Retour
Menu utilisateur
Menu

Transformateur de speration, de sécurité et d'isolement

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 215 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour,

Je m pose une question. Comment raccorder le point neutre par rapport à la terre sur les transformateurs suivant :
- isolement
- séparation
- sécurité
- autotransformateur

Je vous remercie 😊
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour,le neutre ne se met pas à la terre (il me semble)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut
Julienjj a écrit:Bonjour,

Je m pose une question. Comment raccorder le point neutre par rapport à la terre sur les transformateurs suivant :
- isolement
- séparation
- sécurité
- autotransformateur

Je vous remercie 😊

c'est un devoir d'école ? , car avec internet on trouve facilement ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Julienjj a écrit:Bonjour,

Je m pose une question. Comment raccorder le point neutre par rapport à la terre sur les transformateurs suivant :
- isolement
- séparation
- sécurité
- autotransformateur

Je vous remercie 😊

Bonsoir,
Transformateur d'isolement ; il faut créer un schéma de liaison à la terre au secondaire ; relier le neutre (si accessible, ou alors une phase) à la terre (schéma TN) ou bien rester isolé par rapport à la terre, mais dans ce cas un contrôleur permanent d'isolement (CPI) est obligatoire (schéma IT).
Transformateur de séparation ; aucune liaison à la terre coté secondaire, circuit le plus court possible, alimenter un seul équipement avec sa masse isolé de la terre. Exemple le plus courant ; la prise "rasoir".
Transformateur de sécurité ; utilisé en TBT ; aucune liaison à la terre coté secondaire si TBTS. Mise à la terre d'une polarité si TBTP.
Autotransformateur ; pas de séparation galvanique donc pas de nécessité de refixer un schéma de liaison à la terre au secondaire.   
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour,

Merci pour cette éclaircissement. Enfaite suivant le slt que l’on as depuis le poste de transformation on va adapter le slt dès transfo d’armoire ?
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mardi 09 avril 2024 à 16h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir