Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccord métalique charpente qui grince

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 306 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe Env. 200 message Seine Maritime
Salutation,

Je suis actuelement entrain de faire mes combles aménageables.
Charpente prévu par le constructeur pour ce type de combles.
Mais apres avoir posé le plancher OSB visé et collée, je me rends contre qu'il y a des zones ou le grincement et énorme. (salon juste en dessous).Afin de résoudre le problème, j'ai decoupé un morceau de OSB plancher après avoir repéré le lieu du grincement.
Je pensai au debut que cela était du au " morceau de bois" posé entre les solives (entrait?). Je l'ai ai donc declouté ....

Horreur ! Le bruit ne vient meme pas ce ca, il vient du raccord métalique de la solive porteuse !

Du coup je me résigne et viens demander conseil aupres de vous...
Avez vous des solutions pour annuler ce grincement ?

Les 2 morceaux de solives doivent t'ils se toucher ?

Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

vérifiez que les contreventements soient bien en appuis contre les pignons et qu'il n'y ait pas de jeu entre eux en parcour...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Vous pourriez mettre deux ou trois photos de bien près de ce connecteur qui grince ?
Photo de côté à l'horizontale, de dessus à la verticale, et un peu en biais.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 200 message Seine Maritime
Les contreventements sont recouvert par la laine et le placo Vous parlez des contreventement dans le rampant ou dans le retour vertical en bas du rampant ?

Je prendrai des photos demain car celle que j'ai prise ne vont pas convenir






Sur l'une des photos j'ai essayer de fixer un moreau de solive sur 60cm pour aider a soutenir, mais rien n'y a fait.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Bonsoir ,
ce grincement ne proviendrait-il pas d'une suspente a placo ? les connecteurs d'aboutages en général ne grincent pas .
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Il y a deux connecteurs l'un au-dessus de l'autre. Peut-on imaginer que certains soient en contact bord à bord, et qu'il y ait un micro-mouvement de frottement lors de la déformation de flexion de l'entrait ?

Peut-être aussi l'hypothèse de JMD.

Ou autre pièce métallique frottant contre une autre ou contre le connecteur.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
[quote="loic763"]Les contreventements sont recouvert par la laine et le placo Vous parlez des contreventement dans le rampant ou dans le retour vertical en bas du rampant ?

cela concerne l'ensemble des contreventements
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 200 message Seine Maritime
Merci pour ces idées.

Il y avait une suspente en dessous, mais ce n'etait pas elle.

Les connecteurs ne se touchent pas entre eux, et ont l'air bien posées. J'ai voulu reforcer en mettant des vis supplémentaire. Rien n'y a changer. De même qu'avec un renfort de solive visé sur les cotés.

J'ai tout retiré et remis à l'origine. Cet après midi, j'ai eu un coup de main par un bon bricoleur.
Il m'a fait remarqué que la solive repose sur un tasseau (assez large) qui repose lui meme sur la poutre porteuse qui traverse la maison. Entre la solive et ce tasseau, il y a une petite calle. Cependant lorsque l'on met notre doigt à ce niveau tout en faisant des acoups de poids sur la solive, on s'appercoit que la solive à un mouvement de flexion tres minime. La personne avec moi ma dit que le bruit et le phénomene de flexion allait diminuer avec le poids de la cloison, parquet et meuble.
Qu'en pensez vous ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
La solive, qui est l'entrait de fermette, fléchira toujours sous le poids du passage.

Les cloisons amènent un petit amortissement et un petit raidissement (plus ou moins), dont on ne sait pas dire si cela fera taire les "rossignols".

Le mieux est quand-même d'essayer de les débusquer, ce qui malheureusement n'est pas toujours facile.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 200 message Seine Maritime




Et voila je pense avoir trouvé. Il y avait une autre suspente ! Et avec des vis mises de travers.
J'ai donc retirer une vis et revisé droite dans un autre trou, fait la meme chose pour l'autre vis. J'ai ensuite re placé les morceaux de bois de maniere pogressive de chaque coté, comme ca, l'entrait de fermette ne se décalait pas a droite ou à gauche...

Miracle ca ne fait plus de bruit !

......Tout du moins pour l'instant.


Sinon j'ai énormément réduit le bruit de petits grincements (point bleu) en retirant toutes les vis et j'hésite à les remettre ou en remettre mais beaucoup moins. ( pour éviter le légée claquement ( je n'ai pas l'ambourder))
Les vis servent à quoi en faite
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Les vis fixent les panneaux sur leur support. Cela les immobilise, et apporte aussi une solidarisationn transversale, c'est à dire ce qui permet à une solive recevant une charge isolée de se faire aider par celles d'à côté.

Elles évitent aussi le glissement des panneaux sur leur support, glissement qui peut être à l'origine de grincements.
On aurait plutôt tendance à ajouter des vis pour résoudre le problème, au lieu d'en enlever.

Mais votre cas avec ce tasseau et ses cales est particulier ; cela augmente les sources de grincement : tasseau / entrait et panneau / tasseau. Je ne sais que dire dans ce cas.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 23h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir