Bonjour
J ai une fenêtre alu dans la salle de bain
J ai mis cette fenêtre à la terre pas de problème
Le consuel m a été refusé

La terre est ok pour eux sur la partie intérieure
le consuel mesure la terre sur les rivets accessibles sur l ouvrant intérieur

Mais il nous affirme qu il n y a pas de continuité sur la partie extérieure d après lui il n y a pas de continuité à cause du plastique qui assure la rupture de pont thermique

Bien sur toutes les finitions sont terminées
Avez vous un avis sur ma problématique
Merci
Jmc
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Non mais la blague! ba t'a plus qu'a essayer de réaliser une continuité entre l'interieur et l'exterieur, au moins pour le jour du controle...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir,
La partie extérieure est à .... l'extérieure de la salle de bain. Elle n'a donc pas à mon avis à être reliée à la LES.
Si vous faites une continuité entre les 2 parties vous allez compromettre la constitution de votre fenêtre et donc ses caractéristiques thermique .... pour moi c'est une simple interprétation du contrôleur un peu trop rigide sur le coup.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour
Le problème c est que je n ai que ce point pour la validation du consuel
Les 2 électriciens que j ai fait passer disent pareil c est du zèle
Mais comment faire valider le consuel sans modification ?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour
La maison en question pour la validation du consuel est entièrement en bois
pas de béton pas de structure métallique (sauf clou et vis)
La menuiserie a t elle besoin d être reliée à la terre ?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
C'est un coulissant ou un ouvrant?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Gironde
C'est une fenetre ouvrante et oscillo battant
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


bien lire l'extrait suivant : (voir le dernier paragraphe)


https://www.dropbox.com/s/2e[...]re.JPG?dl=0


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Gironde
Rfco
Si je lis bien
ma fenêtre est insérée dans une structure bois isolante je n'ai pas besoin d'être en LEPS
Tu me confirmes
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Pour s'en assurer il faut procéder à une mesure d'isolement

ce texte est valable, valide (je l'ai téléchargé aujourd'hui, c'est un extrait de la C15-100)


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Gironde
Aie
qui est ce qui est habilité a faire ces mesures d'isolement ?
peut on le faire soit meme avec quel appareil ?
merci
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Il faut pour cela un mesureur d'isolement (megohmmetre)

Ca se loue
Normalement, un électricien digne de ce nom doit en avoir un.

Après, c'est pour mettre le nez dans le caca (du gars du consuel).

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Gironde
Ok je vous tiens au courant
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, j'ai le même problème sur des menuiseries K-Line. Avez-vous pu solutionner votre problème ?
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Jmcooks a écrit:Rfco
Si je lis bien
ma fenêtre est insérée dans une structure bois isolante je n'ai pas besoin d'être en LEPS
Tu me confirmes
Merci

salut
donc l'alu n'est pas accessible 
oui tout a fait, une fenêtre alu dans du bois ou du PVC côté salle de bain n'a pas à être reliée à la terre.
le problème du consuel vient justement de cette mise à la terre et qu'il n'y a pas de continuité sur des parties apparentes genre rivets. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 08h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir