Bonjour,

Je suis entrain de réaliser une extension de ma maison.
Je vais installer un tableau divisionnaire dans cette extension.
Longueur entre tableau principal et tableau divisionnaire = 16m.
Abonnement ENEDIS 9KvA
Extension de 40m2 avec chauffage et ecs au gaz.
Il y aura agrandissement séjour de 14m2, dressing, chambre et sdb.
Sèche serviette et ballon tampon dans sdb.
Climatisation dans chambre et séjour.
Une prise extérieur pour une voiture électrique.

Quelle section de câble entre tableau principal et divisionnaire? Et quel disjoncteur dans tableau principal vers tableau divisionnaire?

Je pensais à du 3x10mm2 avec disjoncteur 40A mais vaut il pas mieux mettre du 3x16mm2 avec disjoncteur de 60A pour être tranquille?

Merci pour votre aide.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer
4 solutions possibles :
- 3G10² avec disj 40A pour 9kW maxi
- 3G10² avec disj 50A pour 11,5kW maxi
- 3G16² avec disj 40A pour 9kW maxi
- 3G16² avec disj 63A pour 14kW maxi
Sachant que sur 16m l'écart de cout entre 10² et 16² sera d'une trentaine d'euro.

Par contre disj 40A et ID 40A sera nettement moins cher que disj 50A ou 63A et ID 63A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
Merci pour votre réponse.
Vous pensez qu’en fonction de ce que j’ai décrit dans mon premier message 9KW c’est assez?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Compte tenu de la voiture électrique et des clims, cela me semble juste.

Passez au moins le 16² quitte à mettre tout en 40A dans un 1er temps.
Ainsi ce sera évolutif si nécessaire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 29 avril 2024 à 00h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir