Bac acier sans pare pluie...solution du moins pire ?
Bonjour à tous,

Pour vous exposer la situation, nous rénovons entièrement une maison de 1900 en Savoie (1100m d'altitude).
Lors du démontage de l'ancien lambris/laine de roche posé en sous comble, Nous avons découvert qu'il n'y avait pas de pare pluie sous le bac acier, le bac acier en question ne comporte même pas de feutre anti-condensation.

Le toit se compose comme ceci: Panne/chevrons/platelage(planches dispersés)/bac acier.

J'ai tout a fait conscience que cette configuration de toit n'est pas pérenne, ni dans les règles de l'art, seulement, un soucis de budget et de timing fait que je souhaiterait remettre à plus tard le changement de la couverture...

Ce que j'ai en tête:

1-coller un feutre anti-condensation sous les tôles, réaliser des aérations en partie faîte et égout de toiture
2-installer un pare-pluie entre chevrons en laissant 4 cm de vide d'air avec les tôles
3-faire un lambourdage entre panne, indépendant des chevrons
4-isoler 20cm en laine de bois/roche/autre à definir
5-frein vapeur intello et BA13

de cette manière, lorsque j'aurais les finances et le temps je peux refaire mon toit de l'extérieur, changer les chevrons et refaire une toiture froide sans toucher à la finition intérieur...

Ce n'est pas la bonne solution, néanmoins c'est celle qui me permet de ne pas bloquer le chantier.

qu'en pensez vous ?

J'ai vu qu'il y'avait aussi possibilité de floquer la P.U par dessous, ça peux permettre de se retrouver avec un semblant de toiture chaude ? Mais quid du démontage après ça ?   

Merci de vos conseils

Polo
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
Manu65

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 4000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
Le 18/12/2018 à 11h59
Je vais te répondre... Je prend un peu de temps, pour ce sujet que je connais.
0
Mon récit : http://bistorte.forumconstruire.com
Mes textes et photos sur FC sont soumises au choix à la licence WTFPL version 2, ou LPRAB
Partager
Manu65

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 4000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
Le 18/12/2018 à 12h21
Je pars du principe que tu ne démontes rien par l'extérieur pour l'instant, tu laisses les tôles... c'est ça ?

Je pense que si tu arrives à ventiler la sous-face des tôles (arriver à avoir une ventilation qui entre par le bas et qui sort au faîtage) ça ne sert à rien de te faire ch..r à mettre du feutre sous les tôles ; et comment tu ferais d'ailleurs ?

Citation: 2-installer un pare-pluie entre chevrons en laissant 4 cm de vide d'air avec les tôles

Pas compris... Il faudrait faire un schéma, parce que là c'est obscur pour moi. Tu veux mettre le pare-pluie qui "enrobe" les chevrons par dessous, en remontant jusqu'à -4cm sous le dessus des chevrons ? Tu vas galérer grave à mettre ça par en dessous !

Ensuite : quelle distance tu as entre les pannes ? Parce que tes lambourdes vont devoir être balaises pour ne pas fléchir, surtout que tout le complexe isolant/PV/parement se prend dessus.

Je n'ai pas non plus compris où tu veux mettre ta laine de verre, et comment elle va tenir "en l'air".

Je pense que si les chevrons sont corrects, il peut y avoir des solutions, j'y reviendrai. Mais si il faut changer les chevrons, je ne pense pas que ce soit faisable.
0
Mon récit : http://bistorte.forumconstruire.com
Mes textes et photos sur FC sont soumises au choix à la licence WTFPL version 2, ou LPRAB
Partager
Bac-a-scier
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 5 mois
Le 18/12/2018 à 13h18
Salut Manu

-Oui je laisse les tôles c'est justement mon problème   
-le platelage n'étant pas régulier j'ai la possibilité de mettre le feutre par endroit, mais si c'est inutile, ça m'enlève une opération bien mér***ique.
-pour le pare-pluie entre chevrons je compte faire comme ceci:


le pare pluie ne recouvre pas les chevrons, il est juste la pour éviter l'écoulement sur l'isolant, il faut donc une aération efficace pour sécher les chevrons...

-pour le lambourdage entre pannes j'ai 1,5 m, avec de la 6x4 ça ne m'inquiète pas, quitte à me reprendre sur quelques chevrons si besoin.
-la LDVsouple est coincée entre chevrons et retenue par le frein vapeur+lambourdage
-les chevrons sont corrects, ils on des espacements aléatoire, mais mécaniquement ils sont ok, quand je referai la toiture ils seront changés pour tout refaire au propre 

Je me pose la question de l'aération sous toiture avec la neige... ça risque bien de boucher la circulation d'air ? 
Le coté isolant de la neige limite t'il la condensation ? 
0
Partager
En cache depuis le samedi 15 juin 2019 à 08h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir