VMC double flux et eau qui coule par bouche insuflation

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 500 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous,

Je me permet de vous exposer mon problème car je tourne en rond.

J'ai effectué une rénovation complété il y a 3 ans de ma maison. J'ai de ce fait installé un réseau de VMC entièrement neuf avec le caisson double flux de marque Noveo 70S L'ensemble du réseau est isolé avec gaine flexible + 50mm laine de verre. Le caisson et les conduits sont dans les combles perdues (donc espace froid).

J'ai pris le soin de centrer le caisson pour optimiser les longueurs (la maison est en plein pied et assez longues)

Tout semblait fonctionner jus'qu'a dernièrement lorsque je décide de faire fonctionner la VMC a pleine vitesse (car la maison est grande et la petite vitesse est un peu limite et + d'occupants)

Les nuits où il fait froid (sous 0°c) j'ai une quantité importante d'eau qui coule par 1 bouche d’insufflation : celle se situant au plus prés du caisson. La gaine ne mesure que 1 m (oui... un mètre de longueur...). Jetais conscient que de longues distance surtout en espace froid pouvait amener de la condensation... mais sur celle longueur j'en tombe des nues. Je n'ai rien de ce genre sur les lignes les plus longues ni sur l'aspiration.

Je suis allé observer le caisson le lendemain, il n'a pas bougé, sa pente est bien respectée, tuyau d'évacuation des condensats non bouché, et tout est  propre et SEC. Juste quelques insectes et petites feuilles sont là (rien ne semble avoir été mouillé, y compris le filtre)

La prise air neuf et rejet air vicié sont juste au dessus du caisson, en toiture) conduit inférieur a 3m de long. (D100? non isolé)

Le tuyau le plus long en rejet fais environ 15m, le tuyau le plus long en aspiration fais environ 18m (D80& D100 isolé laine de verre 50mm)

Pas de pluie quand c'est arrivé. Temps froid et un peu brumeux

Si quelqu'un peut m’éclaircir je suis preneur... car la je suis assez perdu.

Merci d'avance

Bonne journée
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
De toute évidence il y a un pb de condensation. Mais cette condensation se fait-elle dans le caisson côté insufflation ou dans la gaine d'insufflation ?

Où l'eau de condensation côté extraction, passe-t-elle côté insufflation et avec la forte aspiration, rien ne va dans l'évac condensats mais est aspiré côté insufflation et ressort par un piquage d'insufflation ?

Quelle quantité d'eau remarquez vous et en combien de temps ?

La gaine par où sort l'eau à une pente descendante puisque l'eau coule dans la pièce. Je pense (à vérifier) que cette gaine est celle dont le piquage est en bas du caisson, merci de nous le dire.

Pouvez vous faire une photo de tout l'intérieur du caisson vide (sans les filtres et sans l'échangeur) photo nette du caisson vu de dessus, merci.

Dernière question, habitez vous dans une région très humide ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
ôtez nous d'un doute, vous avez sur l'échangeur une collecte des condensats et une mise à l'egout via un siphon ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,

Merci pour votre aide;

Pour répondre au premier post :

L'eau fait soudainement du goutte a goutte, je dirais 1 verre dans la nuit.

La gaine par ou sort l'eau est une de celles raccordée en partie basse, et elle plonge directement vers le bas car le groupe se situe juste au dessus de la bouche d'insufflation (d'où le tuyau de 1m seulement). Mais je précise que lorsque j'ai ouvert le caisson le lendemain tout est bien sec.

Je suis en déplacement, je vais prévoir de faire une photo la prochaine fois que je rentre

Pas de calais... humide oui l'hiver...

Pour répondre au deuxieme post :

Évacuation oui, raccordée. Mais pas de syphon.
Pensez vous que ce soit l'explication? mais dans ce cas pourquoi cela arrive uniquement quand il fait sous 0°C dehors?

Ce qui est etrange egalement c'est pourquoi uniquement dans cette gaine et pas les autre? meme les autres connectées en partie basse...

Merci pour votre temps et expertise
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Ah ça si pas de siphon, je ne sais pas si la cause est là mais ce n'est pas bon pour le retour éventuel d'odeurs, selon les vmcdf, ça ne pardonne pas.

Petite question de plus, vous êtes bien certain que l'eau qui coule vient de l'intérieur de la gaine et pas de l'extérieur. La condensation est capricieuse elle vient là où on l'attend le moins !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
En gros, vous aspirez plus ou moins l'air du tuyaux des chiottes et du tout à l'égout en continu et vous le refoulée dans votre maison. De plus, sans siphon, vous risquez de ne jamais évacuer par gravité l'eau de condensation car vous avez un petit flux d'air en sens inverse
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour

Oui l'eau vient bien de l'interieur de la gaine

L'evacuation est libre à l'exterieur...Si condensats, ils sont libres de s'ecouler sous chache moineaux.

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
OK pour l'évacuation sur l'extérieur c'est bien. EN revanche l'évacuation est elle en dépression ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Vu votre dernier message, de ce fait je vais verifier si le bout du tuyau d'evacuation fais suction.

J'avais ecarté l'eventualité d'un probleme d'evacuation etant donné que le caisson et filtres sont bien sec.

Ca vaut le cout de verifier tout de meme. Peut etre qu'ils ont tout simplement séché le temps que j'y regarde...
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
L'echangeur peut effectivement condenser beaucoup d'eau (des litres par jours), d'ou ma question
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Surtout avec temperatures tres basses... et avec grande vitesse qui creer depression sur l'evacuation... on tient peut etre la cause. Je vais ajouter un syphon pour voir si effet. Merci pour votre aide!!! bonne soiree
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,
J'ai ajouté un syphon... le probleme est toujours la.

Environ 1 litre d'eau en une apres midi qui est recrachée sur la bouche d'insuflation. J'ai du demonter la bouche car ca faisait capilarité sur le plafond et il devenait moite.

L'interieur de la gaine a l'air sec. Etrange. Ca ruiselle sur l'exterieur de la gaine semblerait il.

Coté rejet condensats, une tasse a café tout au plus.

Je ne sais plus quoi faire... quelqu'un aurait une idée?

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,
c'est bien la question que je vous posais il y a qques jours. Donc humidité externe sur une gaine d'insufflation quand il fait froid à l'extérieur ... ai-je bien résumé ?

Si c'est la cas, ce qui m'étonnerais, ça voudrait dire que l'air qui circule dans la gaine est très froide et que la gaine est en espace chauffé et humide !!!! J'ai un doute.


Le cas échéant, c'est très bizarre et anachronique, il faudrait être certain que c'est bien une condensation externe. Pouvez vous vérifier ça, merci.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
J'ai enfin trouvé!!!! c'est le manchon d'évacuation qui était desserré du caisson... et fuyait, juste au dessus de cette gaine.

L'eau longe la gaine et coule par le plafond juste en dessous. L'intérieur des gaines est bien sec...

Plus qu'a attendre que ca seche et tout reparer.... :s

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Merci pour le retour
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 20h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir