflait c'est caractéristiques !!

Merci de ton intervention 
Messages : Env. 80
De : Montlouis Sur Loire (37)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
khor18 a écrit:justement j'avais comparé sur l'Eurovent (la 2ème image) et c'est là qu'il y a une différence concernant la Mitsu :

Information : sur  doc de Mitsu       -       sur Eurovent
EER                         4,24               -            3,85
SEER                   8,69 / A+++       -            7,89 / A++
COP                         5,11               -            3,89   
SCOP                   4,60 / A++         -            3,81 / A

Il y a tout de même une belle différence non ????

Il est tout à fait normal qu'il y ai une grosse différence, c'est comme si tu comparais un Merco GLE à un Dacia Duster.
Les groupes intérieurs sont différents: série AP d'un coté et série LN de l'autre
MXZ-2F42VF/MSZ-AP20VG/MSZ-AP20VG COP 3.89 classé A
MXZ-2F42VF/MSZ-LN18VG/MSZ-LN25VG COP 5.11 classé A++
Il faut faire attention aux références
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 80 message Montlouis Sur Loire (37)
bécamel a écrit:
khor18 a écrit:justement j'avais comparé sur l'Eurovent (la 2ème image) et c'est là qu'il y a une différence concernant la Mitsu :

Information : sur  doc de Mitsu       -       sur Eurovent
EER                         4,24               -            3,85
SEER                   8,69 / A+++       -            7,89 / A++
COP                         5,11               -            3,89   
SCOP                   4,60 / A++         -            3,81 / A

Il y a tout de même une belle différence non ????

Il est tout à fait normal qu'il y ai une grosse différence, c'est comme si tu comparais un Merco GLE à un Dacia Duster.
Les groupes intérieurs sont différents: série AP d'un coté et série LN de l'autre
MXZ-2F42VF/MSZ-AP20VG/MSZ-AP20VG COP 3.89 classé A
MXZ-2F42VF/MSZ-LN18VG/MSZ-LN25VG COP 5.11 classé A++
Il faut faire attention aux références

Justement sur l'Eurovent j'ai bien récupéré la bonne version (2F42VF/AP20VG) avec le COP 3.89 classé A !!!
C'est en comparant les specs du catalogue Mitsu qu'il y a une différence ou il donne 5.11 classé A++.
En tout cas merci bécamel pour ton aide.
D’ ailleurs je n'arrive pas à voir la différence entre les UI MSZ-AP20VF et la AP20VG ???
Merci encore 
Messages : Env. 80
De : Montlouis Sur Loire (37)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 22h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir