Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement détecteurs automatiques casse-tête !

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 247 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe Env. 200 message Moselle

Bonjour, je suis entrain d'installer dans mon escalier 2 détecteurs automatiques, un en haut de l'escalier, et un en bas de l'escalier. Ceux-ci doivent allumer un bandeau lumineux représenté sur le schéma par l'ampoule. 
J'ai fais le branchement comme indiqué sur le mode d'emploi Legrand, voici comment j'ai branché, je l'ai schématisé ci-dessus. Sauf que l'éclairage s'éteint et se rallume aussitôt, comme s'il y avait une mauvaise connexion.  




Voici maintenant les câbles qui arrivent dans les 2 boites d'encastrements et que j'avais prévu pour cette installation.

Ce que je ne comprend pas, c'est que les détecteurs automatiques ont 2 bornes, or ils devraient fonctionner comme un va et vient avec interrupteur (une phase et les 2 fils noir de retour). 
Je sais que Legrand fait des détecteurs 3 fils, est-ce la solution ? Ou je me suis trompée sur mon branchement initiale ? 

Merci beaucoup!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non cela ne fonctionne pas comme un va et vient car chaque détecteur est autonome.
Si vous allumez avec un détecteur, c'est ce même détecteur qui s'éteint automatiquement.
Donc seulement 2 fils, une phase et un retour lampe.

S'il y a 2 détecteurs on les monte en parallèle mais ils fonctionnent sans liaison avec l'autre (si vous passez devant les 2 détecteurs le 1er allume, mais il faudra que les 2 aient fini leur temporisation pour que cela s'éteigne).

Donc un des fils qui va vers la boite de gauche ne doit pas servir

En gros vous mettez :
- le fil rouge du bas et le fil rouge horizontal sur la borne L des 2 détecteurs 
- le fil rouge du haut et un des fil marron horizontaux sur la borne X du détecteur de droite
- le même fil marron sur la borne X du détecteur de gauche


Mais sinon votre schéma initial semble correct

Assurez vous que les détecteurs sont compatibles avec le type de lampe que vous utilisez (faites le test en mettant une ampoule halogène à la place du bandeau).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 200 message Moselle
Merci Carminas, je vais réessayer le branchement.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Photographe Env. 200 message Moselle
Bonjour, j'ai essayé le branchement mais la lampe led (je n'ai pas encore le bandeau) s'allume/s'éteint, et se rallume à nouveau sans que je passe devant, elle le fait par cadence répétée.
J'ai branché:
-le fil rouge du bas (l'alimentation du disj phase) et le fil rouge horizontal sur la borne L des 2 détecteurs
- le fil rouge du haut (celui de la lampe) et un des fil marron horizontaux sur la borne X du détecteur de droite
- le même fil marron sur la borne X du détecteur de gauche
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Photographe Env. 200 message Moselle
Quand j'ai fais ces branchements je me retrouve avec
-Dans la borne L du 1er détecteur:
Le fil rouge de l'alimentation du disj et le fil rouge du 2eme détecteur.
-Dans la borne X du 1e détecteur: le retour marron qui va au 2eme détecteur et le fil rouge de la lampe.
-Dans la borne L du 2eme détecteur: le fil rouge
-Dans la borne X du 2eme détecteur: le retour du même fil marron qui va au 1er détecteur.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Votre branchement semble bon.

Si vous mettez que le 1er détecteur, cela fonctionne bien ?

Vous vous etes bien assuré que vos détecteurs étaient compatibles avec votre type de lampe ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 200 message Moselle
Quand je branche uniquement le 1ère détecteur, il fonctionne et se déclenche bien à mon passage, et s'éteint au bout de 10sec comme je l´ai réglé.
Effectivement, une des possibilités reste la puissance de ma lampe, j'avais une led de 3w, j'ai essayé avec. Sur le détecteur on peut régler les lux, je l´ai mis au max, 1245 de mémoire. C'est peut être ce réglage qui fait « clignoter » la lampe ?
Demain j'essaye avec une lampe de 7w comme indiqué sur le mode d'emploi, et je reviens vers vous.
Merci Carminas !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Un détecteur 2 fils prend le courant à travers la lampe ce qui ne peut pas ce faire avec une led.pour que cela fonctionne,il faut soit une lampe à incandescence soit rajouter une charge (résistance) en parallèle avec la lampe led.
Pour palier le problème le mieux étant l'utilisation de détecteur à trois fils
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 200 message Moselle
Merci Foues! Je suis entrain de chercher la solution, mais je pense que c'est effectivement ce dont vous parlez. Du coup, j'ai sous la main 2 leds, que j'essayerais de brancher en série pour que ma consommation en watt soit plus importante et on verra bien...
Je vous tiens aux nouvelles ! Merci beaucoup !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
J'ai rectifier (ecrit trop vite) ce n'est pas en série mais en parallèle ☺.
La charge doit être mise en parallèle ça coûte une dizaine d'euros. Mettre deux lampes leds ne réglera pas le problème. Fais ton montage avec une lampe à incandescence et procure toi une charge pour ensuite passer en leds.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 200 message Moselle
Bonjour, je viens de trouver la solution aujourd'hui ! J'ai fais un branchement en parallèle comme tu disais Foues, mais avec mes 2 lampes leds...j'avais que ça sous la main alors j'ai tenté le coup comme ça...
Et bien, avec une lampe led 4W, les détecteurs ne "consomment" pas assez, avec 2 leds, elles doivent "consommer" un minimum de 6W sur le mode d'emploi, donc la 4W x 2= 8W, c'était bon, ça ne clignotait plus...Une semaine pour résoudre ce problème, me voilà réjouie ! Merci pour votre aide précieuse, ça m'a permis d'avancer sur pas mal de points quand on est pas pro !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 14h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir